      Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.

      javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
      javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
      
      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @glitzi last edited by

        @glitzi sagte:

        der untere Teil wird nie getriggert!?

        Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          glitzi @paul53 last edited by

          @paul53

          OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • X
            xbow42 @glitzi last edited by xbow42

            @glitzi

            ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen

            WasserFlussZaehler=0
            
            Trigger vom ESP
              wenn ESPCount > 0
                erhöhe WasserFlussZaehler +1
                wenn WasserFlussZaehler = [35*6]  
                  telegrammessage
            sonst  
               setze WasserFlussZaehler 0
            
            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              glitzi @xbow42 last edited by

              @xbow42

              Elegant...

              manchmal kann es so einfach sein 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @glitzi last edited by paul53

                @glitzi sagte:

                gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

                Blockly_temp.JPG

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  glitzi @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Wert ist dann auch eine interne Variable?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @glitzi last edited by paul53

                    @glitzi sagte:

                    Wert ist dann auch eine interne Variable?

                    Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                    Blockly_DP_Props.JPG

                    Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @glitzi last edited by

                      @glitzi
                      Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                      Hadt du das versucht?

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        glitzi @zahnheinrich last edited by glitzi

                        @zahnheinrich

                        ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                        Z X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          zahnheinrich @glitzi last edited by

                          @glitzi
                          Na prima, Hauptsache es geht!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            xbow42 @glitzi last edited by

                            @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              glitzi @xbow42 last edited by

                              @xbow42

                              Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              890
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              blockly
                              4
                              19
                              844
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo