    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806

      Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
      a6eb5aa5-37a3-49cf-b554-465afe0e60a6-image.png

      Der von mir erzeugte Wert:

      81c531fc-9370-496d-b3a6-015ab6c74d0e-image.png

      Und der Wert in SA:

      3d9e8326-7e16-42d1-a57c-9b1bc41654ea-image.png

      js-controller 3.2.6
      SA: 0.4.8

      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman

        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.

        troubleshoot section gelesen ?
        Ist das ein Gesamtwert was da rein kommt ?

        Issue 9 My calculations are incorrect

        cumulativeReading-Reset

        Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
        Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
        Stop SA
        Go to tab objects
        Enter expert mode
        Change the cumulatedReading
        Exit expert mode
        Ensure the start values are set correctly
        Start SA
        Ensure the start values are set correctly
        SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
        These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
        Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart

        Verify these values in state raw object :
        valueAtDeviceReset": xxx
        "valueAtDeviceInit": xxx

        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Dutchman last edited by

          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          Change the cumulatedReading

          Ich soll also hier den richtigen Wert eintragen?
          Habe ich das richtig verstanden?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by

            Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
            auf 3128.4 verändert.
            Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben.

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by

              @hg6806

              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              Stop SA
              Go to tab objects
              Enter expert mode
              Change the cumulatedReading
              Exit expert mode
              Ensure the start values are set correctly
              Start SA

              hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active @crunchip last edited by

                @crunchip
                Schon klar, sonst könnte ich den Wert ja gar nicht ändern.
                Der Wert wird ja auch geändert. Doch sobald ich SA starte wird der wieder überschrieben.
                Der Wert ab Tagesbeginn stand noch auf 62xx. Denn hatte ich wie folgt geändert:
                cda97d0f-31e2-4752-8939-c45757929a8b-image.png

                Bringt trotzdem nichts. Wert wieder überschrieben sobald man SA startet.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by

                  Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Willi-Wunder @hg6806 last edited by

                    @hg6806
                    Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.

                    Gruß Willi

                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Willi-Wunder last edited by

                      @willi-wunder
                      Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
                      b983b1b7-9821-47a8-86ec-f60c2c7d3b9e-image.png
                      cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.

                      valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe

                      currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131

                      Dutchman W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman

                        @hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          Willi-Wunder @hg6806 last edited by

                          @hg6806
                          den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin 😎
                          Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.

                          Gruß Willi

                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @Willi-Wunder last edited by

                            @willi-wunder
                            Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
                            Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
                            Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.

                            Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
                            Es sieht jetzt so aus:
                            29b7aedc-53bd-4d34-ad83-a01f47862750-image.png

                            W Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              Willi-Wunder @hg6806 last edited by Willi-Wunder

                              @hg6806
                              Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
                              Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by

                                @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.

                                Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?

                                Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip

                                  @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
                                  ansonsten,

                                  Edit:
                                  Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
                                  Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
                                  wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt

                                  • SA stoppen
                                  • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
                                  • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
                                  • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
                                    valueAtDeviceReset
                                    valueAtDeviceInit
                                    cumulativeValue
                                  • SA starten
                                  • aktuellen Startwert für heute eintragen
                                  hg6806 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @crunchip last edited by

                                    @crunchip
                                    Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.

                                    @Dutchman
                                    Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Willi-Wunder @crunchip last edited by

                                      @crunchip
                                      Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)

                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by

                                        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)

                                        der initialisiert sich doch von alleine

                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by

                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          d

                                          Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by

                                            Moin!
                                            Tageswechsel war ok.
                                            Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            799424
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo