    [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Longbow
      Longbow @Glasfaser last edited by

      @glasfaser Guten Morgen, keine Ahnung warum auch immer, hab es gelöscht, erneut und wieder importiert und es klappt nun. Vielen Dank aber jetzt... So langsam verstehe ich auch das was man mit Scripts machen kann. 🙂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Apfel85 last edited by

        Hallo zusammen,

        ich bin neu hier und verfolge mit großem Interesse dem Thema. An dieser Stelle vielen Dank für all die Infos, welche bereits im Thread gesammelt wurden.

        Leider stehe ich vor einem kleinen Batterieproblem..... Ich besitze eine PV-Anlage mit 2 SE Wechselrichtern. Am Hybridwechselrichter ist ein Batteriespeicher angeschlossen. Diesen kann ich mitterweile sehr gut auslesen mit ein paar Ausnahmen. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt bzw. wenn es bei euch nicht existiert, wie sind die Modbuseinstellungen zu sezten?

        1. Die max. Temperatur bleibt immer bei 0°C - hat sich auch noch nie geändert
        2. Die TotalExport Werte schwanken stark - setzen sich auch immer wieder auf 0 zurück. Habe die Adresse mit 2 unterschiedlichen Typen zum Test gepflegt
        3. Selbiges hab ich mit den TotalImport Werten

        Hier ein Auszug aus meinen Ergebnissen
        2023-07-17_14-08-42.jpg

        Hier die Total Import und Export Werte in kWh
        2023-07-17_14-21-10.jpg

        Hier die angelegten Adressen:

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        97601	1	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
        97617	1	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
        97633	1	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
        97649	1	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
        97665	1	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        97667	1	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97669	1	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97671	1	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97673	1	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97675	1	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97709	1	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97711	1	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97713	1	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97715	1	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97717	1	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97719	1	Batt1_TotalExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97719	1	Batt1_TestExport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97723	1	Batt1_TotalImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97723	1	Batt1_TestImport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97727	1	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97729	1	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
        97731	1	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97733	1	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
        97735	1	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
        97737	1	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
        97739	1	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
        40001	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
        40003	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40004	1	C_SunSpec_Length	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40005	1	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
        40021	1	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
        40045	1	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
        40053	1	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
        40069	1	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40070	1	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40072	1	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40073	1	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40074	1	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40075	1	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40076	1	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40084	1	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
        40085	1	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40088	1	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
        40089	1	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40090	1	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
        40091	1	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40092	1	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
        40093	1	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40094	1	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
        40096	1	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
        40097	1	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
        40098	1	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40099	1	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
        40100	1	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40101	1	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
        40102	1	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40104	1	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
        40107	1	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40108	1	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40109	1	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40124	1	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	16	1	0				true	false	false	false
        40140	1	C_Model	Meter model		string	16	1	0				true	false	false	false
        40156	1	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	8	1	0				true	false	false	false
        40164	1	C_Version	Meter version		string	8	1	0				true	false	false	false
        40191	1	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
        40192	1	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
        40193	1	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
        40194	1	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
        40195	1	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40207	1	M_AC_Power	Total real power (sum of active phases) Minus = Bezug; Plus = Einspeisung	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
        40211	1	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40222	1	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
        40226	1	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40227	1	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
        40235	1	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
        40243	1	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40005	2	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
        40021	2	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
        40045	2	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
        40053	2	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
        40069	2	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40070	2	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40072	2	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40073	2	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40074	2	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40075	2	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
        40076	2	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40084	2	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
        40085	2	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40088	2	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
        40089	2	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40090	2	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
        40091	2	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40092	2	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
        40093	2	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40094	2	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
        40096	2	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
        40097	2	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
        40098	2	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40099	2	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
        40100	2	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40101	2	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
        40102	2	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40104	2	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
        40107	2	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
        40108	2	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        40109	2	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
        

        Ich danke schonmal im Voraus,
        Apfel

        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          150d @Apfel85 last edited by

          @apfel85 Hallo,

          woher hast Du denn die Adressen für den Batteriespeicher (97600 und folgende?)

          Ich kannte bisher nur die Adressen aus dem offiziellen Dokument von SolarEdge, in dem die Batterie aber fehlt.

          Was die Sprünge angeht: In Deiner Tabelle werden konstante Skalierungswerte (z.B. "x * 10^(-3)") verwendet. Bist Du sicher, daß das stimmt? Im Bereich des Inverters sind die Scale Factors nicht konstant, sondern ändern sich dynamisch. Wenn dies im Batterie-Bereich ähnlich ist, würde das die Sprünge erklären.

          MfG

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Apfel85 last edited by Apfel85

            Guten Abend,

            ja ich bin mir mit den Adressen relativ sicher. Diese stammen auch aus dem offiziellen SolarEdge Dokument siehe Anhang Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters.pdf

            Nur musste ich hier ein paar Modifikationen vornehmen. Die original Adressen funktionieren bei mir nicht. Daher habe ich 1. alle Adressen +40000 gerechnet und anschließend nochmals +1 für Base1. Warum das so ist - keine Ahnung. Aber es tut.

            Zu deinen Fragen - zunächst nochmals Danke für die Unterstützung - Leider finde ich auch zu diesen Werten keinen Scalefactor. Meine Rechnung basiert lediglich darauf, dass aus Wh -> kWh errechnet werden. Ich arbeite lieber damit.

            Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und eine Datenbank die letzten Tage mitlaufen lassen. Aus den Ergebnissen werde ich auch nicht schlüssig...
            Die letzten 24h hier zu sehen.
            in BLAU: TotalExport in kWh
            in Magenta: TotalImport in kWh
            Screenshot 2023-07-23 223727.jpg
            Installiert ist ein 13,8 kWh Speicher. Das Ganze läuft nu auch schon >1 Monat. Schlau werde ich leider auch mit verschiedenen Denkansätzen hier nicht....

            Greetz,
            Apfel

            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1
              150d @Apfel85 last edited by

              @apfel85 Ok, zuerst einmal: Vielen Dank, das Dokument kannte ich noch nicht.

              Ich habe die Werte inzwischen bei mir eingegeben. Das gleiche Ergebnis wie bei Dir: Max. Temp bleibt Null, die Werte für TotalImport/TotalExport sind unplausibel.

              Sorry, da weiß ich dann leider auch nicht mehr. 😉

              Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fogg
                Fogg @150d last edited by

                Mich auch mal hier anhängen... 😄

                Ich würde gerne von meinem SolarEdge Se16k Daten abfragen. Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler? Ist das immernoch so oder kann ich den direkt ansteuern? Im Netz hängt er ja.

                (Langfristig suche ich noch einen passenden Akku.. .aber denke das ist eher für ein anderes Forum)

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Fogg last edited by Glasfaser

                  @fogg sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler?

                  Nein , du kannst den WR auch ohne Zähler abfragen ,
                  dann fehlen halt nur die Zähler im Modbus Register.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    M1R0O last edited by

                    Hi zusammen,
                    ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen...
                    Ich nutze das Register von @Sammydk, welches bei mir super läuft.
                    Theoretisch hätte ich gern die aktuelle PV Produktion (wie diese berechnet wird, hat @Longbow ja erklärt: Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen.

                    Nun zu meinen Fragen:

                    1. Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen? (Denn dort sind ja bereits Formeln eingetragen)
                    2. Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung, Hausverbrauch, Export und Import?

                    Sorry, aber mein Brett vorm Kopf ist zu groß 😕

                    Danke

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @M1R0O last edited by

                      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen..

                      dann aber alles überlesen 😀 😂

                      Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen?

                      Nein . hast du dir selber beantwortet.

                      Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung,

                      57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      

                      weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !

                      Hausverbrauch, Export und Import?

                      Zitat :

                      Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                      ...4.
                      Stat Import/Export
                      Quelle aus der InfluxDB sind
                      ACTotalRealPower

                      steht alles am Anfang !

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jumbo125 @Glasfaser last edited by

                        Hallo
                        ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!

                        Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
                        iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierung

                        es funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch

                        1. ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
                          Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall?????

                        2. Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
                          Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          technikaffin @jumbo125 last edited by

                          @jumbo125

                          Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr

                          javascript_zeitplan.jpg

                          AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jumbo125 @technikaffin last edited by

                            @technikaffin danke dir
                            dachte bei euch kommen die werte vom WR.
                            ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
                            danke

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Centurytt 0
                              Centurytt 0 @hennerich last edited by

                              @hennerich

                              Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.

                              ich mache das so z.B.:
                              ab538379-cbeb-4a5f-a0ea-b793d73dc569-image.png

                              ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.

                              Lg
                              Tom

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                SentiQ last edited by SentiQ

                                Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

                                Beispiel von 2:13 Uhr nachts:

                                Bildschirmfoto 2023-08-10 um 07.32.32.png

                                Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Centurytt 0
                                  Centurytt 0 @SentiQ last edited by

                                  @sentiq

                                  hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:

                                  52d3ebef-15ea-479f-9734-dde008b0c358-image.png

                                  Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    M1R0O last edited by M1R0O

                                    Moin,
                                    @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.

                                    Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!

                                    Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Centurytt 0
                                      Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0

                                      @m1r0o

                                      warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?

                                      659eaf83-4ead-4bb6-937a-c2f7951bf152-image.png

                                      Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.

                                      _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                      40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                      40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                      40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                      40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                      40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                      40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                                      40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                                      40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                                      40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                                      40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                                      40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                                      40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                                      40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                                      40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                                      40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                                      40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                                      40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                      40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                                      40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                                      40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                                      40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                                      40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                                      40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                      40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                      40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                      62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                                      62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                                      62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O

                                        @centurytt-0
                                        Du warst schnell, danke.
                                        Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                                        Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?

                                        Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Centurytt 0
                                          Centurytt 0 @M1R0O last edited by

                                          @m1r0o

                                          importier dir einfach die Modbus Liste von mir...

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            M1R0O @Centurytt 0 last edited by

                                            @centurytt-0
                                            Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!

                                            Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            148439
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo