      manny4566 @MRaioBroker last edited by

      @mraiobroker

      So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MRaioBroker @manny4566 last edited by

        @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        ve Soc für das Backup.

        Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

        Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          LJSven @manny4566 last edited by

          @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @ljsven
          Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
          Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

          Ich hab das auch so laufen:
          WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
          WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

          Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

          Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MRaioBroker last edited by

            @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

            Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              LJSven @MRaioBroker last edited by

              @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

              Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

              Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                manny4566 @LJSven last edited by

                @ljsven

                Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                Das ist nicht zwingend notwendig.
                Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

                Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MRaioBroker @manny4566 last edited by MRaioBroker

                  @manny4566

                  die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                  Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                  Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                  Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                  4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    LJSven @manny4566 last edited by

                    @manny4566

                    Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

                    78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      manny4566 @MRaioBroker last edited by

                      @mraiobroker

                      Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                      Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

                      Also
                      Modbus.0 -> WR Lan Port
                      Modbus.1 -> Winet

                      Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                      Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                      Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                      Funktioniert direkt.
                      Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

                      Löst mein Problem.
                      Hintergrund:
                      Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MRaioBroker @manny4566 last edited by

                        @manny4566

                        ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          manny4566 @MRaioBroker last edited by

                          @mraiobroker

                          Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            manny4566 @LJSven last edited by

                            @ljsven
                            Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                            Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              manny4566 @MRaioBroker last edited by

                              @mraiobroker

                              Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                              In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                              Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                              Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.

                              https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                LJSven @manny4566 last edited by

                                @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @ljsven
                                Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                                Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                                Wo sitzt denn der LAN Port?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  manny4566 @manny4566 last edited by

                                  @manny4566

                                  Ich habe mal angefangen einige Register aufzuschreiben. Kann gerne ergänzt/aktualisiert werden.

                                  Register Batteriespeicher SBR.xlsx

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    manny4566 @LJSven last edited by

                                    @ljsven

                                    Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:

                                    ab9f1b95-1ae9-4a03-816b-6fcd24155f32-grafik.png

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      LJSven @manny4566 last edited by

                                      @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.

                                      6ACFE94E-B492-4936-B481-8C06FF1EBA40.jpeg

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MRaioBroker @LJSven last edited by MRaioBroker

                                        @ljsven

                                        Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                        Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                        Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                        Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                        Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MRaioBroker @MRaioBroker last edited by

                                          @mraiobroker
                                          Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                          https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            GombersIOB @MRaioBroker last edited by

                                            @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                            Also ich habe nur ein LAN-Kabel an den WiNet-S-Adapter. WLAN ist deaktiviert. Damit wird die iSolarCloud beschickt und darüber hole ich mir auch die ModBus-Daten.

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            637
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k