      crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by

      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      wieso kommen da minus Werte

      weil ein device reset erkannt wurde

      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      dann die Werte eingetragen

      wo?

      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      "cumulativeValue" komplett gelöscht

      wo?

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by

        @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        aber nicht für den Volkszähler.

        selbiges wie https://forum.iobroker.net/post/920443 ?

        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          ReverZ @crunchip last edited by

          @crunchip
          Ja ähnlich. Mit dem Unterschied, dass er gar nichts für das Jahr 2023 angelegt hat.
          Die Werte der Smartmeter-Datenpunkte selbst werden munter aktualisiert nur sourceanalytix will hier das Jahr 2023 nicht einläuten.

          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by crunchip

            @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

            Die Werte der Smartmeter-Datenpunkte selbst werden munter aktualisiert

            und das loggen für diesen Datenpunkt ist auch noch aktiv?
            zeig mal das RAW vom original Datenpunkt(Zähler)

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              ReverZ @crunchip last edited by

              @crunchip
              Das ist einer der beiden Datenpunkte:

              {
                "_id": "sonoff.0.Volkszaehler.Strom_energy",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "type": "number",
                  "name": "Volkszaehler Strom  energy",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "Hausstromzaehler_energie",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000,
                      "ignoreZero": true
                    },
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "Detect automatically",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "alias": "hausstrom_energie",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "basicRate": true,
                      "meter_values": true
                    }
                  }
                },
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1673278782290
              }
              

              Und die grafische sourceanalytix-Konfiguration:
              bad04ed7-04f8-44f5-b140-5e2df42bf6bf-image.png

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by

                @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0,

                hast du diese selbst eingetragen?
                wie sehen die Ordner/letzten Werte in 2022 aus?

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  ReverZ @crunchip last edited by

                  @crunchip
                  Nein, an den Werten war ich nicht dran.
                  Jetzt hab ich nochmal den Adapter neu gestartet und jetzt kamen auch Fehlermeldungen, mit denen ich etwas anfangen konnte. Hat vielleicht was damit zu tun, dass ich den Smartmeter mal durchgestartet hab.
                  Es sieht so aus, dass er mit der Einstellung "Detect Automatically" für "Select Unit" im Fall des Smartmeters nicht klargekommen ist. Erst nachdem ich die Einheiten für die beiden Datenpunkte explizit ausgewählt hab, wurde das 2023-Verzeichnis angelegt.
                  Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich den MQTT-Topic Mitte Dezember geändert und die Logging-Einstellungen für den neuen Objekt-Baum entsprechend neu gesetzt. Vermutlich hatte ich "Detect Automatically" wie für die anderen Datenpunkte ausgewählt und seit dem streikt der Adapter bezüglich des Smartmeters.
                  Es ist also kein Jahreswechsel-Problem sondern es ist die Einheit, die Schwierigkeiten macht.

                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by

                    @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    hatte ich den MQTT-Topic Mitte Dezember geändert und die Logging-Einstellungen für den neuen Objekt-Baum entsprechend neu gesetzt. Vermutlich hatte ich "Detect Automatically" wie für die anderen Datenpunkte ausgewählt

                    tja, mit dieser Info wäre womöglich das Problem schneller gefunden. Aber gut das es jetzt behoben ist

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      arnold @crunchip last edited by

                      @crunchip
                      "cumulativeValue" komplett gelöscht
                      wo? im RAW (X-----rot markiert)
                      dann die Werte eingetragen
                      wo? RAW
                      a779fee2-302a-48a5-9e77-cac79e1a3b42-image.png
                      obiekt startet jeden Tag mit 0,09kWh
                      cc15ff03-16f3-444c-9608-bac74dd78a37-image.png

                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by

                        @arnold und was hat dein Zähler aktuell als Wert?

                        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        cumulativeValue

                        sollte deinem Zählerwert entsprechen und auch drin stehen. das valueDeviceReset sollte 0 sein

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          arnold @crunchip last edited by

                          @crunchip
                          10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
                          SA gestoppt
                          noch ändern Datenpunkt
                          cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)

                          in RAW geschrieben
                          0e4bdf9f-8214-407d-affb-dfd2bdcad6a5-image.png
                          muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
                          09db2a4c-f5f2-4435-a612-ef54bd72139a-image.png

                          SA gestartet

                          11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh

                          cumulativeReading 1036.172
                          currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)

                          268d2014-e3f8-44d4-83cf-c96c4a517d34-image.png
                          Datenpunkte jetzt
                          39abc390-6e4a-49f5-9571-408a59a29697-image.png
                          heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen

                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by

                            @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                            muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert

                            das sind doch die Werte die im Raw stehen

                            du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast

                            probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              arnold @crunchip last edited by

                              @crunchip
                              Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
                              in RAW schreibe
                              "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
                              beide gelöscht(Komplett )
                              valueAtDeviceReset
                              valueAtDeviceInit

                              im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht

                              f849a06e-d310-4666-bd59-6201575cacf1-image.png
                              SA starten

                              bekomme ich
                              bd1f1ef9-c9bc-4df1-a75b-c7c6fc2443f3-image.png
                              4e2ec70d-c656-47c9-b3dc-c504e84db7ee-image.png
                              878ce344-5ca5-4531-8a6d-3652507caa80-image.png

                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by

                                @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht

                                den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
                                Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset

                                L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lucky51179 @crunchip last edited by lucky51179

                                  Hallo zusammen,

                                  ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
                                  Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.

                                  Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
                                  "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                  "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
                                  immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.

                                  Abfrage Punkt

                                  {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Total Energy",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power.consumption",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "wh",
                                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 6529.0452000000005,
                                          "start_week": 1611.24,
                                          "start_month": 1557.2,
                                          "start_quarter": 1557.2,
                                          "start_year": 1557.2,
                                          "alias": "BezugTotal",
                                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": false,
                                          "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                          "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
                                          "cumulativeValue": 1634326.4
                                        }
                                      }
                                    },
                                    "native": {},
                                    "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    },
                                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1673527497250
                                  }
                                  
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @lucky51179 last edited by

                                    @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      lucky51179 @crunchip last edited by

                                      @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MarioS. last edited by

                                        hey Leute,
                                        ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                                        Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                                        jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                                        Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          Willi-Wunder @MarioS. last edited by

                                          @marios

                                          Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                                          Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56

                                          A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            arnold @crunchip last edited by

                                            @crunchip
                                            ich stoppe SA
                                            in RAW Lösche
                                            "valueAtDeviceReset"
                                            "valueAtDeviceInit"
                                            ändere
                                            "cumulativeValue": 1036.94 kWh
                                            Starte adaper
                                            in RAW steht jetzt
                                            ee61390d-cedf-4a2b-9910-df8c5b103080-image.png
                                            1f252864-8ea9-4d04-8a75-94eaae669790-image.png
                                            dcc58c93-a126-4a8e-b752-39e09a69c90e-image.png
                                            Meine Steckdose ist mit Tasmota, messe Verbrauch .ich will hier kein Stromzähler erfassen nur was die Steckdose erfasst (IST GERADE KEIN VERBRAUCHER AN-damit sich nicht ändert)
                                            wieso ist der verbrauch heute Freitag -1036,683(minus)???

                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            966
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            797718
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo