      Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oreider
        Oreider last edited by

        Hallo,

        vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
        Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
        Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
        Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.

        Schönen Gruß
        Tom

        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Oreider last edited by

          @Oreider Hier findest du alle Werte:
          https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22

          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Oreider
            Oreider @UncleSam last edited by

            @UncleSam
            Super, genau das habe ich benötigt!

            Danke

            chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chrid88
              chrid88 @Oreider last edited by

              Hallo zusamme,

              Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
              Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
              Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?

              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                UncleSam Developer @chrid88 last edited by

                @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.

                chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chrid88
                  chrid88 @UncleSam last edited by

                  @UncleSam https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/swc-82k3.html

                  Diese haben wir!

                  UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @chrid88 last edited by

                    @Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:

                    Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web

                    Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.

                    Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TbsJah
                      TbsJah @UncleSam last edited by TbsJah

                      @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                      Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.

                      @UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt 😊
                      Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen 👍

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer last edited by

                        Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.

                        @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                        Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen

                        Du darfst loslegen 🙂

                        TbsJah Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • TbsJah
                          TbsJah @UncleSam last edited by

                          @UncleSam Mmmh, aber wo.
                          heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                          Voltage Pumpe fehlt

                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @UncleSam last edited by

                            Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?

                            Grüße

                            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • UncleSam
                              UncleSam Developer @Homer.J. last edited by

                              @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                              wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?

                              Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TbsJah
                                TbsJah @TbsJah last edited by

                                @UncleSam

                                @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                                @UncleSam Mmmh, aber wo.
                                heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                                Voltage Pumpe fehlt

                                Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
                                In der 2.3 ist die Änderung enthalten.

                                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • UncleSam
                                  UncleSam Developer @TbsJah last edited by

                                  @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.

                                  chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • chrid88
                                    chrid88 @UncleSam last edited by

                                    @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
                                    Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
                                    Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
                                    IP: (die der WP)
                                    Passwort: ebenfalls klar
                                    Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
                                    Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)

                                    Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:

                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4

                                    Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
                                    Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?

                                    chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chrid88
                                      chrid88 @chrid88 last edited by

                                      Bildschirmfoto 2021-01-13 um 17.49.57.png
                                      das noch als Zusatzinfo

                                      chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chrid88
                                        chrid88 @chrid88 last edited by

                                        Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.
                                        Ich habe ihn wie oben beschrieben jetzt einfach leer gelasse.

                                        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • UncleSam
                                          UncleSam Developer @chrid88 last edited by

                                          @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                                          Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.

                                          Ja und nein. Nun hast du einfach die Hälfte der Funktionalität des Adapters ausgeschaltet.

                                          Die richtige (Zwischen-)Lösung ist hier beschrieben:
                                          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161

                                          Leider ist das ein Bug in der benutzten Library, der sich nicht so einfach beheben lässt, aber wir sind dran.

                                          Tuphal created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2

                                          closed Fehler: uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4 #20

                                          chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • chrid88
                                            chrid88 @UncleSam last edited by

                                            @unclesam danke für deine schnelle Antwort.
                                            Leider schmiert der Adapter nach Implementierung des Proxys immer wieder ab. Es kommt die Nachricht "connected to...meine wp ip" und dann wars das.
                                            Muss ich in der WP selbst noch irgednwas einstellen?
                                            Fernwartung zb aktivieren?

                                            chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            795
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            51
                                            280
                                            43651
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo