    • Carsten Sauermann
      Carsten Sauermann @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

      @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        McBeath @Carsten Sauermann last edited by McBeath

        @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

        Stimmt so nicht ganz, mein SH8.0 läuft bei mir mit dem WiNet ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
        Es kann nur sein, das nicht alle Register Abfragbar sind.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ahnungsloshoffnungsvoll @McBeath last edited by ahnungsloshoffnungsvoll

          @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.

          Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.

          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.52.27.png

          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.55.39.png
          Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.

          @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            GombersIOB @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

            @ahnungsloshoffnungsvoll

            Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.

            Die späteren Registerlisten sind besser.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              McBeath @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

              @ahnungsloshoffnungsvoll
              Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.

              Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ahnungsloshoffnungsvoll @McBeath last edited by

                @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.

                IMG_0030.jpeg

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  McBeath @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

                  @ahnungsloshoffnungsvoll
                  Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                  Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.

                  Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                  Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ahnungsloshoffnungsvoll @McBeath last edited by ahnungsloshoffnungsvoll

                    @mcbeath
                    @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                    Der Port 502 ist offen.
                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.31.39.png

                    Ein Teilerfolg ist getan.

                    Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.

                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.28.png

                    Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.

                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.14.png

                    Log:

                    
                    
                    modbus.0
                    2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    

                    Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      McBeath @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by McBeath

                      @ahnungsloshoffnungsvoll
                      komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste 😅

                      Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                      läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)

                      Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                      Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                      5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      

                      Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                      Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                      Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ahnungsloshoffnungsvoll @McBeath last edited by ahnungsloshoffnungsvoll

                        @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt W int32sw 2 1 0 value false false

                        Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:

                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.19.14.png

                        mit dem Ergebnis:

                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.18.51.png

                        Bei den Einstellungen:

                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.21.21.png

                        Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GombersIOB @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

                          @ahnungsloshoffnungsvoll

                          Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                          A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ahnungsloshoffnungsvoll @GombersIOB last edited by ahnungsloshoffnungsvoll

                            @gombersiob du H * E * L * D!

                            Bildschirmfoto 2023-12-08 um 16.42.47.png

                            Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.

                            Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              McBeath @GombersIOB last edited by McBeath

                              @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @ahnungsloshoffnungsvoll

                              Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                              @ahnungsloshoffnungsvoll
                              Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
                              Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen 😉

                              Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt 👍

                              Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
                              Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. 😂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

                                Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

                                  Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus

                                  In VIS hab ich das so eingebunden:

                                  bdd65e68-c53f-42dd-a83c-31f610fc4017-grafik.png

                                  In den Holdingregistern stehen diese
                                  fdd2bcf2-6e8a-47d2-a2e7-61c6766d7e61-grafik.png

                                  Ein Aus ist in Vis so
                                  0bf9a171-cdb9-4bed-9bb3-4b118cb100b9-grafik.png

                                  Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    Trapper last edited by Trapper

                                    @ Atlantis
                                    und Alle

                                    Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.

                                    WRInfo.png

                                    Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
                                    Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.

                                    	
                                    Nachricht
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    modbus.0
                                    	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                    

                                    Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?

                                    Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺

                                    Danke für die tolle Arbeit hier
                                    Gruß
                                    Klaus

                                    OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku

                                    Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GombersIOB @Trapper last edited by

                                      @trapper

                                      Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.

                                      Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
                                      Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.

                                      Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel.

                                      13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.

                                      Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?

                                      Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • T
                                        Trapper @GombersIOB last edited by Trapper

                                        @gombersiob

                                        Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
                                        Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?

                                        G P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GombersIOB @Trapper last edited by

                                          @trapper

                                          Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?

                                          Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            GombersIOB @Trapper last edited by

                                            @trapper

                                            aber das Verbindungsverhalten bleibt

                                            Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            536
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            249228