    [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @errode last edited by

      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'.

      Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        errode @Glasfaser last edited by

        @glasfaser
        danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
        Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! 👏
        Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
        3abc805b-253d-46c2-9304-c8069e705804-image.png
        Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
        Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?

        Danke für die Hilfe!

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @errode last edited by

          @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.

          Das ist so richtig , nach der Vorlage ..

          Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )

          https://forum.iobroker.net/post/854380

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            errode @Glasfaser last edited by

            @glasfaser
            Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:


            40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
            40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
            40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
            40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
            40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
            40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
            40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
            40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
            40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
            40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
            40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
            40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
            40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
            40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
            40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
            40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
            40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
            40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
            40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
            40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
            40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
            40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
            40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
            40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
            40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
            40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
            40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
            40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
            40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
            40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
            40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
            40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
            40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
            40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
            40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
            40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
            40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
            40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
            40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
            40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
            40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
            40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
            40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
            40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
            40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
            40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
            40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
            40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
            40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
            40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
            40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
            40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
            40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
            40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
            40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
            40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
            40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
            40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
            40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
            40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
            40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false

            Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
            Danke!

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @errode last edited by

              @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Danke!

              ... kein Thema 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                errode @hennerich last edited by

                @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                gelegt. Sie sehen

                Wo genau wird das gemacht?

                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @errode last edited by

                  @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  gelegt. Sie sehen

                  Wo genau wird das gemacht?

                  Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    errode @hennerich last edited by

                    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    @hardy_01
                    Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                    543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

                    Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @errode last edited by

                      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      Wo genau wird das gemacht?

                      Ahh ... das meinst du

                      entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :

                      Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"

                      einmal starten ...

                      createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                      
                      	name: 'PVImportierteEnergieAktuell',
                      
                      	unit: 'kWh',
                      
                      	min:  999999999,
                      
                      	type: 'number',
                      
                      	role: 'value.energy'
                      
                      }
                      
                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        errode @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!

                        Einen sonnigen Sonntag 🕶

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Longbow
                          Longbow last edited by Longbow

                          Hallo,

                          also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
                          Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?

                          Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.

                          Das das einer?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by

                            Guten Morgen zusammen.
                            Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                            Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                            Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?

                            Danke schonmal im voraus

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lisalisa @M-A Hueb last edited by lisalisa

                              @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...

                              Wenn dir das hilft, bitte schön.
                              Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0

                              meine2023.txt

                              Hier gibt es auch ein paar Infos
                              https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • B
                                bornatowicz last edited by

                                Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                                Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                                lg
                                Wolfgang
                                Modbus Fehler.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bitwicht last edited by bitwicht

                                  Guten Abend.

                                  Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
                                  Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
                                  Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
                                  Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                  62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                  

                                  Die 40021 gehen beide.
                                  Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.

                                  Im Protokoll steht:
                                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                  Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?

                                  @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bitwicht last edited by bitwicht

                                    ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert

                                    und folgende Config die auch nicht geht:

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                    57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                    

                                    Es geht nur der Wert 40021
                                    die 5er und 6er Werte gehen alle nicht

                                    Adapter Version 5-0-11

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      lisalisa @bitwicht last edited by lisalisa

                                      @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                                      Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```

                                       _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @bitwicht last edited by

                                        @bitwicht

                                        wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .

                                        aber du hast doch geschrieben :

                                        @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Habe den Adapter neu installiert.
                                        Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                        Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                        -komisch-

                                        und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                                        Was hast du gemacht .

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @lisalisa last edited by

                                          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...

                                          Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..

                                          und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lisalisa @Glasfaser last edited by

                                            @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                                            Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            967
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            148488
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo