    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      silgri last edited by silgri

      Frei nach dem Motto: 'Versuch macht kluch' 😊
      Habe gestern nur den LS am SH10 abgeschaltet und zack stand im Register 12999 (Systemstatus) anstatt 2048 (Running in forced mode) dann 4096 (Running in off-grid mode) drin.
      Mein Blockly-Regelung griff dann nicht mehr.
      Da nichts am Backup angeschlossen war, zeigte Register 13007 (Wirkleistung) schwankende ca. 70W, vermutlich Eigenverbrauch WR und Speicher.
      5016 (DC-Power) stand auf 0, da die Batterie 100% hatte und keine Verbraucher am Backup hingen.
      Nach dem Wiedereinschalten des LS dauerte es ca. 2 Minuten bis es im SH10 wieder klack machte und auf Grid umgeschaltet wurde.
      Dann verzichte ich mal auf die DTSU-Verkabelung 😀

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        silgri last edited by

        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
        Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
        Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fredenstein last edited by

          Hallo
          ich bin absolut neu in der IO Broker Welt.

          Ich habe den modbus Adapter installiert und auch die Register erfolgreich importiert.

          Leider liefert mir der WR als Ergebnisse nur Nullen
          43a800c6-b6f3-4bf2-857f-ac6fcb3f95ae-image.png

          kann mir jemand helfen?

          ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ubecker
            ubecker @Fredenstein last edited by

            @fredenstein bitte um mehr Infos. Ist der Adapter grün?, Richtige IP? Richtiges Port am WR?
            Fang erst mal mit einem Register an. Gib mal deine Registereinstellung an und nicht die Datenpunkte.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              Fredenstein @ubecker last edited by

              @ubecker

              Adabter ist grün
              63f8ceb6-32e8-491a-9507-b7e12d76c083-image.png

              port in Modbus
              2e0fc23d-127d-4259-bf9e-70a46cf460f8-image.png

              Eingangsregister als Beispiel
              2be76b9b-e978-46cf-b7b6-0609c8a173e4-image.png

              ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ubecker
                ubecker @Fredenstein last edited by

                @fredenstein sicher das die Geräte ID 100 ist? Normal ist die ID 1.
                Richtiges Port am WR? Damit ist gemeint über welchen HW Port am WR holst du die Daten? Über den Winet-s oder den hinteren Ethernet Port?

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Fredenstein @ubecker last edited by

                  @ubecker

                  Ich habe die ID mal auf 1 gestellt und am WR auch Parametereinstellung auf 1
                  b2aae494-fdd8-461e-80bb-1aac10f146c8-image.png

                  zusätzlich hier die Netzwerkeinstellung
                  1f4ab00c-d460-45d9-9956-8ac1265ed28a-image.png

                  d6d09dc7-4253-42ff-a3ed-872276ce496f-image.png

                  HW Port ist der hinter Ethernet Port

                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @Fredenstein last edited by

                    @fredenstein einzig was mir noch auffällt sind die Namen deiner Datenpunkte.
                    Wo kommt das NaN... her? meine heissen
                    Screenshot 2024-08-16 224010.png
                    Hast du bei den Einstellungen Allgemein Aliasses benutzen angehakt?
                    Habe nicht rausbekommen was das macht, nur das es empfolen wird das abzuschalten
                    Screenshot 2024-08-16 224249.png

                    F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Fredenstein @ubecker last edited by

                      @ubecker

                      ich hab nochmal ein bisschen experimentiert. jetzt kommen einige Eingangsregister
                      1198b2cf-d1cd-44d1-bb48-877e09f7ec09-image.png

                      im holding register ist überwiegend 0. ich denke aber liegt daran, dass ich keinen Speicher habe.

                      b1236881-def0-4532-8b10-6f2573753c50-image.png

                      Homoran ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Fredenstein last edited by

                        @fredenstein sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        im holding register ist überwiegend 0

                        wie hast du die denn konfiguriert?
                        üblicherweise sind Holdingregister zum Schreiben!
                        Gewünschten Wert eintragen -> Gerät übernimmt -> Wert verschwindet -> fertig!

                        du willst sie aber anscheinend auslesen, oder?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ubecker
                          ubecker @Fredenstein last edited by

                          @fredenstein du musst bei den Holdingregister auch die zyklische Abfrage einschalten
                          Screenshot 2024-08-17 122840.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GombersIOB @ubecker last edited by

                            @ubecker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Wo kommt das NaN... her?

                            Die kommen von einer fehlerhaften Registerdeklaration. Da waren vermutlich Leerzeichen in dem String drin. Etwa so: ;12999 ;

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              flkontakt @silgri last edited by

                              @silgri hallo, ich plane eine ähnliche Kombi Sungrow und BYD, hätte hier eine Frage zur Neuregelung des §14a EnWG. Laut den neuen Beschlussfassungen der Bundesnetzagentur müssen seit dem 01.01.2024 auch Stromspeicher als Steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen werden, sofern diese technisch in der Lage sind mit mehr als 4,2kW aus dem Netz zu laden. Wie hast du dies realisiert? Ich habe hierzu in der Technischen Doku von Sungrow nichts gefunden, wie die Anlage auf den Steuerbefehl reagieren kann und auf die 4,2kW geregelt wird. Wenn man Solateure hierzu befragt zucken die nur mit den Schultern. Ansteuerung durch den Netzbetreiber soll entweder per Relaiskontakt, perspektivisch aber auch per EEbus möglich sein, ob z.B. auch per KNX ist noch nicht bekannt. So wie die Gerüchte sagen, soll es wohl EEbus werden. Neben der Anforderung §14a kommt dann noch §9 EEG, die Erzeugungsanlage muss dann auch steuerbar sein, hier steht in der Doku zumindest etwas über den Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers. Frage hier sicherlich Off-Topic, deine Umsetzung könnte aber auch für andere interessant sein. Vielen Dank!

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GombersIOB @flkontakt last edited by

                                @flkontakt
                                Müsste das der Netzbetreiber nicht beantworten können?
                                Ansonsten würde ich mal auf https://www.photovoltaikforum.com die Frage stellen. Da liest Sungrow mit!

                                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Klaus 0 last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  ich benutze schon seit längerer Zeit den Modbusadapter mit dem SungrowWechselrichter SH10.
                                  Seit ein paar Tagen bekomme ich nur noch diese 4 Datenpunkte ausgelesen und den Rest nicht mehr.
                                  Habe schon alle Datenpunkte mal gelöscht um zu schauen ob ein Registereintrag falsch ist oder so.
                                  Aber er liest immer nur die 4 Register aus und dann schließt er die Verbindung. Siehe unten das Protokoll.
                                  Hat evtl. jemand eine Lösung?
                                  Grüße Klaus

                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:40.883 info Disconnected from slave 192.168.178.112
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:40.883 debug Closing client on purpose.
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:39.882 debug Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:39.882 debug Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:39.882 debug Socket closed with error
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.800 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 DONE
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 DONE
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 - 25 registers
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 DONE
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 DONE
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.792 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.791 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.0
                                  2024-08-29 15:50:38.790 info Connected to slave 192.168.178.112

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • flkontakt
                                    flkontakt @GombersIOB last edited by

                                    @gombersiob danke für die Rückmeldung, der Netzbetreiber äußert sich nur zum §9 EEG, zu §14a nicht wirklich. Im PV-Forum war ich, dort gibt es nur eine Sungrow-Info zu deren Wallbox, aber auch die geht auf §14a nicht wirklich ein. Da die Steuerung durch das Gesetz gefordert wird, möchte ich gerne ein taugliches Wechselrichter/Speichersystem einsetzen. Da die Anlage von @silgri scheinbar in 2024 in Betrieb genommen wurde, müssten die Anforderungen dort (theoretisch 😉) umgesetzt sein. Man bekommt für die Steuerbarkeit eine kleine Entschädigung, ist hier recht gut beschrieben.

                                    https://hager.com/de/wissen/gesetze-und-foerderungen/enwg-energiewirtschaftsgesetz

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GombersIOB @flkontakt last edited by

                                      @flkontakt
                                      Ich habe mal in der Erläuterung der Bundesnetzagentur nachgelesen.
                                      So richtig verstehe ich das nicht.
                                      Unter „Was muss ich tun, wenn ich eine neue steuerbare Verbrauchseinrichtung in Betrieb nehmen möchte?“ steht in
                                      Schritt 1: Zuerst müssen Sie sich für eine Art der Ansteuerung entscheiden.
                                      Da gibt es die Auswahl zwischen Direktansteuerung des Verbrauchers (geht über die Holding Register) oder einem EMS (Energie Management System).

                                      Da wäre ich mit nur einer Batterie doch fast fertig. (Bei mehreren Verbrauchern ist ein EMS sicher sinnvoll).

                                      Aber da kommt Schritt 3: Beauftragung der notwendigen technischen Mess- und Steuerungseinrichtungen
                                      Da steht dann: Dafür benötigen Sie grundsätzlich ein intelligentes Messsystem sowie eine damit verbundene Steuerungseinrichtung. Die Kommunikation und Steuerung erfolgt dann gesichert über das intelligente Messsystem.

                                      Ab hier bin ich völlig raus. Sungrow hat eine eigene proprietäre Ansteuerung seiner Batterie. Ich bin mir nicht mal sicher ob für alle Batterien und Wechselrichters dasselbe Modbus Holding-Register angewendet wird. Und alle anderen Hersteller stimmen sich sicher auch nicht untereinander ab. Wie sollte das intelligente Messsystem denn aussehen, damit es mit allen kann? Zumindest für ein EMS müßte man das doch fordern, oder?
                                      Und wie steuert der Netzwerkbetreiber? Ich habe bisher noch kein Datenkabel von ihm gesehen!

                                      Das Thema interessiert mich jetzt, ohne dass ich konkrete Absichten hätte das zu nutzen. Zumindest für die Batterie alleine nicht. Dafür müsste das reduzierte Netzentgelt schon sehr attraktiv sein, immerhin muß man bei einer Batterie mit 20% Verlusten rechnen. Und wenn man dann womöglich noch gerade übers Netz geladen hat und dann die Sonne scheint hat man drauf gelegt. Das optimal hinzubekommen und dabei relevant zu sparen, halte ich für äußerst schwer.

                                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        GombersIOB @Klaus 0 last edited by

                                        @klaus-0
                                        Ich vermute einen Definitionsfehler oder Zugriff von verschiedenen Clients auf denselben Slave.
                                        Falls nur ersteres in Frage kommt wäre das meine Vorgehensweise:

                                        1. Neustart der Schnittstelle. Dazu reicht es einfach mal das LAN-Kabel abzuziehen und nach einer Weile wieder dranzustecken. Oder via Kommando über die iSolarCloud oder das lokale Admin-Interface
                                        2. Für die Suche nach dem Definitonsfehler würde ich kleine Pakete von 3-5 Definitionen machen und für diese dann immer schauen, ob man für alle eine Antwort bekommt.
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • flkontakt
                                          flkontakt @GombersIOB last edited by

                                          @gombersiob die Steuerbare Verbrauchseinrichtung muss für den Netzbetreiber steuerbar ausgeführt werden, damit bei drohenden Netzengpässen z.B. eine Wallbox nur noch mit max. 4,2kW lädt, wenn der Engpass vorbei ist wieder mit voller Leistung. Ein Stromspeicher dementsprechend bei Engpass ebenfalls max. 4,2kW aus dem Netz zieht. Ist die Steuerbare Verbrauchseinrichtung nicht in der Lage auf 4,2kW zu "dimmen", darf auch auf 0kW gesteuert oder hart abgeschaltet werden. Hierfür bekommt man vom Netzbetreiber ein Smart-Meter-Gateway und eine Steuerbox eingebaut (Stichwort Intelligentes Messsystem),kostet dem Kunden ca. 50€ im Jahr.

                                          Als Entschädigung für den Aufwand die Steuerbarkeit herzustellen und ggf. bei Netzengpass gedimmt zu werden, hat man Anspruch auf reduzierte Netzentgelte. Der Kunde kann sich für eine pauschale Reduzierung entscheiden, sind im Bundesdurchschnitt ca. 140€ pro Jahr , kann aber je nach Netzbetreiber etwas mehr oder weniger sein. Alternativ gibt es eine Netzentgeltreduzierung auf den Verbrauch der Steuerb. Verbr., dann braucht man aber einen separaten Zähler, rechnet sich erst ab ca. 3000kWh im Jahr.

                                          Nach §14a bzw. den Beschlussfassungen der BNetzA sind die Betreiber der Steuerb. Verb. verpflichtet die Steuerbarkeit herzustellen. Der Netzbetreiber kann dann mit Relaiskontakten seiner Steuerbox z.B. die Wallbox ansteuern, die Wallbox bräuchte dann Eingangskontakte. Ab nächstem Jahr soll der Netzbetreiber auch per EEbus (ggf. auch KNX) steuern können, dann müsste die Wallbox entweder direkt EEbus können oder ein Energiemanagement übersetzt EEbus dann z.B. auf OCCP, Modbus usw.

                                          Zurück zu Sungrow: In Verbindung mit dem Batteriespeicher wäre die Anlage ein §14a-Fall, somit bräuchte es einen Schaltkontakt oder EEbus-Schnittstelle im Wechselrichter, beides finde ich nicht in der Doku von Sungrow. Ich finde es relativ attraktiv, für einen Speicher die pauschale Netzentgeltreduzierung zu bekommen. Da ich aktuell voraussichtlich nicht aus dem Netz laden werde, hätte ich kein Problem mit einer eventuellen Ansteuerung durch den Netzbetreiber bei Netzengpässen. Die 50€ für die Technik vom Netzbetreiber muss man gegenrechnen, es bleibt aber immer was übrig.

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            GombersIOB @flkontakt last edited by GombersIOB

                                            @flkontakt

                                            Hierfür bekommt man vom Netzbetreiber ein Smart-Meter-Gateway und eine Steuerbox eingebaut (Stichwort Intelligentes Messsystem),kostet dem Kunden ca. 50€ im Jahr

                                            Darum drehte sich meine Frage. Wie kommuniziert das Smart-Meter-Gateway mit dem Netzbetreiber?

                                            Bei der Ansteuerung des Verbrauchers hatte ich den zitierten Artikel der Bundesnetzagentur so verstanden, dass ich mir als Betreiber die Ansteuerung aussuchen kann. Entweder direkt den Verbraucher ansteuern oder ein EMS verwenden. Im letzteren Fall „fordert“ der Netzbetreiber eine Reduktion des Ladestroms um eine gewisse Menge und das EMS legt fest welcher Verbraucher wie gedrosselt wird um das Ziel zu erreichen.

                                            Über die Anbindung des SMGs an die Verbraucher macht der Artikel keine Aussage. Theoretisch könnte man doch sicher auch Modbus nutzen? Wäre aber vielleicht problematisch. Das müßte customized werden - wer soll das machen?

                                            Bleibt immer noch die Frage der Datenanbindung des Netzbetreibers an meinen Zählerschrank. Just curious!

                                            Bezüglich der Effektivität des Ladens aus dem Netz (bezieht sich auf dynamische Strompreise, aber dennoch interessant) finde ich dieses Video ganz lehrreich.

                                            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            936
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            279058
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo