NEWS
Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?
-
Hallo zusammen,
für dieses Thema würde ich mich auch interessieren, doch da meine Gastherme (CGB-24) ca. 15 Jahre alt ist, würde laut Auskunft des Wolf-Kundendienstes das ISM7e/ISM8e-Modul bei mir nicht funktionieren, sondern nur das WOLF Link pro.
siehe hier: https://www.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Daten/Dokumente/FAQ/3065655_201711.pdf
Der Nachteil wäre angeblich, dass dieses nur mit der Wolf-App funktionieren würde.
Hat sich damit schon mal wieder jemand befasst? Die letzten Einträge hier im Forum und auch sonst im Web sind mind. 2 Jahre alt und an Informationsgehalt nicht wirklich erquickend.
Und für ein Gerät, was ich nur mit ner Handy-App steuern kann über 250 Flocken ausgeben - das seh ich nicht wirklich ein. -
Hallo Zusammen,
Da ich auch eine Wolf Heizung besitze und mir das mit dem ISM8 zu teuer war und ich auch erst mal das Einstellen von irgendwelche Betriebs-Parameter der Heizung nicht benötige habe ich einen Kleinen eBUS Interface mit einem ESP 82266 auf dem Tasmaota läuft entwickelt.
Über einen Script werte der ESP die Telegramme aus und stellt diese dann als MQTT Datenpunkt zur Verfügung.
Da ich noch am testen bin ist noch nicht alles spruchreif aber ihr mal erste Bilder
Technische Daten des eBus Interface
- eBus Anbindung an Wolf, Vaillant ....
- lesen auf den eBus
- schieben auf den eBUS !nicht getestet!
- Möglichkeit für Versorgung über eBUS (Stromaufnahme ca 15mA)
-
Hi!
jetzt ist halt die Frage hast du eine CGW oder eine CGW-2?
Im Eingangspost hatte ich ja schon geschrieben, dass ich die CGW-20/120 habe. Zumindest vermute ich dies, da ich die Typenbezeichnung am Gerät nicht finde, bzw. keine angebracht ist. Wo ist diese Information sonst am Gerät zu finden?Das Teil sieht aber so aus:
Unter der dunklen Klappe befindet sich das BM-Bedienmodul.Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass ich dann das ISM7e Modul benötige. Was ist denn der Unterschied zwischen dem ISM7e und dem "WOLF ISM7 home - Schnittstellenmodul für LAN/WLAN-Steuerung per APP - 2746365"? Der Preis unterscheidet sich deutlich: ISM7e für 213 Teuronen, das ISM7 home für 130 Teuronen. Ist der einzige Unterschied, dass das "e" für "extern" steht und in einem Gehäuse verbaut ist?
Die anderen Vorschläge mit eBus, etc. hören sich prima an, aber da halte ich mich zunächst raus, da ich nicht sooviel rumbasteln möchte.
Grüße...
-
@flitzpiepe Zur Erklärung: Der Unterschied zwischen ISM7i und ISM7e ist, dass ISM7i ist für den Einbau in der Heizung gedacht und das ISM7e für die externe Verwendung (z.B. Wandbefestigung). Es kann gut sein das bei älteren Heizsystemen nicht möglich ist das ISM7i einzubauen sondern nur die externe Variante.
Links das ISM7e rechts das ISM7iDann gibt es noch das Link Home Modul Art. Nr.: 2746365. In gewisser Weise der Nachfolger vom ISM7. Dieses habe ich z.B. im Einsatz. Es ermöglicht Werte via App oder Browser zu erfassen und zu verändern. Allerdings ist das Link Home meiner Meinung nach nicht die optimale Variante für die Verwendung mit iobroker. Hier gibt es seit neustem aber auch einen Testadapter. Link zum Testadapter
Der Wolf-Adapter den es bereits für iobroker gibt ist auf das ISM8-Modul ausgelegt. Das ISM8 besitzt eine offenes TCP/IP-Protokoll und ist deshalb super für Smarthome-Anwendungen. Allerdings habe hierzu keine Erfahungswerte.
-
ich habe beide Module hier und konnte sie vergleichen. das ism8 ist super wegen dem offen Protokoll, leider ist das setzen von Werten (Wochenprogrammen, Wassertemp. und andere) damit nicht gelungen. der Weg über das ISM7 und der Cloud ist nicht optimal, ermöglicht aber die Nutzung der Wolf App und das setzen sämtlicher Werte. Scheidbar hat das ISM7 auch eine lokale Schnittstelle so sieht es zu mindestens in der App aus. das könnte man sich nochmal genauer anschauen..
-
Als zusätzliche Ergänzung/Info wer es brauchen kann:
Wenn man Homematic einsetzt, ist es bei Geräten die das ISM8 oder 7 nicht unterstützen (BM1) evtl. möglich Werte mittels eBus-Adapter und Arduino (lesend) direkt in die CCU zu bekommen. An meiner CCU hängen 2 Arduino Leonardo am USB und liefern die Werte einer CGS-20/160 und einer CGB-K-20 mittels CUxD in Systemvariablen, die ich zur Übersicht in VIS nutze. Das dann vor allem zu einem Bruchteil des Preises eines ISM7/8. -
@samson71
Hi. Könntest du mir ein paar Details nennen wie du mit dem Arduino die Daten in die CCU bekommst?Ich suche derzeit ein Weg um mit dem ISM8i Modul die Daten aus der Heizung in die Homematic zu bekommen.
Der ioBroker Adapter scheint dabei derzeit nicht zu funktionieren.Gruß
Tower -
Da wäre ich über eine ausführliche Anleitung höchst dankbar.
Ich hab die CGB K 20 , für die es normal kein Modul gibt. -
@tower sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
@samson71
Hi. Könntest du mir ein paar Details nennen wie du mit dem Arduino die Daten in die CCU bekommst?@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
@samson71
Da wäre ich über eine ausführliche Anleitung höchst dankbar.Ist aber keine Lösung "out of the box", sondern Bastelarbeit. Bevor ich jetzt Romane schreibe, bitte ich diesen Beitrag aus dem HM-Forum dazu durchzulesen und dann ggf. zu fragen. Diese Lösung setze ich immer noch 1 zu 1 so ein wie damals. Heute allerdings nicht mehr an einer CCU, sondern an einem TinkerS mit RaspberryMatic. Das spielt aber keine Rolle.
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
@samson71
Ich hab die CGB K 20 , für die es normal kein Modul gibt.Das ist auch eine meiner beiden Anlagen.
-
Habe die Seiten gelesen und leider muss ich zugeben, dass übersteigt mein Wissen und Können um einiges.
Hut ab, wenn Du das hinbekommen hast. -
@haselchen
Du hast beim Lesen dann aber hoffentlich auch bemerkt, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Ich brauchte vom dortigen TO auch den einen oder anderen Schubs um vorwärts zu kommen. Die eigentliche Anbindung an die CCU war dann gar nicht das Problem.
Ich habe sogar noch eine aufgebaute eBus Platine hier rumliegen. Hatte damals zur Sicherheit 3 Stück genommen, -
Du meinst eine fertige Platine, die ich nur noch anschliessen muss?
Ich habe nicht jeden Post genau gelesen, wie hast du das gelöst mit WLAN vom ebus zur Raspberrymatic?
-
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Du meinst eine fertige Platine, die ich nur noch anschliessen muss?
Ja, die eBus-Platine aus der Sammelbestellung im FHEM-Forum, die man selber bestücken muss. Die meinte ich.
Fehlt natürlich noch der Arduino. Du brauchst ja einen USB-Anschluss für die CCU/RM. Deswegen ist das bei mir damals ein Arduino Leonardo mit SD-Shield geworden.
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Ich habe nicht jeden Post genau gelesen, wie hast du das gelöst mit WLAN vom ebus zur Raspberrymatic?
Wieso WLAN? Ich habe das Konstrukt Arduino mit USB-Platine für jede Heizung direkt an der CCU/RM und habe den eBus (jeweils 2-adrig) von den Heizungsanlagen zur jeweiligen Platine geführt.
Meine Zentrale hängt im Keller. Daher musste ich "nur" im Keller Kabel ziehen. Dazu habe ich einfach vorhandene Stromführungen benutzt. Da die Kabel bei uns im Keller Aufputz in Leerrohren laufen, konnte ich die vorhanden Halterungen benutzen und einfach ein weiteres Leerrohr parallel laufen lassen.Wäre das nicht möglich gewesen, dann hätte ich vermutlich mein Glück mit einem wireless USB-Extender über Netzwerkkabel versucht.
-
Das wäre jetzt meine nächste Frage, muss ich an der Platine noch was machen?
Weil du schreibst -> selber bestücken -
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Weil du schreibst -> selber bestücken
Im Standard bekam am damals die nackte Platine und man musste sich dann bei Reichelt die Komponenten selber bestellen auflöten.
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Das wäre jetzt meine nächste Frage, muss ich an der Platine noch was machen?
Guck mal genau auf das Foto
Von der "nackten" Platine kann ich (leider) kein Foto mehr machen..... -
Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
-
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
Den kann ich nur seeeeeeeeehr eng begrenzt bis vermutlich gar nicht liefern. Arduino war und ist auch nicht so meine Welt. Ich habe das damals auch alles nur mit Unterstützung nachgebaut und hatte ja zeitgleich einen Mitstreiter, mit dem ich mich noch ausgetauscht habe.
Ich würde mich heute auch wohl wieder versuchen an dem Thread zu orientieren. Das Eine oder Andere wird sich mit Sicherheit geändert haben an der Entwicklungsumgebung. -
Aus Zeitgründen bin ich bei solch "grossen" Projekten eher der Plug and Play Typ.
Dafür fehlt mir einfach die Zeit in jedes Gebiet hier mich einzulesen.
Was würdest Du für die Platine haben wollen?Wenn du mir dann noch aufschreiben könntest , welche Geräte ich noch brauche (inklusive WLAN Extender), versuche ich mich durchzuwurschteln.
Ich bräuchte dann wohl nur noch nen Bild wo Du das an der Therme angeschlossen hast. -
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Aus Zeitgründen bin ich bei solch "grossen" Projekten eher der Plug and Play Typ.
Dafür fehlt mir einfach die Zeit in jedes Gebiet hier mich einzulesen."Gross" ist tatsächlich relativ. Es ist aber viel Fummelarbeit und wenn alles klappt dann hat man am Ende "nur" lesend Heizungswerte in der CCU. Man kann per Terminal wohl auch auf den eBus schreibend zugreifen, aber das brauche ich nicht weil nicht wirklich groß was verstellt werden muss (Fußbodenheizung).
Das war übrigens die deutlich größere Hürde als die paar Bauteile auf die Platine aufzulöten. Und ich kann nicht besonders gut löten. Ich brauche für einen Nachbau schon genaue Bilder. Eine rein technische Zeichnung mit den ganzen Komponenten (Schaltplan) bringt mich eher auch nicht weiter.
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Was würdest Du für die Platine haben wollen?
Nen 10er + Versand. Das ist das kleinste Problem.
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Ich bräuchte dann wohl nur noch nen Bild wo Du das an der Therme angeschlossen hast.
Auch das ist Kinderkram. In der Therme sind die Anschlüsse vom eBus beschriftet. Es ist sogar egal wie rum aufgeklemmt wird (Verpolungsschutz)
@haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
Wenn du mir dann noch aufschreiben könntest , welche Geräte ich noch brauche (inklusive WLAN Extender), versuche ich mich durchzuwurschteln.
Die Aussage macht mir viel mehr Sorgen wenn ich ehrlich bin. Ich geb' Dir die Platine wirklich gerne aber ich habe im Moment eher so das Gefühl, dass Du damit - sagen wir - nicht glücklich wirst. Insbesondere wenn ich nicht weiterhelfen kann. Ich möchte am Ende nicht "Schuld" sein wenn Dich der Frust packt
Also nochmal:
Nix WLAN, nix Extender - kann ich nicht bei helfen, weder mit Hardwareempfehlungen noch anderweitiger Unterstützung. Ob über solch ein Konstrukt brauchbares aus dem eBus übrig bleibt weis ich auch nicht. Da in der aktuellen Konstruktion auch beim (Mit-)Lesen auf dem eBus immer wieder mal Fehler zu sehen sind (im Terminal - sieht man sonst nicht) weis ich ich nicht ob das dann am Ende nicht zu noch mehr Problemen führt.Hätte ich die Adern für den eBus nicht nachziehen können, dann hätte ich ggf. versucht USB über eins der beiden Netzwerkkabel per USB-Extender zu "verlängern". Ohne Kabelverbindung in irgendeiner Form hätte ich das Projekt gar nicht erst in Angriff genommen.
Daher meine klare Empfehlung:
Bekommst Du keine direkte Kabelverbindung von der Heizung zu Deiner CCU zustande, garantiere ich bei der Lösung für gar nichts, bzw. würde ich Dir dann eher davon abraten. -
Danke für deine ausführliche und ehrliche Antwort.
Ich hake es dann mal ab. Der Heizungsraum ist zig Meter mit Wänden und Türen vom Raspi Standort entfernt.
Dahin kann ich keine Strippen ziehen.Trotzdem nen cooles Projekt.
Die Heizung auslesen wäre noch das i Tüpfelchen in meiner VIS