    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806

      @michi_pi
      Danke, habe ich so gemacht, wirft jedoch noch immer den Fehler aus:

      pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl stop wmbusmeters
      pi@raspberrypi:/etc $ cd wmbusmeters
      -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:/etc $ cd
      pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
      Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
       * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
      Bereits aktuell.
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
      Building 1.3.0-23-g08b9153
      rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
      Building 1.3.0-23-g08b9153
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-sec
      .......................
      
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: protocol) since Wed 2021-06-23 14:14:04 CEST; 33s ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
      
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
      Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $
      
      
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Michi_Pi @hg6806 last edited by

        @hg6806 hast schon mal einen neustart durchgeführt?

        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by

          @michi_pi
          Ja, gerade mal Reboot gemacht.
          Danach noch immer das Problem:

          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
          Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
          See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 15s ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
           Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
          
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 25s ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
           Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
          
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
          pi@raspberrypi:~ $
          
          

          An welcher Stelle der Installation sollte man generell ein Reboot machen?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Michi_Pi @hg6806 last edited by

            @hg6806 steht in der Log was drinnen?

            tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by

              @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

              tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log

              pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              tail: '/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              tail: Keine Dateien mehr übrig
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806

                Also irgendwie fehlt noch immer der Service:

                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters
                Unit wmbusmeters.service could not be found.
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                Building 1.3.0-23-g08b9153
                binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                group: added wmbusmeters
                user: added wmbusmeters
                user: added wmbusmeters to dialout group
                user: added wmbusmeters to uucp group
                user: added wmbusmeters to plugdev group
                log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                diff: /root/old.wmbusmeters.service.backup: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde                                                                                                             n
                systemd: updated /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                
                
                You need to reload systemd configuration! Please do:
                sudo systemctl daemon-reload
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                Failed to stop wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not loaded.
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.                                                                                                             git
                Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                Bereits aktuell.
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
                Building 1.3.0-23-g08b9153
                rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                Building 1.3.0-23-g08b9153
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E                                                                                                              > build/aes.o.src
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -                                                                                                             c -o build/aes.o
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c                                                                                                              -E > build/aescmac.o.src
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -M                                                                                                             MD -c -o build/aescmac.o
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E                                                                                                              > build/bus.o.src
                g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -                                                                                                             c -o build/bus.o
                .......
                g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_dme_07.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_lse_07_17.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                group: wmbusmeters unmodified
                user: wmbusmeters unmodified
                user: wmbusmeters already added to dialout
                user: wmbusmeters already added to uucp
                user: wmbusmeters already added to plugdev
                conf file: /etc/logrotate.d/wmbusmeters unchanged
                conf file: /etc/wmbusmeters.conf unchanged
                conf dir: /etc/wmbusmeters.d unchanged
                systemd: backing up /lib/systemd/system/wmbusmeters.service to here: /root/old.wmbusmeters.service.backup
                systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-24 17:34:32 CEST; 58s ago
                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           man:wmbusmeters(1)
                 Main PID: 1110 (code=exited, status=1/FAILURE)
                
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi

                  @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                  name=meinwasserzaehler
                  type=iperl:t1
                  id=2xxxxxxx6
                  key=2xxxxxxxxxxxxxxx2

                  lösche mal das ":t1" hier raus. Denke das ist das Problem.

                  danach

                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl start wmbusmeters
                  

                  Edit: bzw. kannst du die komplette Zeile löschen type=iperl:t1 wird in der neuen Version automatisch erkannt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by

                    So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                    Es läuft endlich wieder.

                    Es lag 1. an dem ":t1". Habe auch das komplette "type:iperl:t1" rausgelöscht.
                    Status war danach komplett successfull, jedoch kamen trotzdem keine Daten über MQTT.
                    In der Config hatte komischerweise die beiden Shell-Befehle für MQTT gefehlt, obwohl ich die reinkopiert hatte.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      knopers1 @hg6806 last edited by knopers1

                      ich habe auch seit 2021 den Hydrus 171a mit der 868 Funk Schnittstelle.
                      Wasserverbrauch lässt sich dort aber auch ganz einfach über den Kabel abgreifen.
                      Hierzu reicht ein ESP8266 mit dem Eingang am 10K Pullup Wiederstand.

                      Die weiße Leitung liefert bei mir einen Impuls pro 10l Wasser mit einer Wellenlänge von 125ms.
                      Dies lässt sich locker über einen Counterzähler des ESP´s8266 erfassen und mit dem Betriebsstundenzähler hochrechnen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Berchemer last edited by

                        Über die Suchfunktion des Forums konnte ich leider nichts finden.
                        Meine Suche im Internet war auch nicht von Erfolg gekrönt 😞

                        Daher die Frage...
                        Wo kann man denn einen solchen Zähler von Diehl Hydrus 171A/B käuflich erwerben???

                        Meinetwegen auch über Chat-Funktion, falls eine offene Antwort im Forum als Werbung angesehen würde.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active last edited by

                          @csr

                          Hast du es mittlerweile geschafft deine Kampstrup Wasserzähler per Funk auszulesen?

                          -cs- sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • -cs-
                            -cs- @saeft_2003 last edited by -cs-

                            @saeft_2003
                            Ja, halbherzig, es läuft für mich soweit ausreichend, bin aber für eine Weiterempfehlung noch nicht zufrieden damit.

                            Aber das wurde hier in dem Thread ja schon besprochen dachte ich. ... muss mir mal Zeit nehmen und nochmal alles lesen.

                            Mit wmbusmeters und Mosquitto.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sonnenschein
                              sonnenschein @saeft_2003 last edited by sonnenschein

                              @saeft_2003 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                              @csr

                              Hast du es mittlerweile geschafft deine Kampstrup Wasserzähler per Funk auszulesen?

                              Halĺo!
                              ich habe seit kurzem eine Kampstrupzähler. Auslesung via wmbus M
                              mit dem Adapter von lvogt. Es gibt hier im Forum dazu einen Beitrag.
                              Wmbus adapter

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Michi_Pi @sonnenschein last edited by

                                @sonnenschein klingt interessant, bei mir funktioniert zwar wmbusmeter ohne probleme. aber werde den adapter auch mal testen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  ThorstenR @oxident last edited by

                                  @oxident Mein Versorger will den Schlüssel auch nicht rausrücken, wie war denn deine Begründung, dass du ein Anrecht drauf hast?

                                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @ThorstenR last edited by hg6806

                                    @thorstenr

                                    Das Problem ist, dass bei Verkauf des Objektes du den Zähler weiterhin auslesen könntest.
                                    Wie ungeheuerlich! 🙂
                                    Auf jeden Fall wäre das dann wohl datenschutztechnisch ein Problem.

                                    Bei den Stadtwerken musste ich dann eine Vereinbarung unterschreiben u.a. mit folgendem Wortlaut:
                                    "„..verpflichtet sich der o.g. Eigentümer, bei einem Eigentümerwechsel (wie z.B. Verkauf,
                                    Schenkung) innerhalb der Eichzeit von 12 Jahren (ab Zählereinbau)
                                    den Restbuchwert des Zählers sowie die Montage des neuen Funkzählers zu zahlen.“
                                    "
                                    So ein Zähler ist übrigens richtig teuer, aber so schnell wird die Hütte nicht verkauft.

                                    Geh doch einfach damit mal auf deinen Versorger zu.

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      ThorstenR @hg6806 last edited by

                                      @hg6806 Ich hab ihn schon gefragt, Antwort war, den Schlüssel gibt's nicht.

                                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @ThorstenR last edited by

                                        @thorstenr

                                        Schade - mit welcher Begründung?
                                        Mit einer solchen unterschriebenen Vereinbarung sind die eigentlich safe.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident last edited by

                                          @ThorstenR Tja, diese "Betonwand" kenne ich leider nur zu gut. Selbst auf nochmaliges Nachfragen ein Jahr später kam nur ein lapidares "das haben wir Ihnen doch letztes Jahr schon gesagt".

                                          Ich hatte direkt mit Gründen der Havarievermeidung (und damit eingehender Wasserverschwendung) argumentiert. Bei mir gab es in der Tat schon zwei Rohrbrüche die ich prima frühzeitig entdeckt hätte wenn ich den Wasserbrauch überwacht hätte. Da mein Wasserzähler in einer Grube im Garten ist, ist eine ständige "optische" Überwachung kaum möglich. Das habe ich denen auch so mitgeteilt. Ebenfalls stand hier in der Lokalpresse vor einigen Jahren, dass die neuen Wasserzähler alle mit individuellen Schlüsseln ausgestattet sind. Daher dürfte es auch kein Problem mit den Zählern der Nachbarn geben (mittlerweile weiß ich jedoch, dass das gelogen war und die ganze Stadt den gleichen Schlüssel verwendet).

                                          Ebenfalls angeführt habe ich den Anspruch auf die "Datenhoheit" meiner Daten.

                                          Hat alles nichts gebracht. Im Gegenteil, mir wurde sogar gedroht, dass ich keine Manipulationen an deren Eigentum vorzunehmen habe. Andernfalls müsste ich für den Schaden aufkommen (!).

                                          Nächster Schritt war dann der Landesdatenschutzbeauftragte. Argument meinerseits: Es sind doch meine Daten.
                                          Da bekam ich in der Tat ein zweiseitiges Schreiben ... grob zusammengefasst: Nein, sind keine persönlichen Daten.

                                          Nächster Schritt: Bundesdatenschutzbeauftragter. Antwort kam schnell: Ist Ländersache 😞

                                          Nächster Schritt: Anwalt. Der hat mir gesagt, dass er nur Aussicht auf Erfolg sieht, wenn ich sicherstellen kann, dass die Schlüssel individuell sind. Ansonsten wäre das ein Killerargument vom Datenschutz.

                                          Nächster Schritt: Gemeinevertretung. Hier habe ich in der Tat Verständnis für mein Anliegen bekommen, jedoch wurde mir auch gesagt, dass man kaum Möglichkeiten hat. Man werde es "ansprechen".

                                          @hg6806 Genau die Punkte aus Deiner Vereinbarung hatte ich dem Versorger ja sogar beim Erstkontakt direkt vorgeschlagen. Darauf wurde nicht mal mit einem Satz eingegangen. Wie gesagt, das Hauptproblem wird sein, dass ich in der Tat die Verbräuche der Nachbarn sehen könnte und die (unbegründete) Angst des Versorgers, ich könnte den Zähler manipulieren.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            ThorstenR @oxident last edited by

                                            @oxident Danke dir, ich vermute auch, dass sie in der ganzen Stadt den gleichen Schlüssel verwenden. Mir wurde auch gesagt, jede Wasseruhr hat einen eigenen Schlüssel.

                                            Vorschläge waren nun, ich soll mir eine eigene Wasseruhr einbauen und die messen...

                                            Wegen möglicher Lecks, da meinten sie, dass man das ja auf der Wasseruhr sieht. 🤦‍♂️

                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            735
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            52742
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo