    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      BergischerJung @Atlantis last edited by

      @atlantis
      Hallo Atlantis,
      bin neu hier, habe meinen Account gerade erst generiert wegen Deiner Anlage die Du in Deinem Schaubild beschreibst.
      Ich bin auch gerade an der Planung einer Anlage mit 2 Sungrow SH10RT's. - einer für den Betrieb einer Wärmepumpe und einer für den Haushaltsstrom. Notversorgung ist mir wichtig.
      Ich wollte eigentlich 1 Batterie (BYD HVS 10.2) an die 2 Sungrows hängen, auf die beide zugreifen, wobei der Wärmepumpen-WR nachrangig laufen kann, d.h. würden beide zuviel aus der Batterie ziehen kann die Wärmepumpenversorgung abgeschaltet werden. Laut meinem Solateur würde das momentan noch nicht von Sungrow unterstützt, obwohl in deren Homepage von einer Master/Slave-Schaltung 2er WR gesprochen wird.
      Hast Du in Deiner Anlage die Batterien gekoppelt oder handelt es sich um eigentlich 2 komplett getrennte Anlagen?
      Hast Du - oder jemand anderes im Forum - Tipps für meinen Anwendungsfall?
      Sorry nochmal wenn ich so in Euren eher programmiertechnischen Thread reinfunke...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Atlantis @BergischerJung last edited by Atlantis

        @bergischerjung Du hast Glück, bin seit 2 Wochen das erste mal wieder im Forum...

        Ich habe 2 WR mit jeweils einer eigenen 12.8er Batterie.

        Worin soll der Vorteil liegen, wenn Du die Batterie an beide WR andockst?
        Die Batterie kann max 10KW laden/entladen und das schaft ja einer der WR alleine.

        Du möchtest die die Verluste im einen WR vom PV Strang zu internen GRID und im 2. WR vom internen GRID zum DC Kontakt der Batterie sparen, oder?

        Nachdem die Batterien mit CAN Bus angebunden sind, gehe ich davon aus, das so etwas nur klappen kann, wenn SG das so testet und freigibt und die haben momentan alle Hände voll zu tun, die original SW und die zugehörigen APPS sauber zum spielen zu bekommen.

        Es gibt noch im Photovoltaik Forum einen Threat von mir, der zum Austausch solcher Fragen, die mehr die WR und die Hardware betreffen dienen soll. Da kannst DU Deine Frage mal posten und hast eine höhere Chance auf positive Rückmeldung...

        Hier gehts eher um die Anbidung der WR an den IOBroker..,.

        Gruss

        Atlantis

        gnulinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gnulinux
          gnulinux @Atlantis last edited by

          @atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @bergischerjung Du hast Glück, bin seit 2 Wochen das erste mal wieder im Forum...

          Ich habe 2 WR mit jeweils einer eigenen 12.8er Batterie.

          Worin soll der Vorteil liegen, wenn Du die Batterie an beide WR andockst?
          Die Batterie kann max 10KW laden/entladen und das schaft ja einer der WR alleine.

          Du möchtest die die Verluste im einen WR vom PV Strang zu internen GRID und im 2. WR vom internen GRID zum DC Kontakt der Batterie sparen, oder?

          Nachdem die Batterien mit CAN Bus angebunden sind, gehe ich davon aus, das so etwas nur klappen kann, wenn SG das so testet und freigibt und die haben momentan alle Hände voll zu tun, die original SW und die zugehörigen APPS sauber zum spielen zu bekommen.

          Es gibt noch im Photovoltaik Forum einen Threat von mir, der zum Austausch solcher Fragen, die mehr die WR und die Hardware betreffen dienen soll. Da kannst DU Deine Frage mal posten und hast eine höhere Chance auf positive Rückmeldung...

          Hier gehts eher um die Anbidung der WR an den IOBroker..,.

          Gruss

          Atlantis

          Der Vorteil liegt doch eindeutig auf der Hand. Die zentrale Verwaltung deiner Überschußenergie, die du in deinen Akku eingespeist bekommst. Das ist gängige und auch funktionierende Praxis im Wohnmobilbereich. Viele Solarmodule auf dem Womo Dach, die auf mehrere Solarladeregler aufgeschaltet, die dann auf einen Akku gelegt werden. Solange im Akku Strom vorhanden ist, kann die Energie auch von allen Energieverbrauchern im Womo genutzt werden ! Ein zweiter Akku, mit weiteren Modulen würde nur aus Redundanzgründen installiert werden. Ist wohl eher die Ausnahme.

          In deinem Fall schaut es imho, falls ich es richtig verstanden habe, so aus, wenn in dem einen Stromkreis, wo der eine Akku drin hängt keine Energie mehr im Akku enthalten ist, aber im dem anderen Stromkreis, mit dem anderen Akku wäre noch Energie vorhanden, könntest du diese Energie nicht für den Bereich nutzen, wo der leere Akku vorhanden ist. D. h. du mußt den Strom kaufen, obwohl du ihn hättest. Macht so imho weniger Sinn und die geringere Effizienz hast du ja schon angesprochen.

          Falls ich irre oder es falsch verstanden habe, bitte ich um entsprechende Info.

          Ich halte es für einen großen Nachteil der heutigen Haus-Akku-Generation, dass nicht mehrere WR an einen Akku angeschlossen werden können. Gerade hinsichtlich solarer Aufrüstung oder wenn Altanlagen integriert werden sollen. Dass es trotzdem geht ist mir schon bewußt aber es bleibt ein großer Nachteil.

          Wenn man im häuslichen Bereich beim Akku bei 48V DC max. bleibt könnte man es über Produkte von z. B. Victron Energy auf jeden Fall realisieren, dass ein zentraler Akku die Energie für alle Bereiche liefert.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Shrimptaco last edited by

            Hallo Zusammen,

            ich bin seit kurzem Besitzer eines Sungrow SG6KTL-M Wechselrichters. Ich habe die MODBUS-Variablen ebenfalls von Sungrow erhalten, bekomme aber keine Verbindung hin (ständiges Connect - Disconnect). Die Werte müssten so sein wie im angehängten Screenshot. Der WR ist mittels WLAN-Modul an das Netz angebunden. Hat jemand eine Idee was das Problem ist?376E4F07-6139-4C77-A8ED-B0E55740BC91.jpeg

            O 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • O
              ostseeskipper @Shrimptaco last edited by

              @shrimptaco
              habe neben dem SH10 noch einen SG3K6-D und die gleichen Probleme.
              Nach langem suchen bin ich über ein Forum in Australien gestolpert.
              Hab mir dann das Ethernetmodul besorgt und seit dem geht es, wenn auch mit Neustarts exakt alle 5 Minuten. Woran das liegt hab ich noch nicht herausgefunden.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Shrimptaco @ostseeskipper last edited by

                @ostseeskipper
                Danke für die Antwort! Ärgerlich, vor allem stellt sich die Frage, ob sich die 70€ für den LAN-Adapter lohnen, wenn es im Nachhinein doch nicht klappt...😕

                O H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  ostseeskipper @Shrimptaco last edited by

                  @shrimptaco
                  Kaufen, Testen und wenns nicht geht innerhalb von 14 Zagen zurückschicken.😇

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hansen @Shrimptaco last edited by

                    Moin @shrimptaco,
                    hast du das LAN-Modul mittlerweile testen können?
                    Ich habe auch einen SG Wechselrichter (SG10KTL-M) und bekomme ebenfalls keine Verbindung aufgebaut.

                    Läuft immer auf einen timeout, auch wenn ich read timeout hochsetze:

                    2021-05-30 09:41:00.469 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.modbus.0" enabled
                    2021-05-30 09:41:00.616 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 13086
                    2021-05-30 09:41:03.299 - info: modbus.0 (13086) starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-05-30 09:41:04.068 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:09.085 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:09.087 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:09.088 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:09.091 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:10.092 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:12.125 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:17.129 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:17.132 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:17.134 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:17.137 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:18.133 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:20.153 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:25.158 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:25.160 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:25.161 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:25.164 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:26.162 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:28.171 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:33.179 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:33.181 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:33.183 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:33.185 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:34.184 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:36.189 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:41.195 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:41.197 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:41.198 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:41.200 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:42.199 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:44.206 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:49.212 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:49.214 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:49.215 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:49.218 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:50.216 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:52.226 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:41:57.232 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:41:57.234 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:41:57.235 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:41:57.238 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:41:58.236 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:00.246 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:05.252 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:42:05.254 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:42:05.254 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:42:05.256 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:42:06.256 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:08.262 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:13.268 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:42:13.269 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:42:13.270 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:42:13.272 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:42:14.270 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:16.283 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:21.287 - warn: modbus.0 (13086) Error: undefined
                    2021-05-30 09:42:21.289 - error: modbus.0 (13086) Request timed out.
                    2021-05-30 09:42:21.290 - error: modbus.0 (13086) Client in error state.
                    2021-05-30 09:42:21.292 - warn: modbus.0 (13086) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2021-05-30 09:42:22.291 - info: modbus.0 (13086) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:24.296 - info: modbus.0 (13086) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:24.363 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.modbus.0" disabled
                    2021-05-30 09:42:24.375 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                    2021-05-30 09:42:24.389 - info: modbus.0 (13086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-05-30 09:42:24.390 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    2021-05-30 09:42:24.393 - info: modbus.0 (13086) terminating
                    2021-05-30 09:42:24.396 - info: modbus.0 (13086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-05-30 09:42:25.057 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-05-30 09:42:36.755 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.modbus.0" enabled
                    2021-05-30 09:42:36.848 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 13116
                    2021-05-30 09:42:39.541 - info: modbus.0 (13116) starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-05-30 09:42:40.562 - info: modbus.0 (13116) Connected to slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:50.584 - warn: modbus.0 (13116) Error: undefined
                    2021-05-30 09:42:50.587 - error: modbus.0 (13116) Request timed out.
                    2021-05-30 09:42:50.589 - error: modbus.0 (13116) Client in error state.
                    2021-05-30 09:42:50.595 - warn: modbus.0 (13116) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                    2021-05-30 09:42:51.590 - info: modbus.0 (13116) Disconnected from slave 192.168.199.32
                    2021-05-30 09:42:53.600 - info: modbus.0 (13116) Connected to slave 192.168.199.32
                    

                    Laut Modbus RS485 RTU Protocol.pdf für den WR sollten die Kommunikationseinstellungen und Register zum SGH identisch sein.

                    Jetzt hoffe ich auf eine positive Rückmeldung von dir.
                    Viele Grüße
                    hansen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      freestyler last edited by

                      Hallo zusammen, ich habe ebenfalls einen Sungrow SH10RT per Modbus TCP mit dem iobroker verbunden. Prinzipiell läuft das auch gut. Allerdings kommt es ca. alle 5 - 6 Tage dazu, dass die Mobus-Schnittstelle am Sungrow nicht mehr reagiert. Der Adapter im iobroker meldet dann einen Socket Error. Ich habe auch mit anderen Tools versucht die Modbus Schnittstelle des Sungrows anzusprechen, leider das gleiche Ergebnis. Ich vermute deshalb das die Ursache auf der Seite des Sungrow liegt. Ein anderer Wechselrichter der Firma SMA wird ebenfalls über den Modbus Adapter per TCP-Verbindung ausgelesen und läuft seit dem Einschalten des Adapters stabil. Der Sungrow läuft auf der aktuellsten Firmware und bisher hilft nur ein Neustart des Geräts um die Modbus Verbindung wieder für die nächsten 5 - 6 Tage ans Laufen zu bekommen. Hat hier jemand schon ähnliche Beobachtungen mit dem Sungrow gemacht?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        smart-iot @freestyler last edited by smart-iot

                        @freestyler ich habe das gleiche Verbindungsproblem, dass der iobroker nach etlichen Tagen erfolgreicher Verbindung nun gar nicht mehr kommunizieren will. Allerdings war in den letzten Tagen auch die Verbindung zur iSolarCloud offline. Nach einem Neustart des Wechselrichters (SH10RT) ist die Verbindung zur iSolarCloud nun wieder da, aber dafür kann sich der ioBroker nicht mehr mit dem Wechselrichter verbinden (Socket Error).
                        Gibt es einen Zusammenhang oder Konflikt zwischen der lokalen Modbus Netzwerk-Kommunikation und der iSolarCloud Kommunikation? Die sungrow Dokumentation schweigt sich zu diesem Thema völlig aus. und ich wüsste auch nicht, wie ich die iSolarCloud Kommunikation stoppen könnte. Beides läuft ja über die gleiche Netzwerk-Schnittstelle.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mka15 last edited by

                          Hi,

                          danke für die vielen Mühen und die gute Beschreibung, besonders an @Atlantis. Ich bin iobroker und Modbus Neuling und habe mich daran versucht die Verbindung zu meinem neuen Sungrow H10.RT aufzubauen, kriege es aber nicht ganz hin, dass ich die Werte auch angezeigt bekomme.

                          Mit dem QModMaster kann ich eine Verbindung aufbauen und bekomme auch sinnvolle Werte:

                          QModMaster.png

                          In der aktuellen Version vom iobroker (v5.1.25) und dem ModBus adapter (v.4.11) will es aber nicht recht klappen. Die ModBus Oberfläche ist jetzt etwas anders als in deinen Screenshots. Ich bin aber recht sicher, dass ich das richtig übertragen habe:

                          ModBusA.png

                          ModBusB.png

                          inputReg.png
                          InputRegAsTable.png

                          Im Modbus Protokoll steht:

                          modbus.0
                          2021-09-19 20:56:50.383	info	Connected to slave 192.168.178.20
                          
                          modbus.0
                          2021-09-19 20:56:50.133	info	starting. Version 3.4.11 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.3.15
                          

                          Verbindung ist also scheinbar okay. Wo aber finde ich jetzt die Werte? Ich würde die unter "Objekte" --> "modbus" erwarten, aber dort steht nichts.

                          Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
                          Viele Grüße

                          Martin

                          Achja noch was: Ich habe gelesen, dass neuere Firmwareupdates wohl die modbus Verbindung verschlüsseln (github).

                          Meine Version ist "ARM_SAPPHIRE_H_V11_V01_B" (lokaler Zugriff --> Einstellungen --> Systemparameter) . Welche habt ihr / Updaten oder besser nicht?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mka15 last edited by

                            ich nochmal:

                            Das größte Problem war meine Unerfahrenheit mit iobroker:
                            Aus der Oberfläche heraus hab ich nicht erwartet, dass man die Ordner "modbus" mit Doppelklick erweitern kann...

                            --> Einige Werte werden schonmal erfolgreich übertragen.

                            Aber:
                            Das klappt mit maximal 9 Adressen.
                            Wenn ich einen 10. Wert lesen möchte kommt im Protokoll:

                            modbus.0 2021-09-20 23:03:32.406	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	error	Client in error state.
                            
                            modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0 2021-09-20 23:03:32.405	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0 2021-09-20 23:03:27.401	info	Connected to slave 192.168.178.20
                            

                            mit den modbus "Allgemein" Parametern habe ich erfolglos etwas herumgespielt 😕

                            Hat jemand Ideen, oder könnte es an meiner veralteten "Firmware ab Werk" liegen?

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              krk-solar @mka15 last edited by krk-solar

                              @mka15
                              Ich hatte das auch schon mal bei einem Kunden, ich meine es lag an einem fehlerhaften Register.
                              Lösch das Register 12999 mal raus (am bester davor sichern).
                              VG Benjamin

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mka15 last edited by mka15

                                @krk-solar
                                Das Register 12999 war bei meinen Tests gar nicht drin.

                                Habe auch viel mit den Parametern (Data polling interval, Read interval, max read request lengths) herumprobiert. Egal welche Register ich lese: 10 Register auslesen klappt. Wenn ich 11 Register eintrage, geht es nicht mehr. Alle Werte sind auch aufsteigend geordnet (da gibts auf github einen aktuellen Issue zu).

                                Aktuell habe ich aus Bequemlichkeiten den iobroker unter Windows an. Macht ein Test von einem RPi aus wohl Sinn?

                                Hier meine vollständige Registerliste. Die vom TE hab ich etwas angepasst, damit die neue Version des Plugins die frisst und auch noch umsortiert (gibt einen aktuellen github issue dazu..):

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1		0				false	false
                                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	kW	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
                                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2		0				false	false
                                5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA	int32sw	2		0				false	false
                                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0				false	false
                                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6424	Monthly direct energy consumption from PV September	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1		0				false	false
                                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1		0				false	false
                                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2		0				false	false
                                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2		0				false	false
                                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2		0				false	false
                                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1		0				false	false
                                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1		0				false	false
                                13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
                                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1				false	false
                                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0				false	false
                                13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0				false	false
                                13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
                                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0				false	false
                                13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0				false	false
                                
                                

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mka15 @mka15 last edited by

                                  der QModBusMaster liest mehr als 10 Werte.... also muss es etwas mit der ModBus Adapter Konfiguration sein...
                                  0989f182-0b5d-41a9-ac8c-85a28d74d8d6-image.png

                                  @Atlantis @miki @quorle @ostseeskipper @freestyler @smart-iot und alle anderen die es geschafft haben:
                                  Könnte mir wer von euch die Konfigurationseinstellungen vom Adapter verraten und vielleicht noch eure Sungrow Firmwareversion? 🙂

                                  Viele Grüße

                                  Martin

                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    quorle @mka15 last edited by quorle

                                    @mka15

                                    Normalerweise sollte es funktionieren. In diesem Thread steht eine überarbeitete Liste für das Eingangsregister.
                                    Meine Firmware des SH8.0RT WR ist eigentlich aktuell. Bisher läuft der Adapter einwandfrei.
                                    Hast du den WR eine feste IP im Router gegeben?
                                    Hast du im Adapter unter Eingangsregister die richtigen Registernummer verwendet?

                                    Hier mal meine Konfiguration:

                                    2B24DA13-9FFD-43E3-87F7-4B662E4F0523.jpeg 511876E5-21E9-4BEE-81A3-997F4D1A6614.jpeg 40580E5D-CF34-44F9-A70D-3A4B3CE1FA62.jpeg 01272049-8D8C-4968-8C12-721AF0A08977.jpeg

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mka15 @quorle last edited by

                                      @quorle danke für die Infos.

                                      das Fehlerbild blieb auch mit den Einstellungen dasselbe.

                                      Ich habe jetzt doch ein Firmwareupgrade gefahren. So umständliche Lösungen hab ich selten gesehen... Per App und "Lokalen admin / user Zugriff" war keine FW Datei auswählbar (obwohl vorher heruntergeladen). Im Nachbarforum "pvForum" habe ich den Tipp gelesen einen isolarcloud login als Installateur zu machen (es gibt keine Prüfung des Firmennamens bei der Registrierung). Man muss anschließend die Anlage vom normalem Benutzer aus dem Installateur zugänglich machen. Danach konnte ich per Installateur-Webinterface die Firmware aktualisieren...

                                      Jetzt zum ursprünglichen, jetzt gelösten/umgangenem Problem:
                                      Mit iobroker auf einem RPI4 hat es auf Anhieb funktioniert. Ich vermute, dass der Adapter unter Windows ein anderes Verhalten aufweist. Die Fehlersuche ist wohl besser bei Github als hier ausgehoben. Mache da bald mal ein Ticket auf...

                                      Grüße!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        floeg last edited by

                                        Hallo,
                                        ich bin IOBroker Neuling.

                                        Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.

                                        Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
                                        Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
                                        Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.

                                        Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?

                                        3.JPG 2.JPG 1.JPG

                                        M F G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          miki @floeg last edited by

                                          Ich hätte auch mal ne Frage, ob andere User den gleichen Bug haben wie ich.
                                          Und zwar habe ich seit Sungrow Firmware MSDP1.09/LCD1.12 das Problem, dass sporadisch über Modbus die MPPT 1/2 Spannung/Stromstärke mit 0 ausgegeben wird. Das passiert aus meiner Sicht beim globalen MPPT von irgendwo um die 200V und nur in einem kleinen Bereich.
                                          Nun hatte ich diesen Bug auch zu Jahresbeginn an Sungrow gemeldet und wundere mich jetzt, dass er in Version MSDP1.13/LCD1.16 noch immer auftritt.
                                          Was ich seinerzeit gleichzeitg bei mir im IOBroker geändert habe, war das lesen/schreiben der Holding Register. Nachdem ich diese Funktion dann raus genommen habe, aber das Problem bestehen blieb, war ich der Ansicht, der Fehler liegt bei Sungrow.
                                          Nun würde ich denen ja nochmal auf's Dach steigen, wollte aber sicher sein, dass außer mir das Problem noch jemand kennt.
                                          Ich gebe nochmal ein Beispiel:
                                          MPPT 1 Spannung = 241V / Strom 4,7A
                                          MPPT 2 Spannung = 237V / Strom 0A
                                          oder
                                          MPPT 1 Spannung = 0V / Strom 8,4A
                                          MPPT 2 Spannung = 270V / Strom 8,4A
                                          usw.
                                          Die "0" wechselt an alle vier Positionen und ist auch nur ein Bug in der Ausgabe/Anzeige.
                                          Is dann behindert, wenn man sich das mit JS in Watt umrechnet oder in eine DB / Grafik schreibt usw.
                                          Kann da jemand was zu beitragen?
                                          lgm

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Johannes Wagner
                                            Johannes Wagner last edited by

                                            Hi

                                            ich hab die files mal angepasst jetz lassen sie sich auch im neuen ioBroker importieren

                                            Grüße

                                            Dateien sind im Exel Format

                                            eingangsregister_stand2021_02_02.xlsx

                                            holding-register2021_02_04.xlsx

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            278987