      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      da ich nicht weiß was das bewirkt

      Das ist die Anzahl an Grad über und unter dem Sollwert. Laut Definition wäre es eigentlich der Abstand dazwischen, somit bei dir 4 Grad unter Soll schaltet sich die Heizung ein, 4 Grad drüber aus. Bei Stiebel wird der Hysteresewert aber addiert bzw. subtrahiert. Somit 8 Grad drüber und drunter.

      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @unltdnetworx last edited by

        @unltdnetworx ui, ok, dann ist 8 K natürlich viel zu viel. Danke für die Erklärung.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berlinerbolle last edited by berlinerbolle

          Ich habe noch ein Verständnisproblem, was nicht direkt etwas mit dem Adapter zu tun hat, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ist vermutlich eine ganz simple Sache.

          Was wäre der "richtige" Weg, die Modbus Werte per MQTT anderen Konsumenten zur Verfügung zu stellen?

          Erstmal müsste ich ja in meiner MQTT Instanz in ioBroker auch die "ack=true" states senden. Wenn ich das mache (und bei Subscribe patterns "#" eingetragen habe, sowie bei publish own states einfach "*") läuft allerdings mein ioBroker in irgendeine Art Endlosschleife.

          Nach ein wenig Rätseln habe ich angenommen dass das passiert, weil ich dadurch auch MQTT topics publishe, für die ich gleichzeitig eine subscription habe. Das hätte sich ja aber dadurch lösen lassen müssen, dass ich bei "prefix for all topics" einfach etwas eintrage (z.Bsp. "iobroker/"). Da ich für "iobroker/#" keine subscription habe, hätte dadurch keine Endlosschleife mehr entstehen dürfen.

          Das Problem besteht aber weiter. Ich kann das aktuell nur umgehen, indem ich stark einschränke was ich in ioBroker als subscription habe, und was ich selbst veröffentliche. Ich möchte aber unter anderem gern weiterhin "#" als subscription nutzen können.

          So sieht das aktuell bei mir aus, da gibt es doch aber sicher einen eleganteren Weg? Wenn jetzt durch neue Geräte noch andere Topics entstehen, müsste ich die dann alle separat zu den subscribe patterns hinzufügen.
          Und da ich die eigentliche Ursache noch nicht verstanden habe, befürchte ich gleichzeitig, dass ich das Problem noch gar nicht gelöst habe.

          53662821-db86-4de1-b743-6fe0cce52fe1-image.png

          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

            @berlinerbolle
            Das wäre vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

              @unltdnetworx

              Schade, ich dachte ich hätte irgendeinen offensichtlichen Fehler gemacht, der sonst niemandem passiert. 😄 Danke trotzdem!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berlinerbolle last edited by

                Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant: wegen meines "Problems" habe ich mir jetzt einfach zwei MQTT Instanzen angelegt. Die erste "normale" abonniert einfach alles wie gehabt, und sendet keine "ack=true" Parameter raus, so wie es auch Standard ist.
                Die Zweite Instanz abonniert nichts, und sendet die Werte des Modbus Adapters (und ein paar JavaScript Werte, etc) raus, und hat dafür die Option aktiviert, auch Werte mit "ack=true" zu senden. Das scheint so zu funktionieren.
                Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich im ersten Adapter direkt auch sehe, was der Zweite so sendet. Beide Adapter senden natürlich nur bei Änderung eines Wertes.

                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @berlinerbolle last edited by

                  @berlinerbolle 🙂 du schreibst von deinem "Problem" und ich kapier auch nach 5x lesen deines Beitrages nicht ansatzweise worum es überhaupt geht gg

                  Du willst doch nur ne Heizung steuern

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berlinerbolle @frana120500 last edited by

                    @frana120500

                    Kurzgesagt war mein Problem, dass ich die Modbus Werte auch per MQTT veröffentlichen möchte. Dann kann ich an anderen Stellen einfach per MQTT drauf zugreifen.
                    Wenn ich das mit der gleichen MQTT Instanz in ioBroker machen will, muss ich die Option "Send states (ack=true) too" einschalten. Das führt aber ohne intensives Filtern der abonnierten und veröffentlichten Topics zu einer Endlosschleife in der MQTT Instanz, die den ganzen ioBroker lahmlegen kann. Vermutlich deshalb, weil dann alle MQTT Meldungen die in ioBroker reinkommen, direkt auch wieder veröffentlicht werden. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.

                    Deshalb hab ich mir einfach eine zusätzliche MQTT Instanz hochgezogen, die nur dafür da ist, die Modbus Werte per MQTT zu veröffentlichen. Die abonniert gar nichts, sondern veröffentlicht nur.

                    unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                      @frana120500
                      Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Das hat mit der Heizung eigentlich nicht direkt etwas zu tun.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                        @berlinerbolle
                        Ich hatte nicht gelesen, dass du nur eine MQTT-Instanz hattest. Wäre für mein Verständnis eher gedacht, entweder als Server oder Client zu betreiben. Also zwei Instanzen.
                        aber wie gesagt, anderes Thema. 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berlinerbolle last edited by

                          @frana120500
                          @unltdnetworx

                          Genau, hat nichts mit der Heizung an sich zu tun. Ich habe nur nach einem Weg gesucht, die Heizungsparameter aus dem Modbus Adapter per MQTT für Statistik und Steuerung auch anderen Diensten im Netz zugänglich zu machen. Zum Beispiel habe ich eine kleine NodeRed INstallation, die mir ein paar Hausdaten auf einer Webseite ausgibt.

                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @berlinerbolle last edited by

                            @berlinerbolle Alles gut. Wollte damit keine Kritik äußern. Dafür hab ich zu wenig Ahnung von dem ganzen Zeugs.

                            Ich weiß nur, dass meine WP absolut verrückt spielt. Obwohl der Datenpunkt "überheizenokay" auf false steht, bollert meine WP mit den erhöhten Werten und wir gehen kaputt. Ich verbrauche die letzten Tage 45kWh Strom... täglich.

                            Ich muss das Script jetzt erstmal beenden und auf Fehlersuche gehen.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berlinerbolle @frana120500 last edited by

                              @frana120500

                              War auch nicht als Kritik angekommen. 🙂

                              Das mit deiner WP ist natürlich unschön. Sagt die Weboberfläche des ISG denn auch, dass du im überheizen-Modus bist?

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @berlinerbolle last edited by

                                @berlinerbolle
                                Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

                                Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

                                B unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berlinerbolle @frana120500 last edited by

                                  @frana120500

                                  Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

                                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                    @frana120500
                                    Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx

                                      @berlinerbolle
                                      Genau so ist es.

                                      @frana120500
                                      Zeig doch nochmal dein Skript

                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                        @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

                                        @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

                                        unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

                                          Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

                                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                            @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

                                            ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            927
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            82653
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo