    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • hru
      hru @Homoran last edited by

      @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      hier die ersten paar Zeilen

      das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.

      wieso sind da negative Adressen drin?

      hm?
      Was habe ich denn da gemacht?
      Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
      Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
      ebe37903-82b5-4948-a809-d4d2c571694b-image.png

      hru Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @hru last edited by

        @hru es kommen noch weitere Fehler im Log:
        4acc1c26-0448-412f-90a4-163ec4aa3bb7-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran

          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          hm?
          Was habe ich denn da gemacht?

          Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          folgende Meldung:

          immer als Text in code-tags posten!
          so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
          (steht alles im Link)

          @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @hru

          …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

          So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

          das hast du inzwischen umgesetzt?
          dem Screenshot nach eher nicht

          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hru
            hru @Homoran last edited by

            @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            hm?
            Was habe ich denn da gemacht?

            Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            folgende Meldung:

            immer als Text in code-tags posten!
            so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
            (steht alles im Link)

            @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @hru

            …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.

            So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.

            das hast du inzwischen umgesetzt?
            dem Screenshot nach eher nicht

            welches der Häckchen soll ich setzen?
            "nur write multiple registern verwenden"?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

              @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              welches der Häckchen soll ich setzen?

              mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen

              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hru
                hru @Homoran last edited by

                @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
                Hier meine Einstellungen:
                a6ea24d0-f36d-4638-9629-0ebc9d0dd2bd-image.png
                Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
                Und hier die weiteren Einstellungen:
                e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
                97bf1b01-b75f-4412-8bb9-a8c9c4a14e31-image.png
                Hier die ersten Register:
                941f4234-8f9f-4b4e-9b94-ccb796617c25-image.png

                Jetzt steht folgendes im Log:
                1265fec0-c755-4270-a4b5-b53a2d711103-image.png

                hru Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hru
                  hru @hru last edited by

                  jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
                  603b84ae-208f-41ce-963c-0864959db513-image.png

                  Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
                  Oder wie soll ich das anders posten?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.

                    das sieht man jetzt auch

                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Hier die ersten Register:

                    und dadurch hast du eine Spalte mehr
                    Das ist für den Import entscheidend

                    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?

                    nein!

                    @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
                    (steht alles im Link)

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Jetzt steht folgendes im Log:

                      die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

                      mlankenau created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                      open ReadInputRegisters: Invalid FC 132 with Sungrow inverter #472

                      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hru
                        hru @Homoran last edited by

                        @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Jetzt steht folgendes im Log:

                        die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472

                        hm?
                        In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                        Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

                        mlankenau created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                        open ReadInputRegisters: Invalid FC 132 with Sungrow inverter #472

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by

                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?

                          Möglicherweise im Moment nichts.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hru
                            hru last edited by

                            Hallo zusammen,

                            Aktueller Stand:
                            Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                            (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )

                            Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.

                            Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.

                            Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.

                            Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                            Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                            Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?

                            Danke und Gruß

                            Hartmut

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berlinerbolle @hru last edited by

                              @hru

                              Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.

                              Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hru
                                hru @berlinerbolle last edited by

                                @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @hru

                                Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.

                                Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                                Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berlinerbolle @hru last edited by berlinerbolle

                                  @hru

                                  Genau.

                                  IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).

                                  hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hru
                                    hru @berlinerbolle last edited by

                                    @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      berlinerbolle @hru last edited by

                                      @hru

                                      Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. 😉

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran

                                        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)

                                        es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                                        mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • planetkeane
                                          planetkeane last edited by planetkeane

                                          post kann ignoriert werden

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            silgri last edited by silgri

                                            Kurz OT:
                                            Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                                            Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.

                                            Edit:
                                            Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀

                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            278987
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo