    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      Flieder @Daniel last edited by Flieder

      @daniel Ich beabsichte mir auch einen WG SGH10RT mit Speicher zuzulegen.
      Eine generelle Frage ist für mich: kann der Zählerwert aus IOBroker per Modbus übergeben werden.
      Ich möchte ungern mein bestehendes Setup bezüglich des Netzzählers ändern.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Daniel @Flieder last edited by Daniel

        @flieder Verstehe ich das richtig: Du möchtest Daten, die in Iobroker sind, an andere Systeme übergeben via Modbus? Ich benutze es bisher nur lesend, zu der Richtung kann ich leider nichts sagen. Eigentlich bekommt man seine Daten aus Iobroker ja immer gut raus - will nur bzgl. Modbus nichts falsches sagen, das Protokoll scheint mir seine Tücken zu haben 😅
        Aber wenn das die Idee ist, könntest du die Daten ja auch direkt via Modbus aus dem WR auslesen, vll. habe ich dich noch missverstanden?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          Red2Devil @Daniel last edited by Red2Devil

          Hallo zusammen,
          erst mal
          @Atlantis Danke für die tolle Anleitung und das Zusammentragen der Registereinträge.
          @daniel Ebenfalls danke für weitere gute infos.

          Ich bin seit knapp 2 Wochen Besitzer eines WR SH10RT und schließlich seit 2 Tagen ist auch die Batterie angeschlossen.

          Via IoBroker werden die Daten des WRs per Modbus erfolgreich ausgelesen. Ich hatte die Hoffnung das der Running State die korrekten Werte nach Anschluss der Batterie liefern würde - leider nein!
          Dieser bleibt weiter 0.

          Meine Konfig und Daten:
          Modbus Instanz 1.png
          Modbus Instanz 2.png
          ioBroker Running State 0.png

          QModMaster zeigt ebenfalls 0:
          QModMaster_13000.png

          Laut diesem und dem Photovoltaik Forum ist dies wohl ein Problem an der Firmware des WLAN Dongles, das bei mir ebenfalls im Einsatz ist.

          Firmware-Versionen:
          WR Softwareversionen.png
          WiNet-S Version.png

          Meine Frage ist nun:
          Ist ein Wechsel vom Wifi(LAN) Dongle auf den alternativen LAN Port ohne Probleme möglich? Also bleiben die Einstellungen und die Verbinung zur Cloud ohne Eingriff erhalten?
          Hat jemand danach Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt? In anderen Foren berichten Leute über Timing-Probleme in Kombi mit der Cloud.

          Außerdem zum Thema Firmware:
          Lohnt sich ein Update und ist es empfehlenswert diese regelmäßig einzuspielen oder sind diese eher mit Vorsicht zu genießen?
          Ich kann schlecht bewerten ob meine Firmware-Versionen vom Dongle und vom WR recht aktuell oder eher veraltet sind.

          Danke und Grüße,
          Marcel


          Ergänzung 31.10.2022

          Ich habe es gewagt den LAN Port anzuschließen - allerdings ohne Erfolg.
          Erwartung war: Cloud + Modbus und Running State funktionieren und liefern Ergebnisse.

          Ist-Zustand:
          LAN via Dongle
          IP im Netzwerk: Ja (IP: 10.55.0.1)
          Cloud: Ja
          Modbus: Ja
          Running State: Nein (= 0)

          Test-Zustand 1:
          LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen aber ohne Verbindung
          IP im Netzwerk: Ja (IP: 10.55.0.2)
          Cloud: Nein
          Modbus: Keine Verbindung
          Running State: unbekannt

          Test-Zustand 2:
          LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen mit WLAN verbunden
          IP im Netzwerk: (JA) nur Dongle (IP: 10.55.0.3)
          Cloud: Nein
          Modbus: Nein
          Running State: unbekannt

          Test-Zustand 3:
          LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen mit LAN verbunden
          IP im Netzwerk: (JA) nur Dongle (IP: 10.55.0.1)
          Cloud: JA
          Modbus: JA (via Dongle)
          Running State: weiterhin 0, da Zugriff via Dongle

          Der separate LAN Port scheint bei mir nur eine IP Adresse im Netz zu bekommen, wenn der Dongle weder LAN noch WLAN Zugriff hat. Die Cloud bekommt dann aber keine Daten mehr. Zugriff via QModMaster auf LAN IP hat aber trotzdem nicht geklappt.

          Hat jemand eine Idee und kann mir helfen, wie ich evt. ohne Dongle am LAN Port Cloud Zugriff + Modbus eingerichtet bekomme und hoffentlich dann auch den Running_State auslesen kann?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tuning @Atlantis last edited by

            @atlantis

            Hallo, ich habe den SMA Wechselrichter.
            Der ist von der Hardware Baugleich.

            Das Auslesen diverser Modbus daten funktioniert mit Iobroker
            Jetzt würde ich gerne die Batterie Lade und Entladeleistung begrenzen.
            Die sollte über die Register 44433 CmpBMS.BatChaMaxW und 44437 CmpBMS.BatDschMaxW funktionieren.
            Leider nimmt der Wechselrichter es nicht an wenn ich unter Objekte z.B. 2000W eintrage.
            Hast du ne Idee?

            T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bricoleur last edited by

              Hallo liebe Foristen,
              ich stelle mich mal vor als Betreiber eines Sungrow SH6.0RT, der sich von der isolar-cloud emanzipieren möchte und sich gerade mühsam in das Thema "modbus" einarbeitet.
              Bisher ist es mir gelungen, den iobroker auf einem ubuntu-System (Thinkpad) zu installieren und die Eingangsregister des Wechselrichters auszulesen.

              Hierzu gleich meine erste Frage:
              Ich habe beide Schnittstellen des WR (LAN bzw. WiNet-S) ausprobiert. LAN liefert plausible Daten, dis- bzw. reconnected aber im Sekundentakt. Ist das so normal?
              Beim Auslesen mit WiNet-S bleibt die Verbindung permanent, dafür sind die gelieferten Daten unsinnig.

              Im nächsten Schritt möchte ich die Daten (analog der Darstellung in der isolar-cloud) visualisieren.

              Vielleicht möchte mir ja der eine oder andere hier ein Tip geben, damit ich mich nicht zu tief in "trial-and-error" verstricke;).

              Besten Dank schon mal im Voraus!

              O G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @Bricoleur last edited by

                @bricoleur

                Die Übertragung zur Cloud übers WiNet-S
                Den LAN Anschluss am SH10RT für Modbus. Nicht alle Daten abfragen die gehen sondern nur die die du wirklich brauchst und lass dem WR 5 - 10 sec Pause zwischen den Abfragen.

                Meine Vis über 3 WR sieht so aus
                35c672c1-175c-415c-b33b-d65f75cf7f55-grafik.png

                Die Strings selber so
                fba644e8-ee0c-44d3-8519-323c76981f65-grafik.png

                plus die des Energiemanagments
                a4c1ee52-69d1-4ec4-8e40-0c36f410afc2-grafik.png

                Nur mal so als Anregung. Modbus Adapter, SQL Adapter und widgets von @Scrounger

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Bricoleur last edited by

                  @ostseeskipper
                  danke für die Tips!

                  Unterbricht denn der Modbusadapter auch bei dir alle paar Sekunden die Verbindung, wenn du den LAN-Port zur Abfrage verwendest?

                  Mit dem SQL-Adapter und den Widgets von Scrounger werde ich mich jetzt mal befassen.

                  Verwendest du für deine Visualisierung auch den VIS-Adapter?

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @Bricoleur last edited by

                    @bricoleur
                    Habe keine Modbus Unterbrechungm nicht im SH10(LAN Port) und auch nicht im SG10.
                    Nur der kleine SG3 mit einen EthernetStick steigt genau alle 5 Minuten aus wenn er versucht nach Hause zu funken.
                    SQL nehm ich für die Datenspeicherung. da gibts aber auch noch anderes.
                    Ja die Visualisierung ist mit VIS.

                    Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jolly
                      Jolly @ostseeskipper last edited by Jolly

                      Servus Zusammen,

                      ich habe einen SH10RT schon länger erfolgreich über Modubus eingebunden.
                      Jetzt wollte ich einen SG10RT über den WiNet-S Stick ebenfalls einbinden.
                      Hab alles gleich gemacht, nur natürlich mit einer anderen IP und Modubus ID.
                      Verbindung wird im IO-Broker als "true" angezeigt. Aber leider sind alle Werte "0".
                      Kann man für den SG10RT die gleichen Eingangsregister verwenden wie für den SH10RT ?

                      Danke schon mal im Vorraus 🙂

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        ostseeskipper @Jolly last edited by

                        @jolly
                        Der SG10RT hat andere Register.
                        Hier z.B. meine Leseregister, schreibend macht da ja kein Sinn

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        5002	Daily_Output_Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5003	Total_Output_Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        5005	Total_running_time	Betriebstunden	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        5007	Inside_Temperature	Innenlufttemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5010	MPPT_1_Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5011	MPPT_1_Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5012	MPPT_2_Voltage	MPPT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5013	MPPT_2_Current	MPPT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5016	Total_DC_Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        5030	Total_active_power	Total active power	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        

                        Als TSV Daten einfügen, dann sollte es so aussehen.
                        701c6ffd-0abe-4c6e-b4c4-5b8feb8276b7-grafik.png

                        Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jolly
                          Jolly @ostseeskipper last edited by

                          @ostseeskipper

                          Danke für die Antwort. Leider war das nicht das Problem. Bekomme weiterhin keine Werte.

                          Es werde auch keine Adressen für die einzelnen Register angelegt sondern nur NaN.
                          Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache ?
                          Screenshot 2022-11-15 084513.png

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            ostseeskipper @Jolly last edited by

                            @jolly
                            Wie sehen denn deine Grundeinstellungen aus?
                            02c07559-debd-4681-8cdc-bbefd49eec8d-grafik.png
                            So hab ich keine Probleme.

                            Was sagt das Log im Debug Modus?

                            Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jolly
                              Jolly @ostseeskipper last edited by

                              @ostseeskipper
                              Habe den "Fehler" gefunden 🙂
                              Ich bin davon ausgegangen wenn ich 2 Wechselrichter am Modbus habe muss ich auch 2 verschiedene Geräte ID´s vergeben. Deshalb hab ich dem Hybridwechselrichter die ID: 1 gegeben und dem 2. Wechselrichter die ID:2.
                              Jetzt habe ich dem 2. Wechselrichter auch die ID: 1 gegeben nun klappt es komischerweise.

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ostseeskipper @Jolly last edited by

                                @jolly
                                Richtig. Jeder hat seine eigene ID.
                                Mehrere ID's gibts nur per RTU in einer DaisyChain.
                                Wohl aber musst die auch bei TCP die richtige ID einstellen. Die Sungrows haben meisst die 1.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TimoS. @tuning last edited by

                                  @tuning Sicher, dass du die richtige Adresse hast? Ich habe hier eine Beschreibung der Modbus-Schnittstelle und dort ist die Adresse:
                                  40799 Maximale Batterieentladeleistung, in W

                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/721_sma_modbus-tb-de-13.pdf

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    roughestboy last edited by

                                    Weiß jemand, ob auch der Sungrow SG 6.0 RT (nicht SGH) mit modbus eingebunden werden kann ? Die SGH-Typen scheint es ja nicht mehr zu geben, finde ich auf der Website der Firma nicht mehr.

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      ostseeskipper @roughestboy last edited by

                                      @roughestboy
                                      einfach etwas weiter oben lesen😇

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Bricoleur @ostseeskipper last edited by

                                        Weiß jemand, ob es im Holding-Register der SHxxRT Adressen gibt, mit denen man die (statische und/oder) dynamische Wirkleistungsbegrenzung auslesen und den Wert ggf. überschreiben kann? Ich finde da bisher nur eine Adresse, die anzeigt, ob eine Wirkleistungsbegrenzung überhaupt aktiviert ist.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Joachimm @quorle last edited by

                                          stimmt genau

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MRaioBroker last edited by

                                            Hi zusammen,

                                            mein SH10RT wird gerade montiert, bin schon gespannt auf die Einbindung, vielen Dank an alle die hier Input geliefert haben!

                                            Geil wäre es natürlich, wenn man das Ganze in einen eigenen Sungrow Modbus Adapter gießen könnte, wie das beim Schwoerer Ventcube Adapter getan wurde. Modbus Basis, IP Adresse rein, ggf. Modell auswählen und der Rest geschieht im backround. So klappt das bei meiner SchwörerHaus Heizung, alle
                                            Datenpunkte werden automatisch erstellt und gezogen.

                                            Macht auch Aktualisierungen leichter.
                                            Leider reicht mein Fachwissen nicht aus, um das bei Github anzufragen, evtl. sind ja hier Spezialisten zu finden, die Interesse an einem solchen Projekt hätten. Für mich sicher zu spät, aber evtl. für künftige Neulinge spannend.

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            719
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            246627
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo