    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      blacksheep587 last edited by

      Hi, kann mir mal jemand sagen, welche Holdingregister ich beschreiben muss, um die Batterie zu einer bestimmten Zeit aus dem Netz zu laden oder um eine Zwangsladung sofort zu starten und zu beenden?

      G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        GombersIOB @blacksheep587 last edited by

        @blacksheep587
        Kann ich zwar nicht sagen, es würde mich aber interessieren, warum man das tun wollte. Haben Sie irgendeinen Tarif in dem die Preise wechseln?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          blacksheep587 @GombersIOB last edited by

          @gombersiob
          Meine Idee ist, zu Tibber zu wechseln. Der Tarif ist Börsenabhängig und wechselt stündlich den Preis.
          Das bedeutet, ich könnte im Winter, wenn der Ertrag schlecht ist, meinen Speicher Nachts, wenn der Strom vielleicht nur 20Cent kostet, voll machen, und dann tagsüber, wenn der Preis 40Cent beträgt, meinen Speicher leer machen.
          Meine Idealvorstellung ist dann, das ganze mit einer Ertragsprognose für den Folgetag noch "smart" zu machen, um bei einem kommenden Sonnentag nicht schon den Speicher voll zu haben.

          Gleiches funktioniert dann auch mit unserem E-Auto. Unsere Wallbox unterstützt Tibber hier schon ab Werk.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            manny4566 last edited by manny4566

            Hallo.
            Danke @Atlantis für deine super Anleitung.
            Ich hätte eine Frage an dich und euch.

            Besteht die Möglichkeit sich den DTS666 zu sparen und die Info über den aktuellen Stand des Netzes per Holding Register an den WR zu senden?
            Ich habe die Information über den aktuellen Bezug/Einspeisung bereits im IObroker drin über das Auslesen des Zählers.
            Somit wäre der DTS666 quasi doppelt, da er ja auch nur den aktuellen Stand ausliest.
            Die Information, die mir ja bereits vorliegt, muss ich ja somit nur noch an den WR bekommen.
            Ich habe es mit dem Holding Register 13085 bereits probiert, aber ohne Erfolg.
            Oder seht ihr keine Möglichkeit außer tatsächlich den DTS666 einzubauen und darüber die Kommunikation zum WR aufzubauen?

            Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              blacksheep587 @blacksheep587 last edited by blacksheep587

              @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Wenn man z.B. mit 500 W Laden/ Entladen möchte muss man folgende Holdings beschreiben:
              EMS Mode = 2 (Quasi Handsteuerung)
              13084 Einmalig mit einem Startwert versehen
              EMS Charge/Discharge Comand13050 wie folgt setzen:
              170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
              187 (Dezimal) = BB: <=> Discharge / Entladen;
              204 (Dezimal) 0xCC <=> Stop (Anhalten/ Default );

              Ich habe es mal so versucht:
              13049 EMS Mode 2
              13083 statt 13084 2000W
              13050 170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;

              Es tut sich aber leider nix. Müssen die Werte "bestätigt" sein?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MRaioBroker @GombersIOB last edited by

                @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Nur die Adresswerte sollten Sie in Ihrem Post noch anpassen (13002 statt 1302, z.B.)

                Vielen Dank für den Hinweis, korrigiert

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MRaioBroker @GombersIOB last edited by

                  @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

                  Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

                  Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                  Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                  Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mr1burns @ostseeskipper last edited by

                    @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                    In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                    Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                    Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?

                    Wurde das Problem hier schon aufgelöst? Ich kann in EVCC sonst nicht über den IO-Broker arbeiten...
                    Ggf hat hier jemand schon was über ein Blockly gebastelt?
                    Wenn ja gerne mal hier auflösen.
                    #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

                    S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      StealthAngel last edited by

                      Hallo

                      und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit 👍 .

                      Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                      Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                      In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                      Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                      Vielen Dank....

                      G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        StealthAngel @mr1burns last edited by

                        @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

                        In der Sungrow Dkou steht:

                        RunningState.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GombersIOB @StealthAngel last edited by GombersIOB

                          @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.
                          Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                          Das Problem ist mittlerweile festzustellen, in welcher der Tabellen hier im Thread sollte das geändert werden? Ich kenne mindestens 4 Beiträge in denen die Tabelle eingtragen ist.
                          Für mich habe ich die Unit auch gleich auf "kWh" geändert - und so manches andere. Die Codierung des Vorzeichens ist, wenn ich recht erinnere, nicht überall richtig. Außerdem gefällt mir nicht, dass die Groß und Kleinschreibung bei den Datenpunkten ziemlich zufällig ist. Aber das sind Sachen die jeder für sich im Abgleich mit der Sungrow-Angabe selber herausfinden kann. Wenn ich jetzt was hier rein stelle verbessert das nichts, weil jeder für sich doch klären muss, welche hier nun zu findenden Tabellen denn jetzt die Richtige ist.

                          Wir müssten irgendwo eine Stelle finden, wo wir diese Tabellen tatsächlich pflegen. Vielleicht einen Thread der nicht so lang wird wie dieser hier. Nichtsdestotrotz stelle ich meine Version mal ein.

                          20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt

                          Differences.pdf

                          Beachte: In dem zweiten File (Differences.pdf) habe ich die Änderungen zu der ursprünglichen Liste die von Atlantis hier vorgestellt wurde, aufgezählt. Es sind nur die Änderungen zu sehen! Bei Gleichheit ist das entsprechende Feld leer. Unbeachtet sind die 6xxx-Adressen, die ich gar nicht pflege, da diese Adressen in meinem Wechselrichter nicht angeboten werden.

                          Beachte: Man kann meine Tabelle nicht ohne Weiteres anstelle einer Tabelle, die bisher verwendet wurde, benutzen. Da ich die Namen der Datenpunkte verändert habe, werden sie von Scripten (Blockly, JS oder TS) nicht mehr gefunden. Die Namen müssen also in den Scripten auch angepasst werden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GombersIOB @mr1burns last edited by GombersIOB

                            @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Wurde das Problem hier schon aufgelöst?

                            Das würde mich auch sehr interessieren. Mich irritieren zum Beispiel die unerwarteten Ladevorgänge der Batterie, die mir von der iSolarCloud angezeigt werden. Ich würde sie gerne mit den ModBus-Daten auch "sehen" können.
                            Ich schreibe über mein RaspBerryPi die Modbus Daten alle 15 Minuten als XML lokal weg (mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, nicht mit ioBroker).
                            Da habe ich heute morgen um 9:20 Uhr diesen Screenshot von iSolarCloud gemacht:
                            6f80c717-acbe-4906-b17c-1edff66431d3-grafik.png

                            Um 9:30 zog mein Programm u.A. diese Werte:

                            <details value="0" unit="" name="**Running State**" address="**13000**" description="Betriebsstatus"/> 
                            <details value="624" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                            <details value="193" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                            <details value="-558" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                            <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Battery Charge Energy from PV" address="13011" description="Energie in Speicher heute"/>
                            <details value="988" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                            <details value="3.1" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                            <details value="-365" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                            <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Charge Energy" address="13039" description="Batterie-Ladeenergie heute"/>
                            

                            Der Running State ist 0 also ist auch Bit1 0. Trotzdem zeigt mir die iSolarCloud deutlich "Batterie Laden" an. (Es gibt eine zeitlich Diskrepanz zwischen Screenshot und den Daten. Leider habe ich nicht um 9:30 den ScreenShot gezogen. Trotzdem bin ich sicher, dass prinzipiell geladen wurde. Es zog sich hin und zeigte auch 9:45 noch ein ähnliches Bild).
                            Und es funktioniert auch logisch nicht anders.
                            Die PV-Anlage erzeugt 624W. Vom Netz kommen insgesamt 558W rein (-558). Den Eigenverbrauch von -365W verstehe ich nicht. Der Verbrauch ist normalerweise positiv. Wenn der Strom von der PV-Anlage komplett in diee Batterie geht, dann fehlen noch 364W (das sind ungefähr 365W - wie der Wert vom Eigenverbrauch, könnte passen). Das hiesse das Haus verbraucht 193W (558-365=193), den Wert finde ich auf Register 13007 (Load Power).

                            Ich habe mir aus einem aktuellen Anlass mal die Zahlen zusammengesponnen. Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.

                            G R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB

                              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.

                              Ich habe das jetzt nochmal mit einem aktuellen Fall von heute morgen 11:15 verglichen:
                              dedaef41-89a0-4519-a99a-a855c09566a1-grafik.png

                              In derselben Minute hat mein Programm folgende Modbus-Daten gefunden

                              <details value="5935" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/> 
                              <details value="715" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                              <details value="4765" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                              <details value="454" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                              <details value="98.9" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                              <details value="5480" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                              

                              Das sind nicht dieselben Werte (eine Minute hat 60 Sekunden) - aber vermutlich dieselben Trends.

                              Desweiteren habe ich noch ein Bild vom 17. Januar 8:43 Uhr:
                              58f74703-afb2-4a82-95cf-6692b9a39103-grafik.png

                              und diesen Registereinträgen (von 8:45 Uhr):

                              <details value="214" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                              <details value="0" unit="" name="Running State" address="13000" description="Betriebsstatus"/>
                              <details value="239" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                              <details value="-26" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                              <details value="0" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                              <details value="0.0" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                              <details value="213" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                              

                              DIe Registereinträge passen m.E. nicht zum Bild. Im Bild wird die Batterie aus Netz und PV geladen, die Register deuten an, dass Haus aus PV und aus Netz beschickt werden. Beide Fälle sind interessant - aber ich kann gerade keinen Algorithmus daraus ableiten.

                              Nach meiner Meinung hat Register 13009 einen leicht irreführenden Namen, es sollte "Grid Power" heißen. Denn es ist ein zusammengesetzter Wert (Summe) aus Strom-Export (PV oder Batterie) oder Import in Batterie und Hausstrom. Die Beschreibung, die man in den Registertabellen hier im Thread findet. trifft es besser.

                              Wenn Register 13009 positiv oder 0 ist, wird Strom exportiert.
                              Der gesamte Hausverbrauch wird von der PV und/oder Batterie gedeckt.
                              Batterieladung ist dann: Battery Power(13021) = Total DC Power(5016)-Load Power(13007)-Export power(13009)

                              private boolean isBatteryChargingFromPV( 
                              			double pvPower, double loadPower, 
                                                      double exportPower, double batteryPower, 
                                                      double totalPower) {
                              		boolean isBatteryChargingFromPV = (pvPower > 0);
                              		isBatteryChargingFromPV &= (batteryPower > 0);
                              		if (exportPower < 0) {
                              			isBatteryChargingFromPV &= (pvPower > Math.abs(loadPower + exportPower));
                              		} 
                                             return isChargingFromPV;
                              

                              Wenn Register 13009 negativ ist, dann wird Strom am Netzeingang importiert. Strom, der an der PV erzeugt wird, kann also nur ins Haus oder an die Batterie abgegeben werden.
                              Die Battery Power(13021) setzt sich dann wohl zusammen aus dem was vom Netz kommt (Export power(13009)-Load Power(13007) und dem Strom von der PV (Total DC Power(5016)-Load Power(13007))

                              private boolean isBatteryChargingFromNet( 
                              			double pvPower, double loadPower, 
                                                      double exportPower, double batteryPower, 
                                                      double totalPower) {
                              		boolean isChargingFromNet = (exportPower < 0);
                              		isChargingFromNet &= (Math.abs(loadPower) < Math.abs(exportPower));
                              		return isChargingFromNet;
                              	}
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MRaioBroker @StealthAngel last edited by

                                @stealthangel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Hallo

                                und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit 👍 .

                                Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                                Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                                In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                                Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                                Vielen Dank....

                                korrekt, danke. Wenn man schon dabei ist - ist ja schnell umgeschrieben. Kg müsste dann auch kg sein und Kw dann kW 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MRaioBroker @MRaioBroker last edited by

                                  @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

                                  Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

                                  Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                                  Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                                  Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

                                  Weiterer Fehler.
                                  Seit über 30 Minuten habe ich nun auch einen Akku SOC von 98,9% aber die PV speist lt. Modbus und lt. live Daten fröhlich ca. 750W in den Akku.
                                  Die Diagramme beider Werte sind seit 30 Minuten konstant. 98,9% SOC und ca. 750W Ladeleistung. Habe mal Sungrow angeschrieben wohin sich die Energie verflüchtigt...
                                  Vielleicht kommt da mehr zurück als bei der letzten Anfrage, wenn sie überhaupt Sungrow erreicht hat.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    toki1973 @MRaioBroker last edited by

                                    Ein Frage:
                                    Bei mir wird gerade der WR installiert. Läuft das LAN bei dir über diesen Adapter Stick(der mit dem Bar-Code) oder muss noch die hintere Buchse mit einem pyhsischen LAN-Kabel angeschlossen werden? Aktuell gibt es eine Verbindung zum "SmartMeter-Modul" aber kein LAN Ausgang am WR. So wie ich das verstehe ist das eine weitere Buchse hinter dem "WLANStick"
                                    Vielen Dank euch!

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MRaioBroker @toki1973 last edited by

                                      @toki1973

                                      es gibt zwei Verbindungen die relevant sind.
                                      Das WiNet-S Dongle habe ich per WLAN eingebunden, damit App und live Daten funktionieren.
                                      Man könnte vermutlich auch ein LAN Kabel reinstecken, ist ja ne RJ45 Buchse dran - muss ich mal testen.

                                      Wer Modbus will muss in jedem Fall ein LAN Kabel in die hinter dem WiNet liegende Buchse stecken. Damit und nur hier funktioniert dann Modbus.
                                      Gruß
                                      Matthias

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MRaioBroker last edited by MRaioBroker

                                        Mal was anderes...

                                        Hat jemand von euch den Energiefluss Adapter sauber laufen? Geiles Teil das Ding.

                                        Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
                                        bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.
                                        Aktuell stellt der Adapter, wenn ich diesen Datenpunkt nehme in VIS die Flussrichtung teilw. falsch dar. Auch bei Batterieentladung fließt der Strom in den Akku hinein.

                                        Versteh ich ehrlich gesagt nicht, bei 13009 Export_power bekommt es Sungrow ja auch hin, soweit ich weiß. Da unterscheiden sich Export und Bezug durch Plus und Minus.

                                        Auch beim Hausverbrauch bin ich mir nicht sicher, ob
                                        modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_ richtig ist. Ist Wirkleistung = Hausverbrauch?

                                        Sollte dem so sein, könnte man evtl.
                                        PV Leistung minus Wirkleistung minus PV export rechnen
                                        und hätte den Wert der in den Akku fließt, positiv oder negativ. Hoffe ihr könnt mir folgen.

                                        6ffdf1fe-c8f9-4528-ad20-1496fd86e469-image.png

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          toki1973 @MRaioBroker last edited by

                                          @mraiobroker Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                          Also ist hinter dem WiNet-S Dongel unter der Abdeckung noch eine RJ45 Buchse in die einfach ein LAN Kabel kommt?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MRaioBroker @toki1973 last edited by

                                            @toki1973
                                            Schraub die Runde Kappe ab, die wie ein schwarzer Deckel einer Getränkeflasche aussieht, wenn da LAN steht, sonst lieber Elektriker fragen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            991
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            246351
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo