Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      stefan0875 last edited by

      Kann mir jemand sagen, warum in (fast) allen Holding registern "ff ff" (also 65535) steht?
      Wenn ich einen Wert setzen möchte, dann springt dieser im ioBroker auch sofort wieder auf ffff zurück.
      Was ich tatsächlich setzen kann ist das Register 13057 (MAX_SOC).
      Ich würde aber ganz gerne Ragister 13066, also "max charge current" setzen

      97c666a5-103e-44da-a3d7-a94934ff7715-image.png

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @stefan0875 last edited by ostseeskipper

        @stefan0875
        meine Empfehlung schmeiss alle Register raus die nicht brauchst und auch solche die keine für dich sinnvollen Werte liefern

        Was hast du für einen Speicher? Wenn es ein BYD ist, nimm dir den BYD Adapter und nutz den von dort.
        Der 13066, also "max charge current" funktioniert bei mir auch nicht.
        Den Lade- und Entladestrom(in KW) kannst du über Holdingregister begrenzen und auch die Speichergrösse(wozu auch immer das dienen soll, da das BMS dem WR sagt was es laden oder geben kann) einstellen.

        In Verbindung mit Prognosedaten kann man da gut was machen. Ich hab es mir so eingestellt.
        Wenn gute Ertragsvorschau dann Morgens mit max 2KW erst mal bis 20% voll und dann ab 3 Std vor Sonnenhöchststand mit x KW laden je nachdem wie lang der Tag noch geht damit der Speicher Abends voll ist.
        Wenn Prognose schlecht, dann nach Piratenmanier" nimm was du kriegen kannst mit 10KW Ladeleistung.
        Da kann jeder kreativ werden wie er will.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stefan0875 @ostseeskipper last edited by

          @ostseeskipper
          Vielen Dank, ich glaube das hilft mir sehr.
          In meiner Tabelle (die ich weiter oben in diesem Thread gefunden habe) stehen keine 33xxx Register drin.
          Mit 33046 kann ich jetzt die maximale Ladeleistung lesen und vor allem auch setzen. Morgen zeigt sich dann, ob er tut was er soll.

          Dann kann ich mir ja jetzt mal Gedanken über ein Script machen.
          Ich starte mal einfach und sage, "Wenn der prognostizierte Ertrag über 20 kWh liegt, fange um 12:00Uhr an zu laden mit 3kW"
          Meistens starte ich mit ca. 50% Akku in den Tag, hab also ca. 5kWh zum nachladen

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @stefan0875 last edited by

            @stefan0875
            die 33er Register sind nicht offiziell dokumentiert, musst sie ja nicht auf den Markt tragen. Nich da se beim nächsten Firmwareupdate weg sind 😉

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stefan0875 @ostseeskipper last edited by

              @ostseeskipper Hast du evtl. eine komplette Liste aller, auch der nicht offiziell dokumentierten Register? Das wäre echt spitze

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @stefan0875 last edited by

                @stefan0875
                ich kenne nur die 3 die ich dir geschickt hatte.
                Und mir reicht das, es gibt m.M. nach nicht mehr was man haben müsste.
                Lies am besten wirklich nur die Register die du brauchst. Der ioBroker und WR freut sich vor allem wenn du noch mehr Adapter oder weitere Modbusanwendungen hast.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stefan0875 @ostseeskipper last edited by

                  @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.

                  Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
                  Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
                  Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
                  Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    burberry last edited by

                    @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    @stefan0875
                    ich kenne nur die 3 die ich dir geschickt hatte.
                    Und mir reicht das, es gibt m.M. nach nicht mehr was man haben müsste.
                    Lies am besten wirklich nur die Register die du brauchst. Der ioBroker und WR freut sich vor allem wenn du noch mehr Adapter oder weitere Modbusanwendungen hast.

                    würde mich auch über die 33er Register freuen wenn ich sie bekommen würde
                    Danke

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      ostseeskipper @stefan0875 last edited by

                      @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.

                      Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
                      Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
                      Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
                      Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?

                      Schau mal im PV Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/
                      sofern du es noch nicht kennst, da gibts viel Input zu den technischen Dingen des WR

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stefan0875 @ostseeskipper last edited by

                        @ostseeskipper Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.

                        Hatte ich heute erst wieder. Im Modbus Adapter steht dann "Socket Error", es lässt sich also plötzlich keine TCP Verbindung mehr aufbauen.

                        Ich weiß auch nicht, wie ich das fixen kann außer den WR komplett vom Strom zu trennen und so neu zu starten.

                        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          HansHans last edited by

                          Hallo,
                          ich habe einen Sungrow SH5.0RT und versuch den mit einer Siemens SPS S7-1200
                          auszulesen. Direkt ohne über iobroker.
                          Ich komme aber noch nicht an die Daten die ich möchte.
                          Wenn ich Adresse 5000 Abfrage erhalte ich in
                          5000 -- > Jahr
                          5001 -- > Monat
                          5002 -- > Tag
                          5003 -- > h
                          5004 -- > min
                          5005 -- > Sec.

                          Bin ich in eine „Falschen Registerbank“

                          Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?

                          Ich stecke mit dem LAN-kabel direkt am WLan Modul --> nicht über keine Wlan Verbindung

                          Wie ist hier der aktuelle stand?
                          Ich habe hier gelesen dass ihr zum Teil keien Modbus Daten am WLan Modul bekommt ?

                          Danke für eine Hilfe oder Informative Links
                          🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            HansHans @stefan0875 last edited by

                            @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.

                            Ich auch und meine Abfrage läuft noch nicht mal im "Dauerbeschuss"
                            Gab es dazu schon eine Anfrage an Sungrow ?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stefan0875 @HansHans last edited by

                              @hanshans Noch habe ich dazu nichts an Sungrow direkt geschickt.

                              Es gibt eine Diskussion darüber im Photovoltaik Forum, die bringt mich aber auch nicht weiter bisher.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                HansHans last edited by

                                Danke @stefan0875

                                Kennst bzw. hast du auch das Programm Modbus Poll ?
                                Wenn "deine" Modbus Verbindung am WR abgestürzt ist:
                                Bekommst du dann noch eine Verbindung bzw. Daten mit Modbus Poll ?
                                Ich nicht mehr. Erst wieder nach Netz Aus/Ein vom WR.

                                @all
                                INFO zu meiner Frage von oben:

                                Bin ich in einer „Falschen Registerbank“
                                Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?
                                

                                Das habe ich gelöst mit Hx04, am Lan port bekomme ich so die richtigen Daten.
                                Der Wlan Dongle erlaubt bei mir nur Hx03 .
                                (der Port Funktioniert aber ohne „Abstürze“)

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @HansHans last edited by ostseeskipper

                                  @hanshans
                                  Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                                  @stefan0875 Nein ich habe keine Abstürze am original LAN Port des SH10RT.
                                  Nur an bei einem anderen WR mit EthernetDongle passtiert das genau alle 5 Minuten, liegt aber daran das der dann nach Hause(in die Cloud) funkt.

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    HansHans @ostseeskipper last edited by

                                    @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    @hanshans
                                    Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                                    Ja, den WiNet-S und Port :502

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      ostseeskipper @HansHans last edited by

                                      @hanshans said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @hanshans
                                      Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                                      Ja, den WiNet-S und Port :502

                                      der WiNet-S hat ne Firmware drauf mit dem noch kein Modbus möglich ist, Auskunft von Sungrow und meine eigenen Erfahrungen mit einem SG10RT.
                                      Es gibt auch "echte" WiFi Dongles(nur WiFi) daher die Frage, das ist aber eine Verschlüsselung drauf weshalb damit direkt auch kein Modbus geht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        DerTom last edited by

                                        Hallo und guten Morgen,

                                        wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                        LG DerTom

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RainersPV last edited by RainersPV

                                          @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Hallo,
                                          ich versuche den SH8.0RT über Modbus-TCP mit eigener Software auszulesen.
                                          Dies gelingt mir z.B. mit dem Datum, aber nicht mit den Betriebswerten.

                                          z.B. Datum Jahr funtioniert
                                          gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-03-13-87-00-01
                                          empfangen: 00-01-00-00-00-05-01-03-02-07-E6 = 2022

                                          z.B. Innentemperatur ergibt Fehlermeldung
                                          gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-04-13-8F-00-01
                                          empfangen: 00-01-00-00-00-02-01-84-02 Fehler: 02 (Datenadresse nicht verfügbar)

                                          In den Beiträgen scheinen auch andere mit diesem Problem zu kämpfen.
                                          Wahrscheinlich muss die Abfrage irgendwie freigeschaltet werden.
                                          Die Angabe "Geräte-Adresse" unter "Geräte-Information" gibt es bei mir nicht.
                                          Der WR ist über (Power)-Lan im lokalen Netz erreichbar.
                                          Auch die IsolarCloud-App funktioniert.
                                          Vom Sungrow-Service habe ich keine Antwort auf meine Mail seit einer Woche.

                                          Vielen Dank im vorraus
                                          Rainer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            ostseeskipper @DerTom last edited by

                                            @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            Hallo und guten Morgen,

                                            wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                            LG DerTom

                                            Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                                            Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                                            Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                                            b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

                                            Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                                            b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

                                            Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

                                            // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                                            // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                                            
                                            const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                                            
                                            var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                                            var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                                            var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                                            
                                            for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                            
                                               createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                                            
                                            }   
                                            
                                            function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                                            
                                               for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                            
                                                  var b = !!(dp >> i & 1);
                                            
                                                  if(b != bits[i]) {
                                            
                                                     setState(bez + register[i], b, true);
                                            
                                                     bits[i] = b;
                                            
                                                  }   
                                            
                                               }
                                            
                                            }
                                            
                                            on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
                                            
                                               dec2bool(dp.state.val);
                                            
                                            })
                                            

                                            Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                                            979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

                                            Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                                            Bei mir siehts im VIS so aus.
                                            88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
                                            Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

                                            D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            710
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            246622
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo