NEWS
Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
-
@TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?
ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.
Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!
Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.
-
@klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!
-
@TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.
-
@klassisch Ja aber leider alles mit Handbetrieb
-
@TinoNikol sagte:
Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen!
Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.
@TinoNikol sagte:
Und Zu Ab luft über extra gesteuert
Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.
-
@klassisch sagte:
Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.
Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.
-
@paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?
-
@TinoNikol sagte:
Datenpunkte? Scripte?
Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:
// Zu- und Ablüfter steuern // IDs anpassen ! const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter'; const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter'; const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus'; const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus'; const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften'; var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein var modeAb = getState(idAbMode).val; var lueft = getState(idLueft).val; // vom Lüftungs-Skript function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft); if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); } zuluft(); abluft(); on(idLueft, function(dp) { lueft = dp.state.val; zuluft(); abluft(); }); on(idZuMode, function(dp) { modeZu = dp.state.val; zuluft(); }); on(idAbMode, function(dp) { modeAb = dp.state.val; abluft(); });
-
@paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // % createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Aussen // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1"; // HM Sensor Aussen var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1"; var tid = "Aussen.Temperatur"; var rhid = "Aussen.rel_Feuchte"; var xid = "Aussen.Feuchtegehalt"; var dpid = "Aussen.Taupunkt"; var enth = "Aussen.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 70 m über NN var xdp = new DP(510); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); var tanz = t.toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); var rhanz = rh.toFixed(0); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); calc();
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Keller.Temperatur', 0); // °C createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // % createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Keller.Taupunkt', 0); // °C createState('Keller.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Keller // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value"; // Homematic Keller relative Feuchtigkeit var tid = "Keller.Temperatur"; var rhid = "Keller.rel_Feuchte"; var xid = "Keller.Feuchtegehalt"; var dpid = "Keller.Taupunkt"; var enth = "Keller.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel) var xdp = new DP(510); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); calc();
// Ordner Keller/Lueften // Prüft ob Lüften möglich ist // von paul53 übernommen und angepasst //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506 createState('Lueften.Lueften'); var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var lid = getIdByName("Lueften.Lueften"); var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false); } lueften(); // Script start on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); });
-
@TinoNikol sagte:
So hab ja schonmal ein anderes script!
Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
-
@paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten !
-
@TinoNikol sagte:
Aber geht zeigt mir schon mal die daten
Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.
-
@paul53 Versteh nur noch Bahnhof!
-
@TinoNikol sagte:
Versteh nur noch Bahnhof!
Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.
-
@paul53 Du bist lustig hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
-
@TinoNikol
Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.// Eigene Datenpunkte erzeugen createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true}); createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true}); createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true}); createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false}); createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
-
@paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
-
@paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
Danke schonmal
-
@TinoNikol sagte:
wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
// Zu- und Ablüfter steuern // IDs anpassen ! const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter'; const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter'; const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus'; const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus'; const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften'; const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen'; var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein var modeAb = getState(idAbMode).val; var lueft = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); var duschen = getState(idDusche).val; function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); } zuluft(); abluft(); schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend zuluft(); abluft(); }); on(idLueft, function(dp) { lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); zuluft(); abluft(); }); on(idZuMode, function(dp) { modeZu = dp.state.val; zuluft(); }); on(idAbMode, function(dp) { modeAb = dp.state.val; abluft(); }); on(idDusche, function(dp) { duschen = dp.state.val; abluft(); });
@TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält???
Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
-
@paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???