      cvidal Forum Testing last edited by

      Hi zusammen,

      Ich habe einen SG6.0RT Wechselrichter und kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich mit ioBroker abfragen, alles über den 5000er Bereich wirft Errors aus und der Adapter Startet nicht mehr.

      
      modbus.0
      2023-04-30 21:23:01.258	info	Disconnected from slave 192.168.12.85
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:23:00.258	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:23:00.258	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:23:00.257	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:23:00.257	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:54.205	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:49.010	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:47.954	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:47.941	info	Connected to slave 192.168.12.85
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:47.805	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:44.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:44.195	info	terminating
      
      modbus.0
      2023-04-30 21:22:44.194	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      

      Ich habe also einen Wechselrichter ohne Hybrid Funktion, mir fehlten in der App z.b Daten über den Netzbezug und der Einspeisung, also habe ich einen Smart Meter Zähler aus einem Wechselrichter mit Hybrid genommen, bei mir angeschlossen und mit dem Wechselrichter verbunden. In der App und im Webbrowser vom Winet S kommen die daten an.
      Warum bekomme ich die Daten nicht über Modbus abgefragt.

      Liegt das am WiNet-S?
      Kann der Wechselrichter es Softwareseitig nicht?
      Hat jemand einen WR ohne Hybrid und kann die Daten außerhalb des 5000er Bereichs abfragen?

      Gruß Christian

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        GombersIOB @cvidal last edited by

        @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich

        Aber nachdem Du diesen Fehler siehst kannst Du noch auf die 5000er Adressen zugreifen?
        Ich kenne das so, dass wenn Du zu oft auf eine falsche Adresse zugegriffen hast, der ganze ModBus-Service streikt - man bekommt überhaupt keine Antwort mehr.

        Den Zugriff auf einzelne Adressen würde ich mal mit eine ModBus-Client probieren (ich nutze den Vaga ModbusAnalyzer, finde den klasse - sehr einfach zu bedienen)

        cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

          @gombersiob
          Ich kann auf die 5.000er wieder zugreifen wenn ich die Adresse im 6.000er, 13.000er etc. wieder lösche. Dann Startet der Adapter ganz normal und alles läuft wieder.

          Ich habe mir den Vaga ModbusAnalyze gerade runtergeladen, ist glaube ich nicht mal eben so einfach damit zu Arbeiten, kenne mich im Modbus Protokoll mal gar nicht aus. Müsste ich mich die Tage mal reinfuchsen.
          In der Zwischenzeit bin ich aber für alle Tipps Dankbar :-).

          Gruß Christian

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

            @gombersiob Unbenannt1.PNG

            Scheint doch nicht zu Kompliziert zu sein....
            Bekomme leider einen Fehler. Mh, sieht glaube ich nicht gut aus.

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              GombersIOB @cvidal last edited by

              @cvidal
              Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.

              cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cvidal
                cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                @gombersiob
                4999 und 5000 sehen doch ganz gut aus, diese Adressen bekomme ich auch abgefragt.
                13002 läuft nicht. Der VagaModbus Analyzer scheint da nichts mit anfangen zu können.
                Hier nochmal ein anderes Bild mit den Abfragen.
                Unbenannt1.PNG

                Gruß Christian

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                  @gombersiob
                  Ich habe es hinbekommen, alles was ich brauche finde ich im 5000er Bereich.
                  Leider ist das nirgendwo Dokumentiert, habe es vorher mit den Daten aus github versucht...
                  Im Photovoltaikforum sind die Adressen überall verteilt aber mit SuFu findet man da einiges.

                  Danke dir für deine Mühe.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    GombersIOB @cvidal last edited by

                    @cvidal
                    Es wäre schön, wenn Du die Ergebnisse Deiner Arbeit hier dokumentierst.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing last edited by

                      Hier mal meine Ergebnisse.

                      Unbenannt.PNG
                      Unbenannt1.PNG

                      Gruß Christian

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GombersIOB @cvidal last edited by

                        @cvidal
                        Das sieht gut aus. Ich wundere mich aber über die Zahlen. Ich habe bei mir noch nie einen Hausverbrauch unter 150 Watt gesehen.

                        Als ich davon sprach, die Ergebnisse Deiner Untersuchung hier zu dokumentieren, dachte ich aber eher an Deine ModBus-Register-Tabelle, die im IO-Broker eingestellt ist. Das wäre einfach für den Nächsten, der eine solche Anlage hat, hilfreich.

                        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddm last edited by

                          Ich würde mich hier als Newbie gern mal dran hängen, da ich aktuell nicht wirklich mit folgender Situation weiter komme:
                          die Modbus Instanz wirft bei mir immer wieder folgenden Fehler im Log:

                          modbus.0 2023-05-08 09:37:25.433	info	Disconnected from slave 192.168.178.48
                          modbus.0 2023-05-08 09:37:24.431	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                          modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Client in error state.
                          modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Socket Error
                          modbus.0 2023-05-08 09:37:24.419	info	Connected to slave 192.168.178.48
                          

                          Ich nutze einen SH8.0 Wechselrichter, den ich per LAN Kabel mit meinem Router verbunden habe, die Instanzsettings sehen wie folgt aus:
                          9423873e-3332-4626-b5c2-707956a51411-image.png

                          Ich habe von den anderen 4 Reitern der Config ausschließlich die "123 Eingangsregister" befüllt, mit folgenden Werten

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                          13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                          13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                          13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          

                          Was ich nicht ganz verstehe: gestern lief dieses Setup den ganzen Tag ohne Probleme durch und heute morgen werden seit ca. 08:00 Uhr diese Fehler geworfen...

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GombersIOB @Maddm last edited by

                            @maddm
                            Die Tabelle mit den Registerwerten kann ich nicht wirklich nachprüfen, weil sie nicht spaltengerecht dargestellt wird und man natürlich die Tabs so nicht erkennt. Aber sollten da einige Fehler drin sein, was ich vermute, dann würde das meine Erfahrung mit Sungrow stützen. Es scheint so, dass der Wechselrichter nur eine bestimmte Menge falscher Anfragen verkraftet und dann nicht mehr antwortet. Dazu kann vielleicht jemand was sagen, der das ModBus-Protokoll besser kennt.
                            Ich hatte das zu Beginn (Januar dieses Jahres auch), dass mir die Verbindung immer wieder komplett abbrach. Jetzt ist sie aber seit Monaten stabil.
                            Um den aktuellen Fehler zu beheben reicht es wohl, einfach mal das Ethernetkabel abzuziehen um die Verbindung neu zu starten. Ansonsten muss man wohl alle Ergebnisse in den ioBroker-Objects mal durchschauen, ob es wirklich auf jedes Register eine sinnvolle Antwort gibt.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              GombersIOB @GombersIOB last edited by

                              @gombersiob
                              Bei den Verbindungsparametern sehe ich, dass der Timeout auf 3 Sekunden steht, hier im Thread war der Wert von 5 Sekunden mal angegeben. Die "Wait Time", die Zeit zwischen den Abfragen zweier Register, steht auf 50ms. Bei den abgefragten 38 Registern kommt man damit auf eine Gesamtzeit von 2 Sekunden. Da erscheint mir ein Timeout von 3 Sekunden knapp. Aber das ist jetzt nur geraten - ob meine Rechnung in sich stimmt weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch völlig falsche Vorstellungen vom Ablauf.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cvidal
                                cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                                @gombersiob Die 7 Watt sind eigentlich nicht der Stromverbrauch, das ist quasi der der Stomverbrauch-PV Ertrag.
                                Der Wert geht dann auch in den Minus Bereich und zeigt mir Quasi den Überschuss an.

                                Die Registertabelle habe ich doch als Bild angehangen.

                                Gruß Christian

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing last edited by

                                  Ich bin hier noch fleißig am testen und bräuchte mal jemanden der das Prüfen kann.

                                  Die meisten haben hier ja einen SGH xx.RT Wechselrichter ich habe einen SG xx.RT also ohne Hybrid Funktion.
                                  Um mehr Daten vom WR zu bekommen habe ich einen Sungrow Smartmeter eingebaut.
                                  Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob ihr mit euren Hybrid Wechselrichtern die Register testen könntet z.b 5092 ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                  Kurz zur Info: Ich kann nur Register im 5000er Bereich verwenden und kann die ganzen Register welche der Hybrid WR nutzt nicht verwenden.

                                  Überall wo noch Test steht konnte ich noch nicht eindeutig zuordnen.
                                  Unbenannt.PNG

                                  Gruß Christian

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    GombersIOB @cvidal last edited by

                                    @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                    Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • T
                                      toki1973 @GombersIOB last edited by

                                      Seltsam von heute auf Morgen bekomme ich diesen Fehler ohne das etwas verändert worden ist und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                      modbus.1
                                      17784	2023-05-27 10:29:14.387	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"write"}
                                      
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        toki1973 @GombersIOB last edited by

                                        @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                        Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                                        Das hier kennst du?

                                        https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GombersIOB @toki1973 last edited by

                                          @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Das hier kennst du?

                                          Diesen Ort für die Tabelle kannte ich bisher noch nicht. Die Tabelle an sich ist aber mehrfach hier im Thread aufgeführt - unter anderem auch von mir. Sie ist für die Hybrid-Wechselrichter.
                                          Die Frage bezog sich aber auf einen Nicht-Hybrid Wechselrichter. Da ist die Registerbelegung anders.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • G
                                            GombersIOB @toki1973 last edited by

                                            @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                            Ich habe weiter oben schon beschrieben, dass ich das Problem auch hatte. Ich habe Register abgefragt, die es gar nicht gibt. Ich habe das Gefühl, dass das die wiederkehrende Fehlersituation irgendwann zu Problemen am ModBus-Server führt. Bei mir hat ein Neustart geholfen und auch nach einem Tip hier aus dem Thread, das kurzeitige Abziehen des LAN-Kabels.
                                            Aber generell sollte die Fehlerursache gefunden werden (ioBroker-Log prüfen) - sonst taucht das immer wieder auf.
                                            Ich hatte diese Art Hänger am Anfang (Dezember letzten Jahres) auch - aber seit Januar d.J. läuft alles problemlos.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            860
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            248932
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo