    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mustang @Jey Cee last edited by mustang

      @Jey-Cee
      ich hab den logischen Fehler gefunden. in den Beispielen ist DB2 einmal auf 0x01 und das andere Mal 0x02. Da ja der niedrigste Wert, also 0x01 nur 300lx sein kann muss bei 0x02 der 254ste Teil von 29700 Werten addiert werden. 254 deshalb, da ja 0x00 schon mit der Bedingung für DB3 belegt ist und 0x01 gleich 300 sein soll, ergo haben wir nur noch 254 Werte von 30000 minus 300 zur Verfügung.
      Es hätte also bei 0x00 300lx und bei 0x02 300+118=418 angezeigt werden müssen.

      Das erklärt jedoch noch nicht die fehlende Anzeige bei Werten von DB3, wenn DB2 gleich null ist. Auffällig ist nur DB2 gleich 0x00 wird 0lx angezeigt, als wenn DB3 0x00 bis 0x64 gar nicht betrachtet wird.

      Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @mustang last edited by

        Kannst du bitte nochmal testen. Ich denke ich hab den fehler gefunden.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mustang @Jey Cee last edited by

          @Jey-Cee
          frisch getestet - jetzt passt es. Bei DB3=0x30 wird korrekt 48 angezeigt und die Werte von DB2 sehen jetzt auch gut aus.
          ☺ 👍

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TheAriba last edited by

            hey @Jey-Cee sag mal, wieso ist denn der Werte so komisch mit bspw. Off(0)?
            Ich versuche die Lichtaktoren und Zwischenstecker in YAHKA zu bringen und habe dort irgendwie Synchronisationsprobleme. https://forum.iobroker.net/topic/3778/yet-another-homekit-adapter/1110
            30223377-f887-4bde-8f31-4622f04740a2-image.png

            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

              @EnoceanEltako was heist kommisch? 0 ist Off, 1 ist On. Was im Admin angezeigt wird ist lediglich eine Hilfe.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                TheAriba @Jey Cee last edited by

                @Jey-Cee wenn der yahka Adapter den Datenpunkt ausliest, ist es dann so dass der Wert 1 oder 0 drin steht? Oder liest er dann On(1) und Off(0) ?
                Danke dir, will es nur verstehen. 🙂

                Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                  @EnoceanEltako er sollte 1 und 0 lesen. Wie gesagt der Text wird nur im Admin angezeigt.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TheAriba @Jey Cee last edited by

                    @Jey-Cee ok, danke! Bedeute für mich, dann löst das nicht mein Problem dass yahka sich nicht die Stati der Aktoren merken kann. Ich dachte ich hätte das Problem gefunden. 😄

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sepp last edited by

                      @Jey-Cee wie schauts denn mit der Aufnahme des FABH65S aus?

                      Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                        @Sepp ist doch schon drin.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sepp @Jey Cee last edited by

                          @Jey-Cee hab den mit B net gefunden

                          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee

                            @Sepp ach Sch... Namensgebung bei Eltako.

                            EDIT: Jetzt ist er drin.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sepp @Jey Cee last edited by

                              @Jey-Cee ok, adapter noch ma löschen und neu installieren?

                              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                                @Sepp ja

                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sepp @Jey Cee last edited by

                                  @Jey-Cee perfekt danke funktioniert 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sepp @Jey Cee last edited by

                                    @Jey-Cee

                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:55.563	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:53.689	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:53.688	debug	(6487) 55000100026503
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:53.675	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc54010000ffb17b2fff007b
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:53.667	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304013662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304013662}
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:51.146	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:51.145	debug	(6487) 55000100026503
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:51.121	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc54010000ffb17b2fff00ef
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:51.112	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304011106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304011106}
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:48.967	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:48.477	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:48.473	debug	(6487) 55000707017af6500410bbbe3000ffffffff4000
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:47.819	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:47.818	debug	(6487) 55000100026500
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:47.798	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc548000000410bbbeff00c4
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:47.788	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304007783,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304007783}
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.924	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.922	debug	(6487) 55000707017af6700410bbbe3000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.315	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.314	debug	(6487) 55000100026500
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.302	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc548000000410bbbeff0050
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:44.285	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304004280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304004280}
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:33.588	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                                    enocean.0	2020-12-18 16:06:10.515	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                                    

                                    zu erst hab ich den FR62 geschaltet dann den FSR14

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sepp last edited by

                                      gerade noch gesehn bekomme jetzt immer nen Fehler

                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.675	info	(6913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.674	info	(6913) terminating
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.343	info	(6913) The serial port was closed.
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.333	info	(6913) cleaned everything up...
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.330	error	(6913) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23) at Enocean.setStat
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.324	error	(6913) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.323	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.301	debug	(6913) Message for ID 0590f9cb has been received.
                                      enocean.0	2020-12-18 16:19:06.292	debug	(6913) 55000a0701eba5cb1e000f0590f9cb0000ffffffff5b00
                                      
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.384	info	(6970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.383	info	(6970) terminating
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.375	info	(6970) The serial port was closed.
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.367	info	(6970) cleaned everything up...
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:157:16)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:174:22)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5713:17)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	(6970) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      enocean.0	2020-12-18 16:20:46.356	error	(6970) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        pgBroker @Sepp last edited by pgBroker

                                        Habe heute nochmals die 0.3 installiert und mit meinem FAH60B getestet.

                                        Im Log werden Rohdaten empfangen:

                                        enocean.0	2020-12-21 19:46:43.488	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:46:43.485	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3400
                                        enocean.0	2020-12-21 19:46:03.584	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:46:03.582	debug	(5751) 55000a0701eba55d00000905871f120000ffffffff4300
                                        enocean.0	2020-12-21 19:45:02.069	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:45:02.066	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3300
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:41.702	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:41.699	debug	(5751) 55000a0701eba5640d000905871db20000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:22.183	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:22.179	debug	(5751) 55000a0701eba55f00000905871f120000ffffffff4900
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:21.334	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                        enocean.0	2020-12-21 19:44:21.333	debug	(5751) 55000a0701eba5640f000905871db20000ffffffff3d00
                                        

                                        Aber im Interface kommt nichts an:

                                        Bildschirmfoto 2020-12-21 um 19.48.22.png

                                        Hast du eine Idee woran es liegt?

                                        Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @pgBroker last edited by

                                          @pgBroker hatte der FAH60B bei dir schon funktioniert?

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            batteliere last edited by batteliere

                                            @Jey-Cee said in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:

                                            @batteliere bitte Antworte in diesem Thema: https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/347

                                            Folgende fragen:

                                            • Wie hast du den Adapter installiert?
                                            • Wie hast du versucht den FTKE an zu lernen?

                                            Hi Jey-Cee,
                                            inzwischen konnte ich den Adapter in Betrieb nehmen (als ich den USB-Stick angesteckt habe, wurde /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle voreingestellt, habe ich geändert auf USB). Ich konnte schließlich zwei ELTAKO FTKE anlernen (automatisch erkannt, top!). Das hat nicht gleich auf Anhieb geklappt, ich habe den Adapter mehrfach händisch neu gestartet und irgendwann ging es dann.
                                            Jetzt kämpfe ich damit, den Zustand der Sensoren auszulesen. Bei jedem Tastendruck ändert sich der Wert der Signalstärke - damit ist klar, dass eine Verbindung besteht. Die Übrigen Werte (A0, AI, B0, BI) bleiben aber immer auf "false" stehen, egal wie viel ich auf den Dingern rumklicke. Muss ich da was einstellen?
                                            Viele Grüße,
                                            Thomas

                                            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            756
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134815
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo