    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

      @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

      bekomme ich weiterhin updates angezeigt;

      welche denn?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

        auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
        d980bfee-f2a7-4f93-96c3-70be9a29b1f8-image.png

        Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
        b12260d6-b787-4d82-8dc1-491770d2d2c8-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

          Und bei Adapter - master steht dann:
          6db7d787-19ac-4e83-b7e7-110499a7ef3c-image.png

          und bei Adapter- slave steht:
          6899ff5a-273f-446c-8542-1d6474c2fbea-image.png

          ist er ja schon bei 3.1.5

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

            Und bei Adapter - master steht dann:

            da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

              @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

              da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast

              Dann ist das da halt falsch.

              Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
              Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.

                hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                oder direkt auf den Slave installiert?
                oder/und dann auf dem Master gelöscht?

                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                  @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                  @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                  Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.

                  hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                  oder direkt auf den Slave installiert?
                  oder/und dann auf dem Master gelöscht?

                  Nein nicht verschoben.

                  Per Expertenmodus slave ausgewählt.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                    Per Expertenmodus slave ausgewählt.

                    ???

                    unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                    dann einfach (+) klicken

                    nix Experte

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                      wenn du aber experte anschaltest.

                      Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.

                      ohne Experte geht das nicht.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                        ohne Experte geht das nicht.

                        doch!
                        Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                          @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                          doch!

                          Hast recht,
                          aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.

                          Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
                          Ist doch komisch, oder ?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                            vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.

                            das versuche ich doch gerade herauszufinden!

                            Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
                            da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:

                            • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
                              • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
                              • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
                            • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt 😉
                              • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                              habe alle instanzen und Adapter gelöscht.

                              so, dann per konsole:
                              iobroker stop
                              iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                              iobroker fix

                              und dann:
                              iobroker upload smartmeter
                              iobroker upgrade smartmeter

                              root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
                              Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
                              NPM version: 6.14.6
                              npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /home/iobroker
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                              npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                              npm ERR!     errno: -13,
                              npm ERR!     code: 'EACCES',
                              npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                              npm ERR!   },
                              npm ERR!   isOperational: true,
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!   path: '/home/iobroker'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
                              root@VM-iobroker:~# ^C
                              
                              

                              Fazit:
                              upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
                              Warum weiß ich nicht.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit 😞

                                @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                habe alle instanzen und Adapter gelöscht.

                                ok!

                                Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?

                                @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                dann per konsole:
                                iobroker stop
                                iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                                iobroker fix

                                soweit auch ok!
                                Aber dann:

                                @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                iobroker upload smartmeter
                                iobroker upgrade smartmeter

                                was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?

                                @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !

                                Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                                  So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                                  /home/iobroker
                                  angelegt.

                                  Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
                                  Aber danach ist upgrade durchgelaufen.

                                  @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                  was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?

                                  versteh ich nicht.
                                  Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                    So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                                    /home/iobroker
                                    angelegt.

                                    mit welchen Rechten?

                                    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                    bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5

                                    auch die 2 davor??

                                    die Alternative wäre gewesen nochmals auf dem MAster drüberzuinstallieren und dann löschen zu versuchen damit die Geister - 2 verschwindet

                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                      @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                      mit welchen Rechten?

                                      777

                                      @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:

                                      auch die 2 davor??

                                      Nein

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      582
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      error smartmeter
                                      3
                                      28
                                      699
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo