Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      GombersIOB @PeZi last edited by

      @pezi
      Die Registerbelegung ist bei meinem DTSU666 mit Sicherheit völlig anders. Die Adressen 5746 und 5748 lassen sich gar nicht abfragen, die anderen lieferen meist negative Werte und völlig unplausibel. Muss mal schauen, es scheint, dass unterschiedliche Typen verbaut wurden.

      Nach meinem Verständnis beschreibt der Hausverbrauch die Leistung, die im Haus "verbraucht" wird. Der Wert ist daher immer positiv.

      das sagte ich doch

      Die in meinen System angezeigten Registerwerte lassen den Schluss zu, dass Register 5600 eher 13009 mit umgekehrten Vorzeichen entspricht

      Es ist halt die Frage, ob die von Dir angenommene Registerbelegung der DTSU666 tatsächlich stimmt. Das würde ich annehemn, bevor ich die Dokumentation von Sungrow in Frage stellen würde. Ihre Annahme scheint aber auch für mich zu stimmen.
      Habe mal diesen Screenshot gerade von meinen Werten gezogen:
      ca111635-daa1-499a-b036-6cb6de300620-grafik.png

      Bleiben immer noch die Strompfade 7 und 8 zu klären, für die es ja eine Messung im WR geben müsste.

      Dieser aktuelle Strom interessiert mich selber nicht wirklich. Ich schau mal drauf und versuche, meist erfolgreich, zu verstehen, wieso der Wert gerade wieder so hoch ist. Mir reicht die Annahme, dass Sungrow versteht, wie die Daten in 13007 und 13009 zustande kommen. Zusammen bilden sie die Strecke vom Vertreiler zum Wechselrichter ab. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dazu sogar die DTSU666 abfragen. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Denn sobald ich sie sehe, sind sie ja auch schon Vergangenheit. Wesentlich sind mir die statistischen Werte, weil die mir bei der Planung helfen.

      So sieht meine Auswertung durch ioBroker aus:
      7f29ba77-0bee-4d6e-9bed-a3d3052da042-grafik.png

      Hast Du eine verständliche Erklärung zu den Bits 4 und 7?

      Die habe ich bisher nicht wirklich beachtet.
      Bit4: Feed-in power -> ist ja semantisch klar. Aber was mir das bringt, leuchtet mir nich unmittelbar ein. Ich schau mir das mal genauer an.
      Bit7; load power - Das könnte die Abriegelung der PV-Anlage anzeigen. Zum Beispiel durfte sie ja bis 2023 nur 70% der möglichen Kapazität einspeisen, musste also abscalten

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        PeZi @GombersIOB last edited by

        @gombersiob
        Hab mich technisch nicht richtig ausgedrückt und meinte natürlich die Leistungspfade 7 und 8. Wenn die Daten in 13007 und 13009 diese Werte abbilden würden, wären alle Werte im physikalischen Schema mit Ausnahme des Hausverbrauchs definiert, da man diesen ja aus den anderen Werten berechnen kann.
        Leider ist es aber nicht so, beide Register sind vorzeichenbehaftet und ergeben in Summe den Inhalt von Register 13033.
        Ich werde jetzt mal alle Daten einige Zeit loggen und visualisieren. Dann sollten die Beziehungen sichtbar werden...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          PeZi last edited by

          Kurzer Zwischenstand:
          Ich habe die Register für verschiedene Betriebsstati geloggt und eine Auswertung gemacht. Damit sind die Werte der Register eindeutig erkennbar.
          Auf die Werte des DTSU (Register 5600) kann und sollte man verzichten, da diese zwar im Mittelwert recht genau passen, für Momentaufnahmen der Leistungswerte aber zu sehr abweichen.
          Ich werde für die Ermittlung meiner Verbrauchswerte (Einspeise- und Bezugsarbeit) die Werte des EVU-Zählers verwenden, da diese abrechnungstechnisch die Wahrheit sind.

          Ergebnisse in nachstehendem Dokument...

          Auswertung Sungrow Messungen.pdf

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            PeZi last edited by PeZi

            mittlerweile sind die Berechnungen fast fertig, der Teufel steckt aber wie immer im Detail.
            Ich habe auch festgestellt, dass einige meiner früheren Annahmen falsch waren 😞
            Hier schon mal eine Animation, wie sich die Leistungsverläufe im physikalischen und im logischen Schema darstellen:

            Animation.gif

            Ein paar kleinere Fehler sind im logischen Schema noch drin, die gehe ich aber in den nächsten Tagen auch noch an.
            Ggf. sind es auch nur Rundungsfehler, wie das eine Watt, dass da immer mal zwischen Batterie und Netz angezeigt wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi last edited by

              Ich habe den WR soweit erfolgreich eingebunden und er läuft auch über Modbus fehlerfrei. Jedoch gelingt es mir nicht die beiden Register 12999 und 13029 zum Leben zu erwecken (es kommt nur einmalig 0 und danach wird der DP nicht mehr aktualisiert). Mit einem von beiden könnte ich den Netzausfall erkennen und im Backup-Betrieb unnötige Verbraucher wegschalten, doch leider klappt's bei keinem 😞

              Hat jemand von euch die Register in Verwendung? Falls ja, sieht die Definition bei euch auch so aus?

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              12999	System_state	Systemzustand		uint16be	1	1	0		value		false	false
              13029	Grid_state	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
              

              Für sachdienliche Hinweise wäre ich äußerst dankbar 😉

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berlinerbolle @Latzi last edited by

                @latzi

                Keine direkte Antwort, aber ich benutze dafür die 5035 - Grid Frequency.

                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @berlinerbolle last edited by

                  @berlinerbolle
                  cool, Danke! Welchen Wert nimmt der DP bei Netzausfall an?

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    markus397 last edited by

                    Gibt es eigentlich einen schreibbaren datenpunkt um den Backupmodus ein und auszuschalten? Die Backup Reserve kann man ja ändern.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      berlinerbolle @Latzi last edited by berlinerbolle

                      @latzi

                      Ich meine dass es "0" ist, bin mir aber nicht mehr sicher. Ich prüfe auf einfach auf <45 Hz.

                      @markus397

                      Das geht über 13074 - Off grid option. Wert 170 = Netzunabhängig ja (also Backup ein), Wert 85 = Netzunabhängig nein.

                      P.S.: Ich habe hier meine Modbus Register abgelegt (frage aber nicht alle ab, und ein paar funktionieren nicht - muss mal aufräumen):

                      https://github.com/c0ldtech/sungrow

                      Ist aber mit "Multiple device IDs" um den Chint Stromzähler abfragen zu können. Also nicht einfach importieren, falls ihr nicht "Multiple device IDs" im Modbus Adapter angehakt habt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        PeZi last edited by PeZi

                        View und Skript zur Animation sind jetzt fertig. Ich stelle sie hier mal ein, vielleicht kann ja jemand etwas davon nutzen.

                        Beispiel.gif

                        Im linken Schema ist der WR an das Netz angebunden. Hintergrund dafür: Wenn der WR eingeschaltet ist (blaues Dauerlicht), die Batterie leer ist und die PV wenig oder kein Strom liefert, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gezogen. Hier sind u.a. morgens nach dem Hochfahren Leistungen > 50W zu beobachten. Sichtbar sind diese Leistungen dann im Register 13033 (Zeigt den Leistungsfluss zwischen Verteilung und Wechselrichter).

                        Das blaue Quadrat im WR zeigt einige der möglichen Betriebszustände auf Basis des Registers 12999.
                        Realisiert ist die Anzeige mit einem basic-HTML Widget und folgendem Binding in der CSS Klasse:

                        {wert:modbus.0.inputRegisters.12999_System_State; wert==32? "blinkingtext": wert==16? "blinkingtext": wert==8? "blinkingtext": ""}
                        

                        Hier die View:

                        View PV Grafik.txt

                        und das Skript:

                        'use strict' //strikten Modus aktivieren
                        
                        // Änderung: Berechnung nicht über on() starten sondern über setIntervall
                        // siehe hier: https://www.javascript-kurs.de/javascript-window-setInterval.htm
                        
                        function bitsDecodieren(dec, bitPosition) {
                            return (dec & (1 << bitPosition)) === 0 ? false : true;
                        }
                        
                        //on({id: 'modbus.0.inputRegisters.13007_Load_Power', change: 'any'}, function(obj) { //Bei jedem Zugriff auf das Register
                        // on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function(obj) { //Bei jedem Zugriff auf das Register
                        
                        setInterval( //alle 3 Sekunden
                        function(){
                        
                            // Aktuelle Leistungen Laden 
                                let RegisterInhalt = (getState('modbus.0.inputRegisters.13000_Running_State')).val;
                                let Z_LeistungVonPV = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 0);
                                let Z_BatterieLaden = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 1); // ("Z" wie Zustand)
                                let Z_BatterieEntladen = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 2); // ("Z" wie Zustand)
                                let Z_LastAktiv = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 3);
                                let Z_Stromeinspeisung = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 4);
                                let Z_Strombezug = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 5);
                                let Z_StromAusLastErzeugen = bitsDecodieren(RegisterInhalt, 7);       
                                let LadestandBatterie = getState("modbus.0.inputRegisters.13022_Batterie_level").val;
                                let P_PV = getState("modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC-Power").val;     // Pfad "H" im logischen Schema
                                let P_Haus = getState("modbus.0.inputRegisters.13007_Load_Power").val;      // Pfad "I" im logischen Schema
                                let P_Netz = getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_Power").val;    // Pfad "K" im logischen Schema
                                let P_BatterieABS = getState("modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_Power").val; //Absolutwert des Batteiestroms (Vorzeichenlos)
                                let P_AktivGesamt = getState("modbus.0.inputRegisters.13033_Total_Active_Power").val;
                                let P_Batterie = (Z_BatterieLaden ? P_BatterieABS * -1 : P_BatterieABS);    // Pfad "J" im logischen Schema  Vorzeichenbehafteter Batteriestrom (+für Laden, - für Entladen)
                                let P_BatterieEntladen = (Z_BatterieEntladen ? P_BatterieABS : 0); // Absoluter BatterieENTLADEstrom (Pfad "e" im physikalischen Schema)
                                let P_BatterieLaden = (Z_BatterieLaden ? P_BatterieABS : 0); // Absoluter BatterieLADEstrom (Pfad "f" im phsikalischen Schema)
                                let P_UVZuWR = ((P_AktivGesamt < 0) ? P_AktivGesamt * -1 : 0); // (Pfad "h" im physikalischen Schema), Achtung: h ist negativ!
                                let P_PVZuBatterie = 0;
                        
                                if (P_PV > 0) {
                                    P_PVZuBatterie = P_UVZuWR + P_BatterieLaden;
                                }; 
                        
                                let P_NetzZuUV = ((P_Netz < 0) ? P_Netz * -1 : 0); // (Pfad "j" im physikalischen Schema)
                                let P_WRVerlust = 0;
                                if (P_PV == 0 && P_BatterieABS == 0) {
                                    P_WRVerlust = -P_AktivGesamt;
                                }; 
                        
                                let P_NetzZuHaus = (P_NetzZuUV - P_UVZuWR); // Leistung vom Netz zum Haus (Pfad "E" im logischen Schema)
                                let P_NetzZuBatterie  = (Z_BatterieLaden ? P_UVZuWR : 0); // Batterie Laden aus Netz (Pfad "G" im logischen Schema)
                                let P_PVZuHaus = 0;
                                let P_PVZuNetz = 0;
                                let P_BatterieZuHaus = 0;
                                let Rest = 0;
                                
                                if (P_PV > P_Haus) {
                                    P_PVZuHaus = P_Haus-P_NetzZuHaus; // Wenn PV-Leistung größer als Hausbedarf, wird der Hausbedarf abzüglich der Ausgleichsleistungen aus dem Netz vollständig aus der PV gedeckt 
                                    Rest = (P_PV - P_PVZuHaus); // Der Rest wird weiter verteilt
                                    if (Rest > P_PVZuBatterie) {
                                        P_PVZuNetz = Rest - P_PVZuBatterie;
                                    }
                                    // Diese IF- Abfragen müssen noch überprüft werden...
                                }
                                else {
                                    if (P_PV > 0) {
                                        P_PVZuHaus = P_PV;
                                    }
                                    else{
                                        P_PVZuHaus=0;
                                    }
                                }
                        
                                if ((P_PVZuHaus + P_NetzZuHaus) < P_Haus) {
                                    if (P_BatterieEntladen > 0){
                                    P_BatterieZuHaus = P_Haus - P_PVZuHaus-P_NetzZuHaus;
                                    }
                                    else {
                                        P_BatterieZuHaus = 0;
                                    }
                                }
                                else{
                                    P_BatterieZuHaus = 0;
                                }
                        
                                let P_BatterieZuNetz = 0;
                                if ((P_BatterieEntladen>1) && (P_AktivGesamt>P_Haus)){
                                    P_BatterieZuNetz = -P_Netz;    
                                }
                                else {
                                    P_BatterieZuNetz = (P_BatterieEntladen - P_BatterieZuHaus); //Pfad "F" im logischen Schema
                                }
                        
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.LadestandBatterie", LadestandBatterie, true);
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_13033", P_AktivGesamt, true);
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_BatterieEntladen", P_BatterieEntladen, true);  // Pfad "e" im physikalischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_BatterieLaden", P_BatterieLaden, true);        // Pfad "f" im physikalischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_PVZuBatterie", P_PVZuBatterie, true);          // Pfad "A" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_PVZuHaus", P_PVZuHaus, true);                  // Pfad "B" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_PVZuNetz", P_PVZuNetz, true);                  // Pfad "C" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_BatterieZuHaus", P_BatterieZuHaus, true);      // Pfad "D" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_NetzZuHaus", P_NetzZuHaus, true);              // Pfad "E" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_BatterieZuNetz", P_BatterieZuNetz, true);      // Pfad "F" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_NetzZuBatterie", P_NetzZuBatterie, true);      // Pfad "G" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_PV", P_PV, true);                              // Pfad "H" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_Haus", P_Haus, true);                          // Pfad "I" im logischen Schema        
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_Batterie", P_Batterie, true);                  // Pfad "J" im logischen Schema    //Vorzeichenbehaftet
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_Netz", P_Netz, true);                          // Pfad "K" im logischen Schema
                                setState("0_userdata.0.PV.P_PV.P_WRVerlust", P_WRVerlust, true);                // Verlustleistung des Wechselrichters
                        
                        }, 3000)
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          PeZi last edited by

                          Und schon sind die ersten Fehler aufgetaucht: Die Energieflüsse zwischen Netz und Batterie liefen in die falsche Richtung.
                          Hier die beiden betroffenen Widgets in korrigierter Version:

                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg viewBox=\"0 0 420 420\">\n    <g stroke=\"#e000e0\" \n        fill=\"none\" \n        stroke-Width=\"12\" \n        stroke-dasharray=\"30 10\"\n        >\n        <path class=\"Rechts\" d=\"M 33 6 A 205 205 0 0 0 387 6\" />\n    </g>\n    <style>\n\t    .Rechts {\n    \t    animation: Animation .7s infinite linear;\n    \t    animation-direction: reverse;\n\t    }\n        @keyframes Animation {\n\t        0% {\n\t\t        stroke-dashoffset: 40;\n        \t}\n\t        100% {\n\t\t        stroke-dashoffset: 0;\n    \t    }\n        }\n    </style>\n</svg>","class":"","comment":"","visibility-oid":"0_userdata.0.PV.P_PV.P_NetzZuBatterie","name":"Energiefluss NetzZuBatterie","locked":false},"style":{"left":"52px","top":"362px","width":"420px","height":"120px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"-1","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg viewBox=\"0 0 420 420\">\n    <g stroke=\"#e000e0\" \n        fill=\"none\" \n        stroke-Width=\"12\" \n        stroke-dasharray=\"30 10\"\n        >\n        <path class=\"Links\" d=\"M 33 6 A 205 205 0 0 0 387 6\" />\n    </g>\n    <style>\n\t    .Links {\n    \t    animation: Animation .7s infinite linear;\n    \t    animation-direction: normal;\n\t    }\n        @keyframes Animation {\n\t        0% {\n\t\t        stroke-dashoffset: 40;\n        \t}\n\t        100% {\n\t\t        stroke-dashoffset: 0;\n    \t    }\n        }\n    </style>\n</svg>","class":"","comment":"","visibility-oid":"0_userdata.0.PV.P_PV.P_BatterieZuNetz","name":"Energiefluss BatterieZuNetz","locked":false},"style":{"left":"52px","top":"362px","width":"420px","height":"120px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            PeZi last edited by

                            Hier mal die aktuellen Leistungsverläufe mit WR-Verlusten:

                            Beispiel2.gif

                            Im Skript war auch noch ein Fehler:

                            P_WRVerlust = -P_AktivGesamt; <- Hier hat das "-" vor "P_AktivGesamt" gefehlt...

                            Hab's oben bereits korrigiert.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berlinerbolle @PeZi last edited by

                              @pezi

                              Ich verstehe nicht ganz, wie du den Verlust des WR ausrechnest. Bei mir ist in 13033 immer die (vom WR errechnete) Gesamtlast des Hauses. Ist das bei dir ein anderer Wert?

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                PeZi @berlinerbolle last edited by PeZi

                                @berlinerbolle
                                Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.

                                Leistungsverlauf 2.png

                                Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
                                Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:

                                Beispiel4.gif

                                Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. 😞

                                Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
                                In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
                                Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".

                                Eisbaeeer T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @PeZi last edited by Eisbaeeer

                                  Gibt es hier jemand, der die Wallbox von Sungrow über Modbus mit abfragt?
                                  Ich habe am SH10RT noch eine Wallbox von Sungrow AC011E-01 mit angebunden. In der isolarcloud sehe ich die Wallbox auch. Mir fehlen aber die Modbus Register zum auslesen.
                                  Oder hat jemand eine Idee, wie ich an die fehlenden Register komme?
                                  7a13e5ee-8b6a-4445-89f5-3ac8a731dd47-image.png

                                  Grüße Lars

                                  --- EDIT ---

                                  Ich antworte mir mal selbst. Hier ist die Lösung dazu: sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Jahnel last edited by

                                    Guten Tag,
                                    Ich habe Versucht mit dem Energieflussadapter im IOBroker mir folgende Daten über Modbus zu holen:
                                    Einmal von dem Sungrow Hybrid WR SH10RT und
                                    einmal vom Sungrow String WRSG8.0RT

                                    Beide habe ich über den Modbus Adapter in den IOBroker erfolgreich integrieren können.
                                    Sungrow String WR SG8.0RT über den LAN Port vom WiNet-S
                                    Sungrow Hybrid WR SH10RT über den LAN Port direkt am WR

                                    Die Register konnten gestern Abend von beiden WR ausgelesen werden.
                                    Allerdings hat die IP Adresse des SH10RT im Protokoll des IOBrokers immer folgende Meldung gebracht:
                                    Connected to slave
                                    disconnected to slave
                                    Die Register wurden aber trotzdem ausgelesen. Heute Morgen aber kamen keine aktuellen Registerwerte mehr an vom SH10RT. Der SG8.0RT liefert aktuell weiterhin Werte an den IOBroker.

                                    Habe dann den SH10RT mal über den LAN Port vom WiNet-S bzw auch über WLAN des WiNet-S (Witeliste mit der IP vom IOBroker erweitert) in den Modbus Adapter integriert, aber keine Daten werden gesendet. Nur einmalig, wenn ich den Modbus Adapter starte, werden die Register gelesen, wenn Zustand „Verbunden mit Gerät oder Dienst“ kurz nach dem Modbus Adapterstart grün anzeigt. Dann springt er in den Zustand siehe Bild.
                                    Bild1.jpg
                                    Dachte mir ich ändere die Standartwerte Mal auf folgende Werte, aber kein Erfolg

                                    Bild2.jpg

                                    Habe hier auf der Seite schon alles Mögliche über das Problem gelesen aber ich komme leider nicht zu einer Lösung.
                                    Zusammengefasst: Der String WR liefert die Registerdaten ohne Probleme. Der Hybrid WR leider seit heute Morgen nur einmalig bei jedem Modbus Start. Gestern Abend lieferte er noch ständig neue Daten. Es scheint so, als dass er zu beschäftigt ist um den Modbus zu bedienen. Gibt es sowas? Wäre super wenn mich jemand unterstützen könnte, danke.

                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @Jahnel last edited by Eisbaeeer

                                      @jahnel Ich nutze am SH10RT für den Modbus den LAN-Anschluss des WR. So hat es auch der Support von Sungrow empfohlen. Mein SH10RT hängt sozusagen 2x am gleichen Netzwerk mit zwei IP-Adressen. Einmal LAN des WR und einmal LAN des WiNet-S.
                                      Alle Register vom WR hole ich über den LAN des WR mit folgenden Einstellungen:
                                      dcee212e-3e30-4161-b44e-9307d0296815-image.png

                                      Über die IP des WiNet-S hole ich mir die Register der Wallbox. Der SH10RT liefert mit diesen Einstellungen sauber und stabil die Register. Leider kann ich das vom WiNet-S nicht behaupten. Der Steigt immer wieder aus. Liegt wohl an der schwachen CPU des WiNet-S.

                                      Auf dem SH10RT läuft folgende Firmware:
                                      Modellbezeichnung
                                      SH10RT
                                      Nennwirkleistung
                                      10.00 kW
                                      Nennblindleistung
                                      6.00 kvar
                                      ARM-Softwareversion
                                      SAPPHIRE-H_01011.51.05
                                      MDSP-Softwareversion
                                      SAPPHIRE-H_03011.51.04
                                      SDSP Softwareversion
                                      SUBCTL-S_04011.01.01

                                      Eventuell hilft das weiter. Grüße Lars

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        Jahnel @Eisbaeeer last edited by

                                        @eisbaeeer
                                        @eisbaeeer
                                        Danke für deine Hilfe. Das Problem habe ich ja bei beiden Varianten LAN direkt am WR und auch beim LAN Anschluss des WinNet-S des WR.
                                        Software habe ich eine neuerer
                                        ARM-Softwareversion

                                        SAPPHIRE-H_01011.71.18
                                        MDSP-Softwareversion

                                        SAPPHIRE-H_03011.71.15

                                        weiß nicht ob das dann das Problem ist!?
                                        Könntest du mir einmal bitte deine Werte aus dem Modbus Adapter hier einstellen, meine aktuellen Werte
                                        ![0_1710431447707_Bild2.jpg](Lade 100% hoch)
                                        sehen so aus, vileeicht liegt hier ja das Problem

                                        J B ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Jahnel @Jahnel last edited by

                                          @jahnel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @eisbaeeer
                                          @eisbaeeer
                                          Danke für deine Hilfe. Das Problem habe ich ja bei beiden Varianten LAN direkt am WR und auch beim LAN Anschluss des WinNet-S des WR.
                                          Software habe ich eine neuerer
                                          ARM-Softwareversion

                                          SAPPHIRE-H_01011.71.18
                                          MDSP-Softwareversion

                                          SAPPHIRE-H_03011.71.15

                                          weiß nicht ob das dann das Problem ist!?
                                          Könntest du mir einmal bitte deine Werte aus dem Modbus Adapter hier einstellen, meine aktuellen Werte
                                          ![0_1710431447707_Bild2.jpg](Lade 100% hoch)
                                          sehen so aus, vileeicht liegt hier ja das Problem

                                          Bild2.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            berlinerbolle @Jahnel last edited by

                                            @jahnel

                                            Wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du den Sungrow mit zwei Adaptern/Clients ab? Das mag er so weit ich weiß gar nicht, vermute mal dass dein Problem daher kommt.

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            958
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            249891
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo