    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Davipet @jh410 last edited by

      @jh410
      Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
      Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies 😞

      Gruß

      David

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Davipet last edited by

        @davipet
        Das kann eventuell möglich sein, wirst ja sehen wenn du deinen Speicher bekommst.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @jh410 last edited by

          @jh410
          Ja man kann die Ladeleistung beschränken. Habe aktuell wenn genug Sonne kommt 1KW eingestellt und wenn die Prognosen nicht so gut sind auch mal 5KW oder der Piratenmodus für den Winter 10 KW😀

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            LJSven last edited by

            Ich habe auch das Problem, dass ich mit dem WiNet-S Module keine Verbindung hin bekomme. Gibt es eine Tendenz, wann das funktionieren kann/soll? Gibt es einen Workaround?

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @LJSven last edited by

              @ljsven
              mit der neusten Firmwareversion(Ende April) auf dem WiNet-S kann man jetzt auch per Modbus die Daten ziehen.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                redDD last edited by

                Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  burberry @redDD last edited by

                  @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                  Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                  schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
                  Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
                  vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

                  R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    redDD @burberry last edited by

                    @burberry leider nein das passt alles:Screenshot 2022-06-07 213230.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      redDD @burberry last edited by

                      @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png

                      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        burberry @redDD last edited by

                        @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @burberry last edited by

                          @burberry
                          Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
                          Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?

                          B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            burberry @ostseeskipper last edited by

                            @ostseeskipper vom wechselrichter vermute ich, da es die daily werte vom WR sind welche genullt werden, und das macht er ja nur zum tageswechsel.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              redDD @ostseeskipper last edited by

                              @ostseeskipper die Daten werden im iobroker gelöscht. immer um 19:33:21 werden alle Daily Daten auf 0 gesetzt.
                              selbst die falsche Region oder falsche Zeitzone ergibt keinen Sinn. Grüße

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                C1500 @redDD last edited by C1500

                                Servus
                                Ich hab 2 SH8.0RT im Master-Slave-Betrieb.
                                Der Akku ist leider noch nicht geliefert worden.

                                beide WR hängen je an beiden RJ45 buchsen. Jeder WR hat somit 2 IP Adressen.
                                Um beide abzufragen hab ich 2 ModBus Adapter erstellt.

                                Komischweise klappt die Abfrage aber nur beim Master.
                                Alle einstellungen sind identisch.
                                Ich hab auch versucht bei beiden WR´s unterschiedliche ID´s zu verwenden.

                                Beim Slave bekomme ich immer folgende LOG Meldungen:
                                ModBus-Fehler.png

                                Am ModBus Adapter liegt es nicht, das ich einfach mal die IP´s getauscht habe. Dann geht plötzlich der andere Adapter.

                                Firmware-Update hab ich bei beiden WR´s durchgeführt.

                                Hat denn einer 2 gleiche WR mit einem DTU666 am laufen?

                                Könnte es sein, das bei deiser Verschaltung der Slave nicht einzelen auszulesen ist?

                                Oder woran könnte es noch liegen?

                                Gruß C1500

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @C1500 last edited by

                                  @c1500
                                  schau mal Photovoltaikforum,
                                  wenn ich das richtig mitbekommen habe wird da gesagt das der Slave nichts selbst mehr an Infos liefert.
                                  Da nicht mein case auch nicht genauer im Kopf.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    C1500 @ostseeskipper last edited by

                                    @ostseeskipper
                                    Dann versteh ich aber den Eintrag der Anlagenleistung nicht.
                                    Weil da wird mir 8kW angezeigt, müsste aber eigentlich 16kW sein.
                                    In der iSolraCloud werden mir beide WR angezeigt und auch eine Gesamtleistung von 16kW.

                                    Ich schau mal in PV Forum.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DRUROB @ostseeskipper last edited by

                                      @ostseeskipper

                                      Moin! Meinst einfach im Modbus auf die IP des WiNet ändern und schon läufts? Oder muss ich dabei noch etwas anderes beachten?

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ostseeskipper @DRUROB last edited by

                                        @drurob
                                        mit 2 Geräten im Parallelmodus ist nicht mein Case. Kann ich nichts zu sagen.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DRUROB @ostseeskipper last edited by

                                          @ostseeskipper
                                          neeeee 🙂 hab nur einen WR. Den SH10RT. Ich wollte mir nur das eine LAN Kabel sparen. Mann muss ja nicht 2 Stück dran haben wenn eines reicht um die Daten abzugreifen. Jetzt ist ja eins am WINET und das andere am "alten " Steckplatz dahinter.

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            ostseeskipper @DRUROB last edited by

                                            @drurob
                                            Habe an meinem SH10RT nur die feste LAN Buchse belegt. Darüber hol ich mir die Infos per Modbus zum IBroker. Zur isolarcloud wird auch darüber übertragen(5Minuten Intervall)

                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            766
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            280379
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo