    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      stefan0875 @ostseeskipper last edited by

      @ostseeskipper Hast du evtl. eine komplette Liste aller, auch der nicht offiziell dokumentierten Register? Das wäre echt spitze

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @stefan0875 last edited by

        @stefan0875
        ich kenne nur die 3 die ich dir geschickt hatte.
        Und mir reicht das, es gibt m.M. nach nicht mehr was man haben müsste.
        Lies am besten wirklich nur die Register die du brauchst. Der ioBroker und WR freut sich vor allem wenn du noch mehr Adapter oder weitere Modbusanwendungen hast.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stefan0875 @ostseeskipper last edited by

          @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.

          Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
          Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
          Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
          Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            burberry last edited by

            @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @stefan0875
            ich kenne nur die 3 die ich dir geschickt hatte.
            Und mir reicht das, es gibt m.M. nach nicht mehr was man haben müsste.
            Lies am besten wirklich nur die Register die du brauchst. Der ioBroker und WR freut sich vor allem wenn du noch mehr Adapter oder weitere Modbusanwendungen hast.

            würde mich auch über die 33er Register freuen wenn ich sie bekommen würde
            Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @stefan0875 last edited by

              @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.

              Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
              Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
              Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
              Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?

              Schau mal im PV Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/
              sofern du es noch nicht kennst, da gibts viel Input zu den technischen Dingen des WR

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stefan0875 @ostseeskipper last edited by

                @ostseeskipper Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.

                Hatte ich heute erst wieder. Im Modbus Adapter steht dann "Socket Error", es lässt sich also plötzlich keine TCP Verbindung mehr aufbauen.

                Ich weiß auch nicht, wie ich das fixen kann außer den WR komplett vom Strom zu trennen und so neu zu starten.

                H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • H
                  HansHans last edited by

                  Hallo,
                  ich habe einen Sungrow SH5.0RT und versuch den mit einer Siemens SPS S7-1200
                  auszulesen. Direkt ohne über iobroker.
                  Ich komme aber noch nicht an die Daten die ich möchte.
                  Wenn ich Adresse 5000 Abfrage erhalte ich in
                  5000 -- > Jahr
                  5001 -- > Monat
                  5002 -- > Tag
                  5003 -- > h
                  5004 -- > min
                  5005 -- > Sec.

                  Bin ich in eine „Falschen Registerbank“

                  Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?

                  Ich stecke mit dem LAN-kabel direkt am WLan Modul --> nicht über keine Wlan Verbindung

                  Wie ist hier der aktuelle stand?
                  Ich habe hier gelesen dass ihr zum Teil keien Modbus Daten am WLan Modul bekommt ?

                  Danke für eine Hilfe oder Informative Links
                  🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    HansHans @stefan0875 last edited by

                    @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.

                    Ich auch und meine Abfrage läuft noch nicht mal im "Dauerbeschuss"
                    Gab es dazu schon eine Anfrage an Sungrow ?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      stefan0875 @HansHans last edited by

                      @hanshans Noch habe ich dazu nichts an Sungrow direkt geschickt.

                      Es gibt eine Diskussion darüber im Photovoltaik Forum, die bringt mich aber auch nicht weiter bisher.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        HansHans last edited by

                        Danke @stefan0875

                        Kennst bzw. hast du auch das Programm Modbus Poll ?
                        Wenn "deine" Modbus Verbindung am WR abgestürzt ist:
                        Bekommst du dann noch eine Verbindung bzw. Daten mit Modbus Poll ?
                        Ich nicht mehr. Erst wieder nach Netz Aus/Ein vom WR.

                        @all
                        INFO zu meiner Frage von oben:

                        Bin ich in einer „Falschen Registerbank“
                        Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?
                        

                        Das habe ich gelöst mit Hx04, am Lan port bekomme ich so die richtigen Daten.
                        Der Wlan Dongle erlaubt bei mir nur Hx03 .
                        (der Port Funktioniert aber ohne „Abstürze“)

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @HansHans last edited by ostseeskipper

                          @hanshans
                          Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                          @stefan0875 Nein ich habe keine Abstürze am original LAN Port des SH10RT.
                          Nur an bei einem anderen WR mit EthernetDongle passtiert das genau alle 5 Minuten, liegt aber daran das der dann nach Hause(in die Cloud) funkt.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            HansHans @ostseeskipper last edited by

                            @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @hanshans
                            Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                            Ja, den WiNet-S und Port :502

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @HansHans last edited by

                              @hanshans said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @hanshans
                              Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?

                              Ja, den WiNet-S und Port :502

                              der WiNet-S hat ne Firmware drauf mit dem noch kein Modbus möglich ist, Auskunft von Sungrow und meine eigenen Erfahrungen mit einem SG10RT.
                              Es gibt auch "echte" WiFi Dongles(nur WiFi) daher die Frage, das ist aber eine Verschlüsselung drauf weshalb damit direkt auch kein Modbus geht.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DerTom last edited by

                                Hallo und guten Morgen,

                                wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                LG DerTom

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  RainersPV last edited by RainersPV

                                  @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Hallo,
                                  ich versuche den SH8.0RT über Modbus-TCP mit eigener Software auszulesen.
                                  Dies gelingt mir z.B. mit dem Datum, aber nicht mit den Betriebswerten.

                                  z.B. Datum Jahr funtioniert
                                  gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-03-13-87-00-01
                                  empfangen: 00-01-00-00-00-05-01-03-02-07-E6 = 2022

                                  z.B. Innentemperatur ergibt Fehlermeldung
                                  gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-04-13-8F-00-01
                                  empfangen: 00-01-00-00-00-02-01-84-02 Fehler: 02 (Datenadresse nicht verfügbar)

                                  In den Beiträgen scheinen auch andere mit diesem Problem zu kämpfen.
                                  Wahrscheinlich muss die Abfrage irgendwie freigeschaltet werden.
                                  Die Angabe "Geräte-Adresse" unter "Geräte-Information" gibt es bei mir nicht.
                                  Der WR ist über (Power)-Lan im lokalen Netz erreichbar.
                                  Auch die IsolarCloud-App funktioniert.
                                  Vom Sungrow-Service habe ich keine Antwort auf meine Mail seit einer Woche.

                                  Vielen Dank im vorraus
                                  Rainer

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @DerTom last edited by

                                    @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Hallo und guten Morgen,

                                    wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                    LG DerTom

                                    Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                                    Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                                    Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                                    b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

                                    Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                                    b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

                                    Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

                                    // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                                    // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                                    
                                    const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                                    
                                    var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                                    var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                                    var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                                    
                                    for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                    
                                       createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                                    
                                    }   
                                    
                                    function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                                    
                                       for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                    
                                          var b = !!(dp >> i & 1);
                                    
                                          if(b != bits[i]) {
                                    
                                             setState(bez + register[i], b, true);
                                    
                                             bits[i] = b;
                                    
                                          }   
                                    
                                       }
                                    
                                    }
                                    
                                    on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
                                    
                                       dec2bool(dp.state.val);
                                    
                                    })
                                    

                                    Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                                    979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

                                    Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                                    Bei mir siehts im VIS so aus.
                                    88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
                                    Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

                                    D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      C1500 last edited by C1500

                                      Servus,
                                      hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
                                      Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
                                      Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
                                      Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.

                                      Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
                                      Daher ist noch nix angeschlossen.
                                      Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
                                      Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.

                                      Gruß Peer

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        thebraveone @Cobra68 last edited by

                                        @cobra68 Guten Morgen, ich habe das selbe Problem. Ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet. Liegt es evtl. an der Fritzbox?

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tirolerbua @thebraveone last edited by

                                          @thebraveone ich habs mit dem IPscanner gefunden - da wird der WR sofort angezeigt!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tirolerbua @stefan0875 last edited by

                                            @stefan0875 ....das Phänomen hab ich auch! Ich benutze zwar derzeit noch das Dashboard von solaranzeige.de aber trotzdem passiert mir in regelmäßigen Abständen (meist 6 bis 7 Tage) immer wieder dass zuerst immer wieder Unterbrechungen zu sehen sind (in der Kurve am Dashboard werden nur noch Punkte angezeigt) und dann gibts irgendwann gar keine DAten mehr!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            246259
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo