      Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
      Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru last edited by hru

        Hallo zusammen,

        ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
        Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
        Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
        Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
        eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
        Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
        Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.

        Irgendetwas mache ich wohl falsch.

        Hat jemand einen Tipp für mich?

        Gruß Hartmut

        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Irgendetwas mache ich wohl falsch.

          ja!

          Du zeigst deine Einstellungen nicht 😁

          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hru
            hru @Homoran last edited by

            @homoran bitteschön:
            33d43490-072c-4680-aa09-607a464b012a-image.png
            3ebf0fe8-06c1-4753-af8f-ffc61e6c1a79-image.png
            ed87cce1-6561-423e-b2c8-85f81f59cb83-image.png
            was noch?

            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              berlinerbolle @hru last edited by

              @hru

              Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:

              https://github.com/c0ldtech/sungrow

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wolfi913 @hru last edited by

                @hru
                Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                Screenshot 2024-04-21 120509.png

                hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  was noch?

                  deine Register z.B.

                  hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hru
                    hru @Homoran last edited by

                    @homoran
                    Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                    sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                    hochgeladen.
                    Ich musste die Device ID rausnehmen.
                    Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                    sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                    Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                    f3629fd8-475e-4586-9550-c1608330fdbd-image.png
                    Gruß Hartmut

                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hru
                      hru @wolfi913 last edited by hru

                      @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                        sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                        hochgeladen.

                        und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                        hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berlinerbolle @hru last edited by

                          @hru

                          …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

                          So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

                          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hru
                            hru @berlinerbolle last edited by

                            @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                            09dca3ee-d6d4-4acf-8d04-1525c0b92b55-image.png
                            muss ich diese Option anhaken?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hru
                              hru @Homoran last edited by hru

                              unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hru
                                hru @Homoran last edited by

                                @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                hochgeladen.

                                und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?

                                diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                                  @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @homoran na die Datei hier
                                  sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                  Willst du mich veräppeln?
                                  Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                  hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hru
                                    hru @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    @homoran na die Datei hier
                                    sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv

                                    Willst du mich veräppeln?
                                    Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?

                                    sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.

                                      Screenshot!??

                                      zumal du ja irgendetwas manipuliert hast

                                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:

                                      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hru
                                        hru @Homoran last edited by hru

                                        @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:

                                        4c198f56-5aa7-447c-8a58-cf7d90afbcb9-image.png

                                        Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                                        Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                                        Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran

                                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          hier die ersten paar Zeilen

                                          das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                          wieso sind da negative Adressen drin?

                                          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hru
                                            hru @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            hier die ersten paar Zeilen

                                            das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

                                            wieso sind da negative Adressen drin?

                                            hm?
                                            Was habe ich denn da gemacht?
                                            Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
                                            Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
                                            ebe37903-82b5-4948-a809-d4d2c571694b-image.png

                                            hru Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            860
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            248932
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo