      @Pete0815 Wenn ich das richtig verstehe, misst das Modul den anliegenden Strom an den Klemmen "oben" (Eingang) und gibt dann eine entsprechende Spannung "unten" aus (Ausgang). Das es den anliegenden Strom (und nicht den verbrauchten Strom) misst, musst du die Quelle separat speisen.

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @UncleSam last edited by A Former User

        @UncleSam vielen Dank

        Insbesondere die Power ON LED neben den Stromeingängen hatte mich verwirrt. habe gerade das Bild gefunden und so wie Du es sagt, geh ich es mal probieren:

        2wire.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @Guest last edited by Wal

          @Pete0815
          das kommt auf deine Sonde an. Es gibt 2,3 und 4-Leiter Sonden, dementsprechend wird es verkabelt.

          edit: ich sehe du warst schon schneller.

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @Wal last edited by A Former User

            @Wal
            Danke. Stimmt, hätte ich im Installationsgefummelwahn dran denken sollen. Ist ne 2-wire Sonde und wenn man es richtig anschließt, passt auch jetzt das Ergebnis 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              neuling321 last edited by

              Hallo

              Habe gerade den Beitrag gefunden, und hätte da auch eine Frage.
              Kann ich da wo die 4-20mA gemessen werden eine 24V Sonde dran hängen?
              Und auf der anderen Seite 5V ?
              Das Signal sollte dann an einen Raspi 3 gehen.

              Kann man das so anschliessen oder fehlt da noch was?

              Danke

              Gruss Sascha

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                neuling321 last edited by

                Hallo

                Mal pushen, kann mir da keiner helfen?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @neuling321 last edited by

                  @neuling321 sagte in Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?:

                  kann mir da keiner helfen?

                  du hast aber schon gelesen dass der TE nicht mehr hier angemeldet ist?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hans_999 @neuling321 last edited by

                    @neuling321 said in Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?:

                    Kann ich da wo die 4-20mA gemessen werden eine 24V Sonde dran hängen?

                    Natürlich geht das. Es wird aber nicht das gewünschte Ergebnis liefern.
                    4-20mA Stromschleifen bringen einen Strom (abhängig vom Eingangswert).
                    Der TTY-Konverter macht nun nichts anderes als den Strom in eine Spannung zu übersetzen.
                    Das kann z.B. so aussehen: 4mA -> 0V, 20mA -> 5V
                    Daher muss (!) der Messgeber einen Stromausgang haben.
                    Hat er einen Spannungsausgang, wird sich der Schleifenstrom nach der Impedanz der Schleife bemessen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      neuling321 last edited by

                      @Homoran
                      Ja das habe ich gesehen, wollte aber nicht extra einen neuen Thread aufmachen, dachte das hilft ja auch anderen weiter wenn sie auf diesen Thread stossen.

                      @hans_999
                      Da blicke ich jetzt nicht ganz durch. Ich wollte das so anschliessen, aber nun weiss ich nicht ob ich an das Grüne und Blaue Kabel 5V anschliessen darf/kann, oder muss da auch 24V dran?
                      01.jpg

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hans_999 @neuling321 last edited by

                        @neuling321 said in Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?:

                        Ich wollte das so anschliessen, aber nun weiss ich nicht ob ich an das Grüne und Blaue Kabel 5V anschliessen darf/kann, oder muss da auch 24V dran?

                        Ein Blick in die technischen Unterlagen dieses Geräts dürfte das wohl verraten.
                        Anhand des stark ausgebleichten Bildes kann ich absolut nichts erkennen, um einfach zu helfen.
                        Auch so ein Bild eines Sensors mit etwas aufgewickelter Anschlussleitung lässt meine Glaskugel sofort dunkelgrau werden.

                        Allerdings vermute ich, dass der PI Probleme hat, eine Spannung auf der lila Anschlussleitung zu detektieren. Dazu bräuchte es wahrscheinlich noch eine Referenzpotential.
                        Außerdem müsste afaik auf dem Pin GND sein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        415
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2-wire ma
                        6
                        11
                        1278
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo