      @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      @banis " die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?" Hi, nein, nur die NICHT korrekt auf number stehen 🙂

      Aber das Problem ist bei allen Datenpunkten aufgetreten, also auch bei denen die korrekt auf nuber gestanden sind, sonst hätten ja grundsätzlich keine Werte berechnet werden können. Die Werte wurden aber ja berechnet, es hat eben nur nicht um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by

        Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
        Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...

        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @Dutchman last edited by

          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE

          also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂

          richtig 🙂 !

          Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
          Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
          Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
          VG
          Axel

          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by

            @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

            Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
            Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...

            moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Axel Koeneke last edited by

              @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE

              also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂

              richtig 🙂 !

              Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
              Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
              Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
              VG
              Axel

              danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?

              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Dutchman last edited by

                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE

                also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂

                richtig 🙂 !

                Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
                Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
                Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
                VG
                Axel

                danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?

                Natürlich, wir sind doch unter uns... 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hant0r
                  Hant0r last edited by

                  Moin zusammen,

                  ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                  Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                  Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.

                  Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by

                    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder

                    Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Bloody last edited by

                      Hallo zusammen,

                      ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.

                      Mein Problem:
                      Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.

                      Vorher:
                      ea5779ae-df2f-4d75-9f2f-e441462fccc5-image.png
                      b7652b23-28d9-4d68-b93b-e4770fe1122a-image.png

                      Nachher:
                      26634e9c-4047-41d5-9f1d-fcd5cb53688e-image.png
                      46002d4a-6be5-4d9e-bcc2-daafa0ea64c0-image.png

                      Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?

                      Gruß
                      Bloody

                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Bloody last edited by

                        @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?

                        schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                        Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                        troubleshoot Sektion 🙂

                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Musik231 @Dutchman last edited by

                          Hallo Zusammen,

                          Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
                          Gruß

                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by

                            @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                            Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?

                            ich verstehe nicht was du meinst ?
                            Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Musik231 @Dutchman last edited by Musik231

                              @dutchman
                              Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
                              Screenshot_20210307_093550.jpg Screenshot_20210307_093719.jpg

                              Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?

                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by

                                @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                @dutchman
                                Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.

                                zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? 🙂

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Musik231 @Dutchman last edited by

                                  @dutchman

                                  Eigenschaften von Consumed (geht)
                                  Consumed.JPG

                                  Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
                                  Delivered.JPG

                                  Ne im Log ist alles fein.

                                  Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
                                  eb3e830e-b456-4064-ba09-cf4c0b02046e-image.png
                                  e11c16d0-8f5a-4372-a73d-ed39f121a5d1-image.png

                                  Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.

                                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by

                                    @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)

                                    das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Musik231 @Dutchman last edited by

                                      @dutchman
                                      RAW-Delivered.JPG
                                      RAW-Consumed.JPG

                                      Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger 🙂

                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by

                                        @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger

                                        bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA 🙂

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Musik231 @Dutchman last edited by

                                          @dutchman
                                          Einspeisung
                                          c692e6a3-933b-4249-8c3d-c27f761374ff-image.png
                                          29e870dc-d87c-4bd7-ae1f-1d3f0a26cd4a-image.png
                                          Verbrauch
                                          1d136621-57d1-453d-9ad6-6a8af5d3d37a-image.png
                                          fc1f3080-2eca-4e87-87cc-3fa5499a984c-image.png
                                          2b750ea9-7437-4a60-af13-cc7febae1c65-image.png

                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by

                                            @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                            Einspeisung

                                            da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                                            (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            941
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            787965
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo