      ManfredHi @ManfredHi last edited by

      @manfredhi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Hallo.

      Ich hab da mal ein kurze Verständnisfrage:
      wenn man den Wert vom WR I_DC_Power mit dem Leistungsfaktor des WR (SE10k-RWS hat 98%) umrechnet, kommt man auf den selben Wert, der vom WR als I_AC_Power ausgegeben wird.

      Wie ist das nun mit dem Speicher:
      Dort gibt es den Wert Battery 1 Instantaneous Power. Ich nehme mal an, dass dies ein DC-Wert ist und entsprechend umgerechnet werden muss:
      Wenn der Speicher nun geladen wird (also ein positiver Wert), muss ich diesen dann mit dem Leistungsfaktor des WR umrechnen, so wie bei der Umrechnung vom DC in AC oder wandert dies 1:1 in den Speicher?

      Bei der Entladung des Speichers (negativer Wert) ist der Wert von Battery 1 Instantaneous Power weitaus höher als was bei I_DC_Power bzw. I_AC_Power steht. Negativen Wert hab ich vorher mit -1 auf positiv umgerechnet. D.h. wenn ich 100/Battery 1 Instantaneous PowerI_DC_Power rechne, komme ich auf den Leistungsfaktor bei der Batterie beim entladen oder? Habe das jetzt einige Tage beobachtet und der schwankt so zwischen 93 und 82% je nachdem wieviel Watt aus dem Speicher entnommen werden. Bei einem hohen Entnahmewert ist der Faktor besser, bei niedriger Entnahme schlechter. DAs müsst doch so stimmen oder?

      Kann mir bitte jemand sagen, ob das mit meiner Berechnung so stimmt?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        guitardoc @leo8405 last edited by

        @leo8405 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.

        Gruß
        Michael

        Hallo Michael, hast du mittlerweile passende Register gefunden?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          schadis last edited by schadis

          Meine auslesen über den Modbus Adaapter funktioniert soweit.

          Für meine PV Erweiterung würde ich die Limitierungs Adressen brauchen aber irgendwie bekomm ich die nicht zum laufen.
          Aus folgendem Dokument:"Technical Note – Power Control Protocol for SolarEdge Inverters" habe ich die Hex Adressen,
          dies in DECI und +1 gerechnet. Aber bei allen dieser Adresse bekomme ich einen Timeout Errror im Log.
          Anbei Snipe der Adressen im Adapter und Debug Log. Hierbei aber nur versucht die Adresse 57347 Export Wattage Limit zu lesen, da alle den selber Fehler ausgeben.

          Ich will nicht Homeas. nutzen aber zum Gegenversuch habe ich in Homeas. deren Solaredge Modbus integration probier.
          Dies liest auch diese Adressen und bekommt aber die Werte als Antwort!

          Hat die Adressen irgendjemand zum Laufen gebracht?
          LOG + SNIPE anbei!

          Mit dem Oben erwähnten Toll bekomm ich auch meine 1000W Einspeiselimit über den Bus.
          ISt das ein Problem beim ModBus Adapter? @apollon77

          Screenshot bus.jpg

          solaredge.jpg


          modbus.0
          2024-04-21 20:15:22.714 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723322713,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:22.712 info Disconnected from slave 192.168.1.85

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:22.712 debug Closing client on purpose.

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.755 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723321755,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.712 debug Cleaning up request fifo.

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.712 debug Clearing timeout of the current request.

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.712 debug Socket closed with error

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.712 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":10000}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.712 error Client in error state.

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.711 error Request timed out.

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:21.711 warn Error: undefined

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported:{"val":898983500,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_L3:{"val":-1578,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_L2:{"val":-7450,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_L1:{"val":-2034,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17346 - 2 registers

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 DONE

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power:{"val":-11063,"ack":true,"ts":1713723311689,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311689}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status:{"val":2,"ack":true,"ts":1713723311688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311688}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 - 17 registers

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 DONE

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.670 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40104_I_Temp_Kühler:{"val":0,"ack":true,"ts":1713723311669,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311669}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 - 5 registers

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 DONE

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.658 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1713723311657,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311657}

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.616 silly Keepalive is disabled!

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 - 25 registers

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1] Poll start ---------------------

          modbus.0
          2024-04-21 20:15:11.615 info Connected to slave 192.168.1.85

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lisalisa @schadis last edited by

            @schadis sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Export Wattage Limit

            wo hast diese Bezeichnung und die Adresse her ?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              schadis @lisalisa last edited by schadis

              @lisalisa

              Steht oben im Post einfach den Namen des Dokuments aus 2017 suchen.

              Link solaredge doc Limits

              Br schadi

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lisalisa @schadis last edited by

                @schadis Falls du das meinst teste mal die andern Adressen.
                E001 / F701 1 R/W Export Control Limit Mode Uint16 0-1 N/A
                E002 / F702 2 R/W Export Control Site Limit Float32 0-Max_Site Power W

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  schadis @lisalisa last edited by schadis

                  @lisalisa

                  das hatte ich schon erledigt sry vergessen zu erwähnen.... selbes spiel mit dem timeout / client error

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @hennerich last edited by

                    @hennerich
                    Hallo, was mache ich falsch. In dem Dashborad bei Grafana habe ich die Übersicht, was für ein Status der Wechselrichter gerade für einen hat. Jetzt habe ich aber leider Zahlen mit einem Komma, somit kann er nicht mehr sein Status anzeigen, er muss die Werte die aus Iobroker kommt zusammenziehen und dann irgendwie teilen.

                    Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt? Wer kann mir da helfen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      casifa29 @leo8405 last edited by

                      @leo8405
                      Hallo zusammen,
                      weiß jemand mittlerweile, ob es für den SolarEdge Hot Water Controller Modbus Holding register gibt zum auslesen?

                      Grüße
                      Carsten

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Smartuser_1 last edited by

                        Hallo zusammen,

                        ich würde gerne meine Batterie in Zusammenhang mit tibber steuern. Mein System besteht aus dem Wechselrichter SE10K RWS und dem LG Chem Resu 13.
                        Für den Fall, dass die Wärmepumpe aktiv ist (Strom-Zweitvertrag) oder tipper sehr günstige Preise hat, würde ich die Entladung gerne verhindern.

                        Ich setze auf den Angaben von Foradh0 am 20.03.2022 auf, die ausgelesenen Werte sind allerdings nicht plausibel. Gibt es da aktuellere Adressen oder Vorgehensweisen bzw. habt Ihr einen Tipp für mich?

                        Danke & Vg

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        
                        57728	Batterie Available Energy	Batterie Available Energy	Wh	floatsw	2	1			value		true	false	false	false
                        57732	Batterielevel	Batterielevel	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        57734	Batteriezustand	Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                        63236	Storage Control Mode	0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        63245	Storage Charge/Discharge default Mode	0 – Off | 1 – Charge excess PV power | 2 – Charge from PV first | 3 – Charge from PV+AC according to the max battery power		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        

                        67450aa3-1727-4b5d-9be1-7d299d2c7e0f-image.png

                        F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Foradh 0 @Smartuser_1 last edited by

                          @smartuser_1
                          Hi Smartuser,
                          deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • A
                            anbima @Smartuser_1 last edited by

                            @smartuser_1
                            Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
                            Vielleicht ist das ja bei dir auch so.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb last edited by M-A Hueb

                              Guten Morgen,

                              habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
                              b4e14050-5fde-4dee-a0a0-0f773d234a6c-grafik.png
                              Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
                              hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
                              19a5e0cd-2adb-4f42-b438-8d659dcb5427-grafik.png
                              Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
                              Bei Produktion aus PV passt alles
                              An was kann das liegen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Smartuser_1 @Foradh 0 last edited by

                                @foradh-0

                                Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe es gerade ausprobiert und es klappt prima. Speicher kann auch geladen werden, neben den zusätzlichen Ausschalten bei Bedarf ...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by

                                  Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.

                                  WhatsApp Image 2024-12-18 at 11.52.02.jpeg

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    LordGollum last edited by

                                    Hallo Zusammen...

                                    Erstmal vorweg: Ich bin neu im Forum. (Zumindest mal als Mitglied)
                                    Daher gerne Rückmeldung, wenn ich etwas am Falschen Ort schreibe, aber ih denke mein Thema passt hier rein.

                                    Aufgabe:
                                    Ich möchte - vorbereiten auf einen dynamischen Stromtarif - meine Batterie (Solaredge) vom Netz laden, wenn der Strom günstig ist.

                                    Was bisher geschah:
                                    Einbindung der Anlage über Modbus erfolgt.
                                    Die Stromtarife pro Stunde hole ich mir über aWATTar.
                                    Pro Stunde prüfe ich, ob der Strompreis unter einem bestimmten Wert liegt.
                                    Wenn ja -> Batterie Laden
                                    Wenn nein -> Batterie nicht laden

                                    Soweit so gut.

                                    Meine Idee:
                                    Batterie laden:
                                    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert 100.
                                    (Backupreserve auf 100 % stellen)
                                    Das laden sollte dann ja der Wechserlichter erledigen.

                                    Batterie nicht laden:
                                    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert xx (aktuell 40).

                                    Jetzt meine Fragen, wo ich euer Feedback brauche:

                                    1. Ist meine Idee gut oder schlecht (ggf. habt ihr ja Gründe, die dagegen sprechen das genau so zu tun)

                                    2. Wie kann ich die via Blocky das register 63240 setzen? (hier benötigen ein Beispiel)

                                    3. Wie geht ihr mit dem Storage_Control_Mode um (muss man ja vorher auf 4 setzen) : Setzt ihr den nach getaner Arbeit wieder auf 1 ? . Das wäre zumindest mal mein plan, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll)

                                    LG
                                    Gollum

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SentiQ @LordGollum last edited by

                                      @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Ingman @Scheuler last edited by

                                        @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
                                        Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.

                                        Danke für eure Hilfe,
                                        Ingmar

                                        Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Scheuler
                                          Scheuler @Ingman last edited by

                                          @ingman hallo Ingmar,

                                          hatte vor kurzen mal wieder Kontakt mit SolarEdge, leider gibt es keine Möglichkeit diese Werte auszulesen.

                                          Gruß,
                                          Bernd

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            LordGollum @SentiQ last edited by

                                            @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.

                                            Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
                                            Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.

                                            Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.

                                            Ich muss wohl noch etwas spielen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            866
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            148377
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo