NEWS
Hardware analog Eingänge 4-20mA
-
Hallo,
wollte mal nachfragen welche Hardware ihr nutzt um Analoge Istwerte einzulesen. Ich hab derzeit zwei Module die ich nutze, die aber beide etwas ungenau sind.Ich lese verschiedene Temperaturen der Heizungsanlage über PT100 Widerstände ein. Die PT100 sind an 4-20mA Wandler angeschlossen.
Vom den Wandlern geht es dann über Module von ZLAN und HighFlying über das MobusTCP Protokol in den IOBroker (ModbusAdapter) und dann über Node-Red in eine Siemens SPS.
Soweit funktioniert das gut, allerdings schwanken die Eingangswerte stark. Um die Schwankungen im Endergebnis zu stabilisieren glätte ich diese softwaremäßig über die Ermittlung von Durchschnittswerten. ( 32 Werte je 250ms einlesen und dann den Mittelwert berechnen).
Habe dann alle 8 sec einen gemittelten Wert.
Dieser Wert zappelt dann aber immer noch +/- 0.8 Grad. (Der Strom vom Wandler zum Modul ist stabil.)
Die Eingangsmodule haben 10bit d.h 0mA = Wert 0, 20mA Wert =1024. Bei einem Messwertbereich von 100k ergibt sich schon eine relative Ungenauigkeit.
Das übele ist aber die Schwankungsbreite der Werte die im IOBroker ankommen.Lösen kann man das natürlich mit professionellen Modulen aus der Automatisierungstechnik.
Mir geht es um was preisgünstiges.
Die beiden Module können je 8E/8A (Relais) und die besagten 8AI einlesen. So ein Modul kostet um die 60-70€.
Das ist halt sehr günstig.Modul 1: ZLAN6842
Modul 2: HF6408Kennt jemand eine andere kostengünstige Alternative ?
-
@mosgetter Müssen es fertige Module sein? Per I2C kannst du beinahe beliebige Sensoren anhängen und mit dem i2c Adapter direkt in den ioBroker nehmen (ein Raspi oder ähnliches vorausgesetzt).
Hier siehst du, welche Module bis jetzt unterstützt werden:
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c#supported-devicesWeitere (bezahlbare) Sensoren kann ich auf Wunsch gerne einbauen.