      Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
      Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .

      Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Trapper @PeZi last edited by

        @pezi

        Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
        Danke
        Gruß
        Klaus

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          PeZi @Trapper last edited by

          @trapper
          Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

          Wo genau liegt Dein Problem?

          Gruß
          Peter

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Trapper @PeZi last edited by

            @pezi
            Hi,
            Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
            Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
            Gruß
            Klaus

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              PeZi @Trapper last edited by PeZi

              @trapper
              Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
              90f2878f-7ceb-4c2a-a879-5a084ad4888d-image.png

              Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Trapper @PeZi last edited by Trapper

                @pezi
                Hi Pezi,
                das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                Register vs isolarcloud.png

                Dank und Gruß
                Klaus
                Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                ubecker B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  ubecker @Trapper last edited by

                  @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @Trapper last edited by

                    @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                    da ist was falsch, muss heissen
                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      GombersIOB @ubecker last edited by

                      @ubecker
                      Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berlinerbolle @Trapper last edited by

                        @trapper

                        Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Trapper @berlinerbolle last edited by

                          @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

                          Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                          Hier meine Modbus Einstellung

                          ModbusEinstellung.png

                          ubecker G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ubecker
                            ubecker @Trapper last edited by

                            @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                            7f0e7f99-ee47-4dae-8f4b-7ad3a338d628-image.png

                            Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              GombersIOB @Trapper last edited by GombersIOB

                              @trapper
                              Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Trapper @GombersIOB last edited by Trapper

                                @gombersiob

                                Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt

                                @ubecker
                                hinterer Port

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  GombersIOB @Trapper last edited by

                                  @trapper
                                  Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.

                                  Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                                  Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Trapper @GombersIOB last edited by

                                    @gombersiob

                                    Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                    Trapper Modbus Register.txt

                                    G ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GombersIOB @Trapper last edited by

                                      @trapper
                                      Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ubecker
                                        ubecker @Trapper last edited by

                                        @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @gombersiob

                                        Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                        Trapper Modbus Register.txt

                                        Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.


                                        _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                        5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                        5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                                        5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                        13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                        13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                        13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                                        13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                                        13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                        13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                                        13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                                        13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                        13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                        13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                        13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                        13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                        13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                                        13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false

                                        ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GombersIOB @GombersIOB last edited by GombersIOB

                                          @gombersiob
                                          Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.

                                          Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                                          myModbusInputRegisters.txt

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            GombersIOB @Trapper last edited by

                                            @trapper
                                            Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.

                                            ubecker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            640
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            249599
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo