      felixnb @paul53 last edited by

      @paul53

      setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);

      Habe es nochmal ausgeführt. In der UI steht kein Wert, im Log kein Fehler und auf dem KNX Bus ein 0x000000.

      Habe auch schon "#440000" und das ganze als binary rein geschrieben, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.

      Hast du noch eine Idee?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        felixnb @paul53 last edited by

        @paul53

        Trigger mal den DP und logge den Wert:

        Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

        (22206) script.js.common.ColorConversion:
        
        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @felixnb last edited by

          @felixnb sagte:

          Im Log steht auch kein Wert:

          Auch nicht im Tab "Log" ? Dann starte mal ioBroker neu, denn da ist was faul.

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            felixnb @paul53 last edited by

            @paul53

            Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

            setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
            
            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @felixnb last edited by paul53

              @felixnb sagte:

              Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:

              Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                felixnb @paul53 last edited by

                @paul53

                Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.

                Also das hier ausgeführt:

                   setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
                   on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                       log(dp.state.val);
                   });
                
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @felixnb last edited by

                  @felixnb
                  Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    felixnb @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe

                    @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                    @paul53

                    Trigger mal den DP und logge den Wert:

                    Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:

                    (22206) script.js.common.ColorConversion:
                    
                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @felixnb last edited by paul53

                      @felixnb
                      Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).

                         setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
                         on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
                             log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
                         });
                      
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        felixnb @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:

                        (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
                        

                        Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.

                        Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @felixnb last edited by

                          @felixnb sagte:

                          Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?

                          Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            felixnb @paul53 last edited by

                            @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:

                            Objekteigenschaften

                            {
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1609163390261,
                              "common": {
                                "name": "LED HSV Setzen",
                                "type": "mixed",
                                "role": "value",
                                "unit": "",
                                "max": "",
                                "min": "",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "update": true
                              },
                              "native": {
                                "dpt": "DPT232.600",
                                "address": "1/0/0",
                                "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                                "statusGARefId": "",
                                "actGARefId": "",
                                "objRef": "O-67_R-118",
                                "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                                "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                                "objectSize": ""
                              },
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                "state": 1636
                              },
                              "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                              "type": "state"
                            }
                            
                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @felixnb last edited by paul53

                              @felixnb
                              Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                              Der Adapter ist "schlampig" programmiert.

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                felixnb @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.

                                --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! 🙂

                                @paul53:

                                Der Adapter ist "schlampig" programmiert.

                                --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  NightWatcher last edited by

                                  @felixnb

                                  Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.

                                  Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  562
                                  Online

                                  31.8k
                                  Users

                                  80.0k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  3
                                  21
                                  869
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo