    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

      @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:

      Eine Warnung habe ich noch:

      so was hab ich reichlich:

      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.753	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.695	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.630	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.537	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.467	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.407	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.340	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.277	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.218	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.159	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.101	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:51.042	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.982	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.894	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.824	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.764	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.704	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.644	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.586	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.528	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.469	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.411	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.300	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.FREQUENCY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.298	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.296	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.287	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.POWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.286	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.ENERGY_COUNTER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.284	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0124195.2.BOOT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:50.234	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.813	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.747	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.689	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.630	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.571	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.512	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.453	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.393	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.333	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.263	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.203	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.140	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.072	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0633493.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.070	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0633493.1.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:49.032	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0633493.1.ERROR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:48.133	info	(10641) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.849	warn	(10641) State "hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.508	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.BRIGHTNESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.482	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.SUNSHINEDURATION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.481	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.WIND_DIRECTION_RANGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.479	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.WIND_DIRECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.478	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.WIND_SPEED" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.476	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.RAIN_COUNTER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.475	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.RAINING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.473	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:44.466	warn	(10641) State "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.685	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0129844.2.SET_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.666	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0129844.2.ACTUAL_HUMIDITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.664	warn	(10641) State "hm-rpc.0.LTK0129844.2.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.646	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.5.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.645	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.4.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.643	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.3.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.642	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.2.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.640	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.1.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.639	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.0.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.637	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.4.TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.635	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.3.TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.633	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.2.TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      hm-rpc.0	2021-01-09 18:48:43.621	warn	(10641) State "hm-rpc.0.NEQ0532734.1.TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      

      Issue bei hm-rpc?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @apollon77 last edited by

        @apollon77
        Dann ist ja schon alles in die Wege geleitet und der Rest verhält sich bei mir bis jetzt sehr unauffällig. Mal wieder top Arbeit 👍

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @apollon77 last edited by

          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:

          Lets encrypt wurde nochmal ein bissl getuned (hat das schonmal jemand gecheckt? ;-))

          Wäre es sinnvoll hier im Forumin in alle LE Themen der letzten vier Monate einen Beitrag zu machen, dass das getestet werden könnte? Von den Kern-Leuten verwenden das wohl die wenigsten, da die meisten auf die Cloud setzen

          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @UncleSam last edited by

            @UncleSam super Idee. Mag jemand das mal übernehmen? Aber halt betonen das noch frühes stadium nichtsesshaftem jemand unwissentlich seien Live system schrottet.

            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @apollon77 last edited by UncleSam

              @apollon77 ich mache das... Wenn ich die Themen finde...

              Edit: Nachtrag: habe es in 5 Themen, die seit Mai erstellt wurden, erwähnt. Hoffen wir, dass sich jemand meldet.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran

                @UncleSam @apollon77

                Auch hier weiß ich nicht, ob es am controller liegt, aber ich bekomme keine Verbindung zur Homematic bei HmIP

                2021-01-09 20:03:37.197 - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10896
                2021-01-09 20:03:40.061 - info: hm-rpc.1 (10896) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
                2021-01-09 20:03:40.256 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.168:2010
                2021-01-09 20:03:40.258 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.123.52:2010/ with ["http://192.168.138.168:2010","hm-rpc.1"]
                2021-01-09 20:03:58.396 - warn: hm-rpc.0 (10658) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                :
                :
                :
                hm-rpc.1	2021-01-09 20:05:51.215	error	(10896) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.52:2010
                

                Einstellung ist identisch, wie bisher

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Homoran last edited by

                  @Homoran timeout ... wüsste nicht was das sein kann. Mal ccu restarted?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MalleRalle
                    MalleRalle last edited by MalleRalle

                    So, ich teste mal mit.
                    Sieht alles schonmal ganz gut aus.
                    Folgende Fehlermeldungen:

                    
                    tankerkoenig.0	2021-01-09 20:55:00.231	warn	(382886) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.3	2021-01-09 20:54:55.061	warn	(382018) State "hm-rpc.3.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    

                    EDIT ON
                    Update auf hm-rpc@1.14.27 behebt den PONG Fehler
                    THX @foxriver76
                    EDIT OFF

                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                      Die 3.2.4 läuft bis jetzt sehr gut 😁

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran

                        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:

                        @Homoran timeout ... wüsste nicht was das sein kann. Mal ccu restarted?

                        Hier spinnt anscheinend gerade alles - 4 parallele Installationen.
                        Die produktive aktualisiert noch, zwei andere haben Verbindung,
                        rpc.0 mit rfd klappt aber auch nur rpc.1 mit HmIP nicht
                        controller_3_2_4.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by Issi

                          Hi, ich habe da glaube was gefunden wen man ein state erstellt mit einem def Wert wird er Orange dargestellt und die Quality zeigt [0x20] an hab es mit einem frisch installierten adapter und direkt in den ioBroker Objekten unter 0_userdata probiert beides dasselbe im log steht nichts drin
                          Screenshot_12.png
                          ist das jetzt ein feature oder ein bug 😕

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by Feuersturm

                            Ich habe gerade mal meinen ioBroker Container geclont und den js-controller 3.2.4 installiert.
                            Beim update kamen folgende Meldungen:

                            proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                            [sudo] password for proxmox: 
                            
                            > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            
                            NPM version: 6.14.6
                            
                            > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            
                            object 0_userdata.0.example_state created
                            object _design/system updated
                            
                            The following notifications happened during sync: 
                            - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            
                            Renamed repository "default to "stable"
                            Renamed repository "latest to "beta"
                            
                            > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                            > node scripts/postinstall
                            
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            
                            + iobroker.js-controller@3.2.4
                            added 44 packages from 16 contributors, removed 53 packages, updated 40 packages and moved 1 package in 102.359s
                            
                            35 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            
                            proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ nodejs -v
                            v12.18.3
                            proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ node -v
                            v12.18.3
                            proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm -v
                            6.14.6
                            

                            Bei socketio v 3.1.2 ( @apollon77 ) kommt folgende Warnung
                            Edit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/40

                            socketio.0	2021-01-09 22:33:47.854	warn	(3964) State "socketio.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            

                            Ich habe den Pong Fehlter auch mit der 1.14.27
                            HomeMatic RPC - 1.14.27 ( @foxriver76 )

                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:34:48.960	warn	(3530) State "hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            

                            Ebenfalls kommen beim HmIPW-DRAP vom Adapter hm-rpc folgende Warnungen:
                            Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/298

                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.066	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.059	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.055	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.054	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.053	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.052	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.051	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.050	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.049	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.048	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.046	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.045	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.044	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.043	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.042	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.040	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.037	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.036	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_UNDERVOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.socketio

                            closed Warnung "has no existing object," beim Beta-Test von js-controller 3.2.x #40

                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc

                            closed Warnung "has no existing object," für HMIPw-DRAP beim Beta-Test von js-controller 3.2.x #298

                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @Issi last edited by

                              @Issi "feature" ... steht auch im changelog. Damit soll dargestellt werden da der wert nicht vom Gerät kam und auch nicht vom User oder einem Adapter gesetzt wurde.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • apollon77
                                apollon77 @Feuersturm last edited by

                                @Feuersturm Die Meldungen sind alle ok. Falls Du die adapter wo oben die "Ignoring Directory" meldungen kamen dann bitte einmal "iobroker upload ..." machen bzw ausnahmsweise manuell im iobroker-data/files einfach löschen ... oder ignorieren - tut nicht weh 🙂

                                Rest bitte die Meldungen bei den adaptern melden

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @MalleRalle last edited by

                                  @MalleRalle sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:

                                  Update auf hm-rpc@1.14.27 behebt den PONG Fehler

                                  Hast du den Adapter normal über ioBroker installiert oder hast du die Version 1.14.29 über die Git-Katze installiert. Laut Changelog ist der Fix in der 1.14.29 enthalten, im latest / Beta wird mir aber nur die 1.14.27 angeboten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 last edited by

                                    Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke 🙂

                                    Bildschirmfoto 2021-01-09 um 23.27.14.png

                                    SBorg Neuschwansteini lobomau Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by

                                      @apollon77 Bidda sche:

                                      {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.backitup.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610188753329}],"system.adapter.enigma2.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610189429633}]}}}
                                      
                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @SBorg last edited by

                                        @SBorg Cool :-)) Danke ... Das system tut mal generell ... Du hattest also zwei Fälle das Adapter zu schnell gecrasht sind 🙂 Später mal wird das im Admin angezeigt

                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm

                                          @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
                                          js-controller 3.2.4:
                                          2f9d285a-6873-4c2d-9b98-e0416d3197ef-grafik.png

                                          Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
                                          dfb40bef-52b2-4b94-979b-a06b497a9635-grafik.png

                                          Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.

                                          So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
                                          8c1ac6b1-2b6d-49cd-9dcb-caa4e685411e-grafik.png

                                          sigi234 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234

                                            @Feuersturm

                                            Das kann ich bestätigen!

                                            Siehe:

                                            https://discord.com/channels/743167951875604501/743227673379209389/797497699368697888

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            813
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            32964
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo