      @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      @intruder7

      leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.

      Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.

      0d0bdf9d-ce47-4494-ad03-0e604ab9c360-image.png

      Welche Version von SA benutzt du?

      0.4.9 (2021-05-31)

      (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
      (Bluefox) Fix error in admin

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @intruder7 last edited by

        @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        @dutchman
        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
        iobroker.current.log.html

        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

        fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

        und hier vom Messpunkt selbst

        f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

        Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔

        Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an

        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Dutchman last edited by

          @dutchman

          danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            intruder7 @Dutchman last edited by

            @dutchman
            Guten Morgen,

            Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.

            
            sourceanalytix.0
            2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
            
            sourceanalytix.0
            2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              intruder7 @Dutchman last edited by

              @dutchman
              Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.

              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @intruder7 last edited by

                @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @dutchman
                Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.

                Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Bavarian last edited by

                  @Dutchman

                  Vielen Dank für diesen genialen Adapter!

                  Bei der Einrichting für einen Datenpunkt ist mir aufgefallen, dass es englisch Day Week Month heißt aber deutsch Jahr.
                  Nur kosmetisch , nichts wildes!

                  Allerdings habe ich dazu doch ein Frage, meine PV Anlage liefert mir ja nur die Gesamtdaten zB. Einspeisung in kW/h seit Inbetriebnahme.
                  Hab ich das richtig verstanden, dass ich erstaml diesen Wert überall Eintrage und dann zB. aber der Nächsten Woche die Werte für die Woche dann automatisch passen da die differenz berechnet wird? Ist die Woche mit Wochenstart ab Montag berechnet oder abhänging an welchem Tag ich den Wert für Woche eingetragen habe?

                  Dann habe ich gestern Abend beim schnell was testen noch vergessen den Adapter wieder zu aktivieren, blöde...
                  Was mich aber wundert, dass der Wert vom Vortag plus aktueller Wert im current Day gezählt wird.
                  Vortag 45 kW/h + 3 kW/h seit Aktivierung heute wird angezeigt als 48 kW/h current day.
                  Das düften aber nur 3 kW/h sein.
                  Bei einem Systemausfall über den Tageswechsel wären dann die Daten verfälscht.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Bavarian @Bavarian last edited by

                    Hat jemand eine Idee warum ich im Log die Meldung Device reset detected for... bei ein paar selbst generierten DP habe?
                    Am Anfang laufen die einwandfrei also ist generell erstmal alles richtig eingerichtet.
                    Dann bekomme ich sowas:

                    Device reset detected for 0_userdata.0.PV-Gesamtverbrauch store current cumulatedReading 1062872.6451586552 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 708580.8164891009)
                    

                    Meine DP werden per Skript gefüllt welches per Cron getaktet wird.

                    Wo erkennt der Adapter den Reset?
                    Warum kennt er denn denn previous valueAtDeviceReset und generiert sich selbst einen neuen Wert für current cumulatedReading.
                    Wie kann ich das abfangen bzw. stabil zum laufen bekommen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by

                      @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Meine DP werden per Skript gefüllt welches per Cron getaktet wird.

                      @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      die Meldung Device reset detected for... bei ein paar selbst generierten DP habe

                      @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Wo erkennt der Adapter den Reset

                      wenn deine reinkommenden Werte "plötzlich" kleiner als der letzte Wert ist.
                      möglicherweise, dein Script ungünstig ausgelegt oder deine Werte an sich kommen nicht richtig rein

                      B I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Bavarian @crunchip last edited by

                        @crunchip

                        Die DP werden parallel noch mit History geloggt.
                        Schaue ich mir den Zeitraum des Resets an im History sind dort keine Werte die kleiner sind als der vorherige bzw. Ausreißer.
                        Das Skript addiert zwei DP zu einem Ergebnis, also eigentlich nichts wildes.

                        schedule("* * * * * *", async function () {
                          setState("0_userdata.0.PV-Eigenverbrauch"/*PV-Eigenverbrauch*/, (getState("0_userdata.0.Ertrag-Gesamt").val - getState("modbus.0.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp").val), true);
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          intruder7 @crunchip last edited by

                          @crunchip das ist noch buggy und @Dutchman will es noch überarbeiten. bei mir erkennt er auch willkürlich bei HM-IP oder HM Geräten einen reset. Ist für mich aktuell auch so nicht nutzbar. Selbst bei den Wasserzählern von @jomjol erkennt er irgendwan seltsamerweise einen reset obwohl die Geräte schon von haus aus nie negative Werte übermitteln.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

                            möglicherweise spielt vllt auch ein "instabiles" Wlan mit rein, hatte kürzlich auch ein device reset, da scheinbar das Tasmota Gerät "nicht erreichbar" war. Wurde zwar im Netzwerk online angezeigt, jedoch konnte ich nicht schalten, Abhilfe war das Gerät neu zu starten.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Bavarian @crunchip last edited by

                              WLAN kann ich für meine Installation ausschließen, hängt alles im LAN.

                              etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • etv
                                etv @Bavarian last edited by etv

                                @Dutchman

                                Ein sehr cooler Adapter - herzlichen Dank dafür!

                                Wie die Kollegen schreiben, kommt es manchmal zu "ausreißern" bei den geloggten Daten, daher meine Frage:

                                • wie kann ich so einen Ausreißer händisch wieder ausbessern? Also welche Werte muss ich in welcher Reihenfolge wieder ausbessern, damit mir wieder die richtigen Werte pro Tag/Monat.... angezeigt werden?

                                Ich hab die Logik zwischen den einzelnen Feldern noch nicht ganz verstanden, vor allem welche Auswirkungen es hat, wenn ich den cummulativeReading Wert ändere?

                                Ich hab ebenfalls das Problem bei einem per Script berechneten Wert (alle Werte der Infrastruktur werden alle 30 Sekunden addiert), wo mir meist Fantasiewerte angezeigt werden...

                                Liebe Grüße
                                Tom

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                  ich kan momentan nix versprechen da liegt viel auf der to-do liste ich werde mich aber bemuehen so schnell wie moeglich einen fix ein zu bauen damit man diese rest-detection abschalten kan

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • M
                                    Malz1902 last edited by

                                    Ich habe letztens 6 Zigbee Steckdosen entfernt. Jetzt bekomme ich immer folgfendes im Log. Wie kann ich diese Objekte aus sourceanalytix löschen so dass diese nicht mehr Verwendet werden?

                                    2021-10-19 00:00:00.124 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8e75.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2021-10-19 00:00:00.144 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe3e26be.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2021-10-19 00:00:00.152 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa89d3.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2021-10-19 00:00:00.162 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe5f0181.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2021-10-19 00:00:00.213 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8c81.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    2021-10-19 00:00:00.217 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8fbf.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                    
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Aiouh @Dutchman last edited by

                                      @dutchman Hallo, ich bekomme seit dem Update auf Admin5 folgende Meldungen. Ist das was Ernstes oder kann ich mich wieder hinlegen 😉 ?

                                      
                                      sourceanalytix.1
                                      2021-10-19 13:39:46.876	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.78099999999998 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 187.13599999999997)
                                      sourceanalytix.1
                                      2021-10-19 13:39:05.579	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.13599999999997 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 186.54199999999997)
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by

                                        @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        Ist das was Ernstes

                                        na hast Zeit bis heut Nacht um 0:00Uhr zum korrigieren, andernfalls, wird falsch weiter gerechnet, also ernst nicht aber unschön😂

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by

                                          @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Wie kann ich diese Objekte aus sourceanalytix löschen

                                          bin mir nicht sicher, ob das schon behoben wurde, bzw das gleiche Problem darstellt, wenn nicht, ist das ein wenig umständlich zum entfernen. Damals musste man händisch bei gestopptem Adapter die Geräte löschen.
                                          Hatte mal ein Howto hier verfasst, könnt aber schon ein Jahr her sein.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            Aiouh @crunchip last edited by Aiouh

                                            @crunchip was ist denn die Ursache und kann ich das irgendwie selbst beheben?
                                            Das müllt mir das Log zu
                                            Danke im Voraus

                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:25:27.645	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1517.7040000000009 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1516.950000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:25:18.592	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1516.950000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1516.191000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:24:54.828	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1516.191000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1515.432000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:24:06.283	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1515.432000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1514.689000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:23:54.772	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1514.689000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1513.920000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:23:27.620	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1513.920000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1513.172000000001)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:23:16.733	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1513.172000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1512.3880000000008)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:22:54.916	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1512.3880000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1511.6290000000008)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:21:55.977	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1511.6290000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1511.0040000000008)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:21:47.973	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1511.0040000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1508.9970000000008)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:21:37.934	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1508.9970000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1506.5300000000007)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:21:06.629	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1506.5300000000007 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1505.9240000000007)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:20:47.031	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1505.9240000000007 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1505.3030000000006)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:20:38.049	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1505.3030000000006 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1504.6760000000006)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:19:47.242	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1504.6760000000006 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1504.0750000000005)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:19:15.987	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1504.0750000000005 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1503.4790000000005)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:18:16.069	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1503.4790000000005 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1502.9810000000004)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:18:05.919	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1502.9810000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1502.4260000000004)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:17:06.099	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1502.4260000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1501.9640000000004)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:16:37.487	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1501.9640000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1501.4860000000003)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:16:27.393	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1501.4860000000003 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1500.9980000000003)
                                            
                                            sourceanalytix.1
                                            2021-10-21 19:16:16.335	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1500.9980000000003 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1500.5050000000003)
                                            
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            550
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            790059
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo