Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      errode last edited by

      @hennerich Perfekt! Genau das war es, was ich gesucht habe. Besten Dank!

      Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...

      Beste Grüße,

      Eric.

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hennerich @errode last edited by

        @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...

        Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen 😉
        Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cybtrash last edited by

          Hallo,

          hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).

          Lt. der Doku

          https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

          gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."

          Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            errode @hennerich last edited by

            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...

            Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen 😉
            Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?

            Sorry - stimmt natürlich! Ich meinte InfluxDB 😌
            Ich benutze die V2. Im ioBroker sehe ich unter Objekte -> modbus auch die sich ständig ändernden Werte. Über deinen Tipp mit dem Zahnrad habe ich auch (pauschal einfach mal alle) Werte in die Datenbank schreiben lassen.
            In Grafana habe ich dann unter 'Data Sources' InfluxDB ausgewählt und wie folgt konfiguriert:
            1d767b47-b093-4542-9288-a74cffc4801f-image.png
            Der Test spuckt ein grünes OK aus und das 4 Buckets (?) gefunden werden.

            Wenn ich dann in Grafana das Dashboard konfigurieren möchte (als Beispiel hier den Graphen der PV-Anlage), kann ich zwar die Datenbank auswählen als Source auswählen, jedoch die einzelnen Punkte (A, B, C, D usw.) nicht bearbeiten. Das sieht auf euren Screenshots immer anders aus. So sieht es bei mir aus:
            3c777fff-f8f8-4e31-8646-6e00d17680a2-image.png

            Hast du eine Idee, was ich noch falsch mache? Ich vermute, dass ich bei Grafana die falschen Parameter bei der Datenquelle hinterlege - obwohl der Test ja positiv verläuft.

            Danke für jeden Tipp!

            Beste Grüße,
            Eric.

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @errode last edited by

              @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Das sieht auf euren Screenshots immer anders aus.

              Du hast Flux .

              die Vorlage bzw. im Thread ist

              influxQL

              383a6804-430e-4a5e-918d-2ca600a8f0b3-grafik.png

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                errode @Glasfaser last edited by

                @glasfaser
                Perfekt, danke für den Hinweis. Damit bekomme ich jetzt zumindest beim Test schonmal 134 Messwerte:
                0063208a-95c9-42d6-a133-d8fea3b97fea-image.png

                Und vor allem sieht es bei jetzt auch so aus, wie auf euren Screenshots:
                d7e96b88-891d-4cd6-b2bc-ff66c5849bd2-image.png
                Ich kann nun die jeweiligen Datenpunkte im einzelnen sehen/bearbeiten.
                Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'. 🕵

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @errode last edited by

                  @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'.

                  Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    errode @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser
                    danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
                    Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! 👏
                    Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
                    3abc805b-253d-46c2-9304-c8069e705804-image.png
                    Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
                    Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?

                    Danke für die Hilfe!

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @errode last edited by

                      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.

                      Das ist so richtig , nach der Vorlage ..

                      Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )

                      https://forum.iobroker.net/post/854380

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        errode @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser
                        Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:


                        40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
                        40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
                        40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
                        40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
                        40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                        40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
                        40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                        40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
                        40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
                        40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
                        40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                        40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                        40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                        40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                        40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                        40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
                        40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
                        40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
                        40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
                        40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
                        40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
                        40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
                        40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
                        40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
                        40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
                        40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
                        40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
                        40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
                        40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
                        40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
                        40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
                        40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
                        40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
                        40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
                        40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
                        40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
                        40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                        40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                        40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                        40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                        40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                        40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                        40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                        40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
                        40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                        40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                        40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                        40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                        40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                        40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                        40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                        40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                        40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                        40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                        40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false

                        Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
                        Danke!

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @errode last edited by

                          @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Danke!

                          ... kein Thema 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            errode @hennerich last edited by

                            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            gelegt. Sie sehen

                            Wo genau wird das gemacht?

                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @errode last edited by

                              @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              gelegt. Sie sehen

                              Wo genau wird das gemacht?

                              Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                errode @hennerich last edited by

                                @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @hardy_01
                                Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                                543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

                                Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @errode last edited by

                                  @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Wo genau wird das gemacht?

                                  Ahh ... das meinst du

                                  entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :

                                  Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"

                                  einmal starten ...

                                  createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                                  
                                  	name: 'PVImportierteEnergieAktuell',
                                  
                                  	unit: 'kWh',
                                  
                                  	min:  999999999,
                                  
                                  	type: 'number',
                                  
                                  	role: 'value.energy'
                                  
                                  }
                                  
                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    errode @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!

                                    Einen sonnigen Sonntag 🕶

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Longbow
                                      Longbow last edited by Longbow

                                      Hallo,

                                      also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
                                      Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?

                                      Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.

                                      Das das einer?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb last edited by

                                        Guten Morgen zusammen.
                                        Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                                        Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                                        Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?

                                        Danke schonmal im voraus

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lisalisa @M-A Hueb last edited by lisalisa

                                          @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...

                                          Wenn dir das hilft, bitte schön.
                                          Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0

                                          meine2023.txt

                                          Hier gibt es auch ein paar Infos
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • B
                                            bornatowicz last edited by

                                            Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                                            Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                                            lg
                                            Wolfgang
                                            Modbus Fehler.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            148447
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo