      toki1973 @MRaioBroker last edited by

      @mraiobroker Vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Also ist hinter dem WiNet-S Dongel unter der Abdeckung noch eine RJ45 Buchse in die einfach ein LAN Kabel kommt?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MRaioBroker @toki1973 last edited by

        @toki1973
        Schraub die Runde Kappe ab, die wie ein schwarzer Deckel einer Getränkeflasche aussieht, wenn da LAN steht, sonst lieber Elektriker fragen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tobias.dallwig @gnulinux last edited by

          @gnulinux ich möchte das gerne in Verbindung mit dem Tibber Plus machen. Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsladung per Modbus zu schreiben. Man kann ja bei iSolarCloud auch das Zeitfenster für die Zwangsladung angeben. In den Registern habe ich gesehen, dass es Zeitfenster für Load1 gibt (Register 13002 bis 13014) und den Charge/Discharge Command (register 13050). Kannst Du mir sagen wie ich die Zeitfenster für die Zwangsladung schreiben kann?

          Vielen Dank,
          Tobias

          gnulinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gnulinux
            gnulinux @tobias.dallwig last edited by

            @tobias-dallwig
            Hallo, ich glaube du hast mich aus versehen adressiert. Kann dir bei dem Problem leider noch nicht helfen. Bin aber wohl bald auch auf diesem Weg. Also, macht nix ... adressier es halt nochmal neu.🕶 😊

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              manny4566 last edited by

              Hi,

              könnte mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich den Entlade SOC verändern kann per Holding Register ??
              Wollte den 13099_SOC_Reserve verändern und dort eine andere Prozentzahl übergeben. Aber der WR nimmt die nicht an bzw. stoppt das Entladen der Batterie im Test nicht.
              13057_Max__SOC geht auch nicht.

              Hintergrund evcc.
              Ich möchte verhindern, dass evcc beim Auto laden die Batterie indirekt leer zieht.
              Da der WR ja nicht weiß, dass da ein evcc läuft und ein Auto gerade lädt, steuert er ja gegen und entlädt die Batterie. Da ja auf Seiten des Hausverbrauchs eine hoher Verbrauch gerade vorhanden ist.
              Um das Entladen der Batterie zu verhindern wäre das einfachste doch, sobald evcc startet per Blocky dem WR sagen, dass der Entlade SOC auf 100% steht. Dadurch würde der WR ja quasi nicht mehr die Batterie mit nutzen. Nach dem Auto laden möchte ich den SOC dann wieder automatisch auf z.B. 20% stellen und die Batterie sollte wieder genutzt werden für den normalen Hausverbrauch.

              Leider kriege ich das Schreiben des SOC über das Register gerade nicht hin.
              Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                manny4566 @Red2Devil last edited by manny4566

                @red2devil

                Ich das kann ich dir soweit bestätigen.

                Über den LAN Port ist nur eine Abfrage per Modbus möglich.
                Der WiNet-S ist zwingend notwendig für die iSolarCloud und den Webserver Zugriff über das WiNet-S Modul selbst.
                Du kannst dir aber aussuchen, ob der WiNet-S per WLAN oder eigenem LAN Port angebunden sein soll.
                Du kannst beides parallel nutzen. LAN Port vom WR und den WiNet-S.
                Mache ich auch so (evcc kann die Batterie nur per WR LAN Port auslesen).

                Firmware Update beinhalten natürlich ein gewissen Risiko, aber beheben ggf. auch Fehler oder verbessern etwas.
                Also würde ich dir empfehlen sie einzuspielen. Zumal die gelieferte Hardware meistens eh einen alten Stand hat.
                Ich habe auch WR, WiNet-S und Batterie erst einmal auf den neusten Stand gebraucht. Wie oft Sungrow neue Updates rausbringt weiß ich aber nicht. Glaube nicht, dass die das so oft machen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  StealthAngel @MRaioBroker last edited by

                  @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
                  bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.

                  Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
                  Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
                  Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

                  M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    manny4566 @StealthAngel last edited by manny4566

                    @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
                    bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.

                    Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
                    Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
                    Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

                    Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke

                    M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MRaioBroker @manny4566 last edited by

                      @manny4566

                      bin gerade nur am Handy
                      Ich hab das so gelöst
                      Den Datenpunkt hab ich manuell erstellt und ihn dann im Energiefluss Adapter hinterlegt

                      010A6804-CDD2-4DD7-B723-B0E89D0E5000.jpeg

                      M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GombersIOB @StealthAngel last edited by

                        @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
                        Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
                        Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

                        Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          manny4566 @MRaioBroker last edited by

                          @mraiobroker

                          Super danke. Ist wirklich die einfachere Lösung.
                          Hab es eingebaut. Klappt

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MRaioBroker last edited by

                            Kann mir jemand sagen, wie ich die verschiedenen Strings als Watt Wert auslesen kann?

                            Hab auf beiden Dachhälften je 20 Module und auf je einem String.

                            Wüsste gerne welche Dachseite was bringt.
                            Vielleicht geht´s überhaupt nicht.

                            Dachte evtl. schon dass es so geht - hab aber kein Plan.
                            modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current
                            und
                            modbus.0.inputRegisters.5012_MPPT_2_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5013_MPPT_2_Current

                            Gruß
                            Matthias

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              manny4566 @MRaioBroker last edited by

                              @mraiobroker
                              Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MRaioBroker @manny4566 last edited by

                                @manny4566
                                Super, dank Dir

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  GombersIOB @manny4566 last edited by GombersIOB

                                  @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

                                  Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

                                  Den Test habe ich mal so programmiert:

                                  437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
                                  Das aufgerufene Script lautet so:

                                  return (register & bitSetting) == bitSetting;
                                  
                                  G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    GombersIOB @GombersIOB last edited by

                                    @gombersiob

                                    Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
                                    4220bd1a-6780-48e0-9898-e0486a123afb-image.png

                                    und
                                    6ec7d417-4dfb-45ea-9af9-44970631957e-image.png

                                    F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.

                                    Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?

                                    L Q G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      LJSven @GombersIOB last edited by

                                      Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

                                      Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

                                      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        quorle @GombersIOB last edited by

                                        @gombersiob
                                        Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          StealthAngel @GombersIOB last edited by

                                          @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

                                          Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:

                                          Nodered.JPG

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            manny4566 @LJSven last edited by

                                            @ljsven

                                            Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                                            Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            247409
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo