    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Schneider last edited by Schneider

      Interessant.. ich hab n Gläschen Wein getrunken, nichts verändert und nun siehts so aus:2d3b8413-966d-4903-a951-a432960c14bf-grafik.png

      und gleich danach wieder nicht mehr verbunden:
      3862fc11-aa01-4e9f-92db-e7cb4d373910-grafik.png

      2024-12-13 23:14:54.608 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-12-13 23:14:54.608 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
      2024-12-13 23:14:59.609 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
      2024-12-13 23:14:59.609 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
      2024-12-13 23:14:59.610 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
      2024-12-13 23:15:00.610 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
      2024-12-13 23:15:00.610 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
      2024-12-13 23:16:00.614 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-12-13 23:16:00.614 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
      2024-12-13 23:16:05.615 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
      2024-12-13 23:16:05.615 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
      2024-12-13 23:16:05.616 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
      2024-12-13 23:16:06.616 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
      2024-12-13 23:16:06.616 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
      2024-12-13 23:16:07.424 - info: influxdb.0 (418) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.1.5600_Gesamtleistung_DTSU666, Alias=false
      2024-12-13 23:17:06.620 - info: modbus.0 (1839) Connected to slave 192.168.178.74
      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-12-13 23:17:06.620 - debug: modbus.0 (1839) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4999 - 22 registers
      2024-12-13 23:17:11.621 - warn: modbus.0 (1839) Error: undefined
      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Request timed out.
      2024-12-13 23:17:11.621 - error: modbus.0 (1839) Client in error state.
      2024-12-13 23:17:11.622 - warn: modbus.0 (1839) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Socket closed with error
      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Clearing timeout of the current request.
      2024-12-13 23:17:11.622 - debug: modbus.0 (1839) Cleaning up request fifo.
      2024-12-13 23:17:12.622 - debug: modbus.0 (1839) Closing client on purpose.
      2024-12-13 23:17:12.622 - info: modbus.0 (1839) Disconnected from slave 192.168.178.74
      
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        berlinerbolle @Schneider last edited by

        Mal ganz blöd gefragt, hat denn jemand erfolgreich einen WR vom gleichen Typ wie @Schneider ihn hat, eingebunden? Und falls ja, mit welchen Registern?

        Die Fehlermeldung "Invalid FC 132" klingt für mich nach einer ungültigen Registeradresse.

        Ich würde jetzt alle Register rausschmeißen, und nur ein einziges drin lassen - dann schauen ob es geht. Falls ja, nach und nach die gewünschten Register hinzufügen. Die Registeradressen sind zwischen den verschiedenen WR nicht unbedingt identisch. Es gibt da auch (unvollständige) Dokumentation von Sungrow dazu.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berlinerbolle @Schneider last edited by

          @schneider

          Hast Du mal das Abfrageintervall verlängert? Eine Sekunde ist ziemlich stramm für den WR. Ich hab da zum Beispiel drei Sekunden drin stehen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Schneider last edited by Schneider

            Danke für die Tipps. ICh glaube so gehts.
            Ich habe jetzt nur die drin gelassen, die eben einen Wert gebracht haben, sowie das Abfrageintervall auf 3s.

            Jetzt werden die Werte auch aktualisiert. Super cool. Danke für die Unterstützung!
            2c08330f-8089-411d-a375-e6f2440dd66c-grafik.png

            Ergänzend:

            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            4999	1	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
            5000	1	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5002	1	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5003	1	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            5007	1	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            5010	1	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5011	1	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5012	1	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5013	1	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5016	1	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
            5018	1	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5019	1	Spannung Ph B	Spannung Phase B	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5020	1	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5032	1	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
            5034	1	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
            5035	1	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5600	1	Gesamtleistung DTSU666	Leistung	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            5602	1	L1 Leistung DTSU666	Leistung L1	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            5604	1	L2 Leistung DTSU666	Leistung L2	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            5606	1	L3 Leistung DTSU666	Leistung L3	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              GombersIOB @berlinerbolle last edited by GombersIOB

              @berlinerbolle
              Solange er die Register nicht korrigiert, wird das nichts werden.

              Die Aufrufbarkeit des Wechselrichters kann er mit eine Modbus-Client, die es frei zu laden gibt, testen. Ich verwende dafür "VagaModbus Analyzer", er ist simpel und intuitiv zu bedienen

              Das hat sich mit dem vorigen Post überschnitten - jetzt scheint es ja zu funktionieren.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Schneider last edited by

                Ja, mit einigen Werten aus github gehts - leider nicht alle.

                Und die Batterie geht auch nicht.
                cb050a3c-aac3-4395-b9c4-9e45259d42c2-grafik.png

                467a23ad-ffc2-45ad-bc67-486a7dba048e-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Schneider last edited by

                  Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
                  Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
                  478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berlinerbolle @Schneider last edited by

                    @schneider

                    Ja, das meinte ich weiter oben - es muss nicht unbedingt die 200 sein (bei mir war es die 200, deshalb auch so auf GitHub hinterlegt).

                    Aber top dass es jetzt läuft!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schneider last edited by Homoran

                      @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

                      und daher kam der FC132

                      daher auch meine Nachfrage
                      @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      EDIT:
                      Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

                      Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
                      Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
                      Dann Stück für Stück erweitern.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        luxusl last edited by

                        Hallo zusammen,

                        ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

                        Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
                        Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

                        1.JPG 2.JPG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          DRUROB last edited by

                          Hallo!

                          Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
                          Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
                          Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
                          Oder hat sich das irgendwie geändert?
                          Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                          VG!

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            wolfi913 @DRUROB last edited by

                            @drurob

                            Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

                            Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
                            Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

                            Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
                            https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
                            Möglicherweise hilft das ja weiter.

                            Bluppy created this issue in evcc-io/evcc

                            closed Sungrow SH15 Batterie Ladung wird nicht erkannt. #18270

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DRUROB @wolfi913 last edited by

                              @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DRUROB last edited by DRUROB

                                Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                                Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                                Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                                Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                                Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                                Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                                Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                                EDIT:
                                wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                                https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  McBeath @DRUROB last edited by

                                  @DRUROB
                                  Mein Input Register vom SH8 RT

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                  5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                  5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                  5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                  5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                  5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                  5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                  12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                  13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                  13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                  13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                  
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DRUROB @McBeath last edited by

                                    @mcbeath Hi! Danke dir aber das sind die Register die ich ja schon hatte.
                                    Neu ist ja die Variante mit dem Auslesen der DTSU Werte und der Batterie.
                                    Kannst ja mal den Link in meinem Post folgen, vielleicht ist das ja was für dich

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wolfi913 @DRUROB last edited by

                                      @drurob @McBeath

                                      Falls es weiterhilft.
                                      Hab das hierzu noch gefunden:
                                      https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant

                                      Dort wurde für die Register 13020 und 13021 von uint16 auf int16 umgestellt (sofern ich das richtig erkannt habe).

                                            - name: Battery current
                                              unique_id: sg_battery_current
                                              device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                                              address: 13020 # reg 13021
                                              input_type: input
                                              data_type: int16
                                              precision: 1
                                              unit_of_measurement: A
                                              state_class: measurement
                                              device_class: Current
                                              scale: 0.1
                                              scan_interval: 10
                                      
                                            # old firmware ( before october 2024): always positive battery power
                                            # use binary_sensor.battery_charging | discharging to retrieve the direction of the energy flow
                                            # new firmware: positive if charging and negative if discharging
                                            # with new firmware installed we could use this raw value directly as signed battery power
                                            # to support both firmwares we use the template sensor "signed battery power"
                                            - name: Battery power raw
                                              unique_id: sg_battery_power_raw
                                              device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                                              address: 13021 # reg 13022
                                              input_type: input
                                              data_type: int16 #updated to signed int, see issue #406
                                              precision: 0
                                              unit_of_measurement: W
                                              device_class: power
                                              state_class: measurement
                                              scale: 1
                                              scan_interval: 10
                                      
                                      

                                      Falls das klappt wird Register 13021 dann mit +/- geliefert. Dann müsste, wenn mit Script weiterverarbeitet wird, auf
                                      Screenshot 2025-02-04 093407.png
                                      bzw.

                                        // Modbus 13021_Battery_power
                                        battery = Math.abs(getState('modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_').val);
                                      

                                      umgestellt werden (um evtl. Vorzeichen wieder zu entfernen), sofern die Lade-/Entladeleistung über den RunningState ermittelt wird.
                                      Screenshot 2025-02-04 093917.png

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        DRUROB @wolfi913 last edited by

                                        @wolfi913 Klasse Erklärung! Danke dir. Genau das hatte ich heute bei meiner Recherche auch vermutet und mit den int / uint Werten rumgespielt. Zack war es wieder korrekt. Das ist echt ne doofe Umstellung, ich werde mal eine Änderung bei github beim Ersteller der Liste anmerken, dann tappt der nächste nicht auch in diese "Falle".
                                        Klasse Forumsleute hier! Riesen Dank an alle!

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • burghardpoe
                                          burghardpoe @ms111175 last edited by

                                          @ms111175 Hallo ms111175, ich habe genau das gleiche Problem. Wie hast du das damals gelöst? Ist ja schon eine ganze weile her.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lxa83 last edited by

                                            Ist mittlerweile in der neusten Winet-S2 Firmware die Möglichkeit gegeben dann endlich den MPPT3 abzufragen? Weil dann würde ich den Firmwareupdate beauftragen. Ansonsten muss ich den Waveshare mit RS485 / Ethernet anschließen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            962
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k