    Blockly Pumpen Steuerung einfache Logik

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      photographix last edited by

      Hallo @ all

      nach Einzug ins neue Haus möchte ich so einiges "intelligenter" machen.
      Aktuell visualisiere ich das meiste nur in Grafana hab aber "nichts" davon.

      Nun ist das Ziel eine Sole Pumpe für ein Luftkühlregister in Abhängigkeit von Temperaturbereichen aus Temperatursensoren zu steuern. Leider ist Blockly momentan für mich noch wenig intuitiv sodass ich Start Schwierigkeiten habe.

      Was ich möchte wäre folgendes:

      Wenn
      Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
      dann Pumpe aus
      sonst Pumpe an

      oder aufwändiger

      Wenn Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
      dann Pumpe aus
      außer Außentemperatur > als Temperatur Wunschvorwahl
      dann Pumpe an
      sonst Pumpe aus

      Ziel mal ausformuliert:

      Die Pumpe für die Kühlung oder Vorwärmung der Lüftung soll nur laufen wenn es kälter als 10 Grad Außentemperatur ist (Vorwärme Modus) und auch wenn die Außentemperatur größer als meine Wunsch Voreinstellung für Zuluft ist (Kühl Modus). Sonst soll die Pumpe aus sein.

      be5278e4-28a0-4bee-84ab-e04e6446f092-image.png

      So scheint es nicht zu gehen 😕
      c2069f0e-da81-43b3-b9f8-87378fe47d12-image.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @photographix last edited by

        @photographix sagte:

        So scheint es nicht zu gehen

        Zum Schalten einer Pumpe muss man "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwenden (wahrscheinlich mit wahr und falsch ?). Damit die Pumpe im Grenzbereich nicht zu oft schaltet, benötigt man eine Hysterese. Vorschlag:

        Blockly_temp.JPG

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          photographix @paul53 last edited by

          Hallo @paul53 ,

          danke für deinen Entwurf - ich habe diesen mal "blind" übernommen.
          Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit und die passenden Wunschwerte dazu.

          Heute Abend und morgen früh werde ich sehen ob es so schaltet. Momentan ist die Pumpe aus (von Haud aus gemacht).

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @photographix last edited by

            @photographix sagte:

            Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit

            Ja, das sind zwei 2-Punkt-Regler mit Hysterese.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • First post
              Last post

            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            435
            Online

            32.0k
            Users

            80.4k
            Topics

            1.3m
            Posts

            blockly climate ventilation
            2
            4
            558
            Loading More Posts
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
            The ioBroker Community 2014-2023
            logo