@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
zudem sind da ein paar Register, die ich auf ganz anderen Nummern sehe (Bsp. Betriebsstatus)
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Das Register ist laut Anleitung 2501 in den Eingangsregistern, also 32501 einzutragen. Was siehst du denn anders? Teste doch mal nur den einen Eintrag für den Betriebsstatus.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Script abgefragt wird aber nicht mehr vorhanden ist.
Das "wpm-modify-objects"-Skript muss nur einmal ausgeführt werden und es ergänzt die Grenzen (Min/Max-Wert) für die Holding-Registers, damit man keine falschen Werte eingeben kann, außerdem ergänzt es die Katalogwerte. Wenn du die Datenpunkte danach entfernst, passiert überhaupt nichts.
Das zweite Skript (wpm.js) läuft dauerhaft, überwacht die Änderungen der bitcodierten Werte und wandelt diese in Datenpunkte um. Du kannst Zeilen aus dem Skript entfernen, die du nicht vorhanden hast. Das ist kein Problem. Aber du solltest davon eigentlich alle behalten können. Es dreht sich dabei nur um drei Werte. Betriebsstatus 1 und 2, sowie einen dritten Datenpunkt.