Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Bricoleur last edited by

      @ostseeskipper
      danke für die Tips!

      Unterbricht denn der Modbusadapter auch bei dir alle paar Sekunden die Verbindung, wenn du den LAN-Port zur Abfrage verwendest?

      Mit dem SQL-Adapter und den Widgets von Scrounger werde ich mich jetzt mal befassen.

      Verwendest du für deine Visualisierung auch den VIS-Adapter?

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Bricoleur last edited by

        @bricoleur
        Habe keine Modbus Unterbrechungm nicht im SH10(LAN Port) und auch nicht im SG10.
        Nur der kleine SG3 mit einen EthernetStick steigt genau alle 5 Minuten aus wenn er versucht nach Hause zu funken.
        SQL nehm ich für die Datenspeicherung. da gibts aber auch noch anderes.
        Ja die Visualisierung ist mit VIS.

        Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jolly
          Jolly @ostseeskipper last edited by Jolly

          Servus Zusammen,

          ich habe einen SH10RT schon länger erfolgreich über Modubus eingebunden.
          Jetzt wollte ich einen SG10RT über den WiNet-S Stick ebenfalls einbinden.
          Hab alles gleich gemacht, nur natürlich mit einer anderen IP und Modubus ID.
          Verbindung wird im IO-Broker als "true" angezeigt. Aber leider sind alle Werte "0".
          Kann man für den SG10RT die gleichen Eingangsregister verwenden wie für den SH10RT ?

          Danke schon mal im Vorraus 🙂

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @Jolly last edited by

            @jolly
            Der SG10RT hat andere Register.
            Hier z.B. meine Leseregister, schreibend macht da ja kein Sinn

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            5002	Daily_Output_Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5003	Total_Output_Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
            5005	Total_running_time	Betriebstunden	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
            5007	Inside_Temperature	Innenlufttemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            5010	MPPT_1_Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5011	MPPT_1_Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5012	MPPT_2_Voltage	MPPT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5013	MPPT_2_Current	MPPT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5016	Total_DC_Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
            5030	Total_active_power	Total active power	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
            

            Als TSV Daten einfügen, dann sollte es so aussehen.
            701c6ffd-0abe-4c6e-b4c4-5b8feb8276b7-grafik.png

            Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jolly
              Jolly @ostseeskipper last edited by

              @ostseeskipper

              Danke für die Antwort. Leider war das nicht das Problem. Bekomme weiterhin keine Werte.

              Es werde auch keine Adressen für die einzelnen Register angelegt sondern nur NaN.
              Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache ?
              Screenshot 2022-11-15 084513.png

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @Jolly last edited by

                @jolly
                Wie sehen denn deine Grundeinstellungen aus?
                02c07559-debd-4681-8cdc-bbefd49eec8d-grafik.png
                So hab ich keine Probleme.

                Was sagt das Log im Debug Modus?

                Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jolly
                  Jolly @ostseeskipper last edited by

                  @ostseeskipper
                  Habe den "Fehler" gefunden 🙂
                  Ich bin davon ausgegangen wenn ich 2 Wechselrichter am Modbus habe muss ich auch 2 verschiedene Geräte ID´s vergeben. Deshalb hab ich dem Hybridwechselrichter die ID: 1 gegeben und dem 2. Wechselrichter die ID:2.
                  Jetzt habe ich dem 2. Wechselrichter auch die ID: 1 gegeben nun klappt es komischerweise.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @Jolly last edited by

                    @jolly
                    Richtig. Jeder hat seine eigene ID.
                    Mehrere ID's gibts nur per RTU in einer DaisyChain.
                    Wohl aber musst die auch bei TCP die richtige ID einstellen. Die Sungrows haben meisst die 1.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TimoS. @tuning last edited by

                      @tuning Sicher, dass du die richtige Adresse hast? Ich habe hier eine Beschreibung der Modbus-Schnittstelle und dort ist die Adresse:
                      40799 Maximale Batterieentladeleistung, in W

                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/721_sma_modbus-tb-de-13.pdf

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        roughestboy last edited by

                        Weiß jemand, ob auch der Sungrow SG 6.0 RT (nicht SGH) mit modbus eingebunden werden kann ? Die SGH-Typen scheint es ja nicht mehr zu geben, finde ich auf der Website der Firma nicht mehr.

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @roughestboy last edited by

                          @roughestboy
                          einfach etwas weiter oben lesen😇

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bricoleur @ostseeskipper last edited by

                            Weiß jemand, ob es im Holding-Register der SHxxRT Adressen gibt, mit denen man die (statische und/oder) dynamische Wirkleistungsbegrenzung auslesen und den Wert ggf. überschreiben kann? Ich finde da bisher nur eine Adresse, die anzeigt, ob eine Wirkleistungsbegrenzung überhaupt aktiviert ist.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Joachimm @quorle last edited by

                              stimmt genau

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MRaioBroker last edited by

                                Hi zusammen,

                                mein SH10RT wird gerade montiert, bin schon gespannt auf die Einbindung, vielen Dank an alle die hier Input geliefert haben!

                                Geil wäre es natürlich, wenn man das Ganze in einen eigenen Sungrow Modbus Adapter gießen könnte, wie das beim Schwoerer Ventcube Adapter getan wurde. Modbus Basis, IP Adresse rein, ggf. Modell auswählen und der Rest geschieht im backround. So klappt das bei meiner SchwörerHaus Heizung, alle
                                Datenpunkte werden automatisch erstellt und gezogen.

                                Macht auch Aktualisierungen leichter.
                                Leider reicht mein Fachwissen nicht aus, um das bei Github anzufragen, evtl. sind ja hier Spezialisten zu finden, die Interesse an einem solchen Projekt hätten. Für mich sicher zu spät, aber evtl. für künftige Neulinge spannend.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  toki1973 @MRaioBroker last edited by

                                  @mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    maniac last edited by maniac

                                    Moin zusammen und frohes neues Jahr.

                                    In der letzten Woche wurde nun meine Anlage mit 2 WR SH6RT und SH8RT angeschlossen.
                                    Die Modbus Anbindung hat dank Euch sofort geklappt.
                                    Ich habe aber noch ein paar Fragen zu den Registern.
                                    Die brennenste Frage lautet,welches Register zeigt mir den aktuellen Stromverbrauch im Haus komplett an?
                                    NAch dem was ich so lese, soll es ja "modbus.0.inputRegisters.13007_Load_Power" sein? Dort werden mir auch hablwegs vernünftige Werte angezeigt, andererseits können die Werte aber nicht so wirklich stimmen. Manchmal zeigt mir das Register einen sehr geringen Verbrauch von nur 200-300W an, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.

                                    Ich habe schon länger einen Shelly 3EM im Einsatz zur Verbrauchsmessung. Dieser zeigt mir immer mehr an, als das Register 13007.
                                    Jetzt gerade ca 300W mehr
                                    b96daa55-4473-4d7c-8910-628445005e78-grafik.png
                                    Die Differenz schwankt aber meist auch relativ stark zwischen 150-600.
                                    Ist der Shelly so ungenau?

                                    Hier läuft jetzt der Trockner mit. Dieser wird anscheinend nicht vom Smartmeter erfasst?
                                    1a54f6ef-c9e3-4ccd-be8b-acdc57ab1cfb-grafik.png

                                    Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Smokey @maniac last edited by

                                      @maniac sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                                      Guten Morgen, also ich verwende auch seit Beginn das 13007er Register und hatte bisher keinen Grund daran zu zweifeln, dass er mir dort den Komplettverbrauch anzeigt. Auch, weil die Gegenrechnung aus Netzbezug, Produktion und ggf. Batterie (wenn vorhanden) auch im Ergebnis den Wert bestätigt.

                                      Gruß
                                      Markus

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Smokey @toki1973 last edited by

                                        @toki1973 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @mraiobroker Hat die Einbindung in iobroker bei dir geklappt? Benötigt man das Techniker PW? In KW3/23 bekomme ich meine Anlage wollte schonmal etwas vorbereitet sein

                                        ich habe per klassischem LAN Kabel (nicht über den Wifi Dongle) angebunden und brauche dafür kein Techniker PW. Zumindest kann ich mich nicht erinnern es gebraucht zu haben.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          maniac @maniac last edited by maniac

                                          @maniac sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Welcher Wert ist denn nun richtig? Habe ich mit 13007 das richtige Register als Verbrauch?

                                          Ich glaube ich habe es. Da ich 2 WR habe, sinkt anscheinend der Wert beim Master je nachdem wieviel produziert wird.
                                          Gleichzeitig steigt der Wert beim 2ten WR. Man muss also die Summe der beiden nehmen...
                                          Werde ich mal weiter beobachten.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            pat2theknee last edited by pat2theknee

                                            Hallo zusammen,

                                            ich bin neu hier und würde gerne wissen, ob ich erstmalig alle Daten im Eingangsregister manuell eingeben muss? Irgendwie funktioniert es über Copy & Paste über "Daten als TSV bearbeiten" nicht.

                                            Vielen Dank schon mal

                                            Edit: Habe es jetzt nach rumprobieren hinbekommen. Man kann das aus einer xlsx-Datei rauskopieren, wenn die Spalten korrekt an das TSV angepasst sind.

                                            10ee0da5-e638-45c7-ad58-c014dd6d7c90-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            956
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            249889
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo