      crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by

      @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden

      dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Aiouh @crunchip last edited by Aiouh

        @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. 😞 Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
        Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.

        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by

          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten

          du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Aiouh @crunchip last edited by Aiouh

            @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by

              @aiouh also nochmal,

              Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Aiouh @crunchip last edited by Aiouh

                @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                @aiouh also nochmal,...

                Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.

                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip

                  @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Ich hatte das doch schon genau so gemacht,

                  du solltest mir den Raw Eintrag zeigen

                  @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen

                  Warum??

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fritzke316 @crunchip last edited by

                    @crunchip
                    Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?

                    Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
                    Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
                    Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by

                      @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein

                      hast du die Werte mal mitgeloggt?

                      @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt

                      ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
                      der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        fritzke316 @crunchip last edited by

                        @crunchip

                        Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!

                        Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.

                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by

                          @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                          Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
                          Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.

                          deshalb schrieb ich ja, um sicher zu sein, mal mitloggen

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            fritzke316 @crunchip last edited by fritzke316

                            @crunchip

                            Hat diesmal eine Weile gedauert bis der Fehler wieder aufgetaucht ist.
                            Der Nibe Adapter gibt wirklich einen Kleineren Wert aus!!

                            Hier der Log bei Eintreten des Fehlers

                            2021-12-24 09:09:04.317 - warn: sourceanalytix.0 (1323) Device reset detected for nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14 store current cumulatedReading 2189691.6 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 2106418.1)
                            2021-12-24 09:09:04.432 - info: sourceanalytix.0 (1323) Updating SourceAnalytix configuration for : nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14
                            

                            Log des Datenpunkts auf SourceAnalytix

                            Screenshot 2021-12-24 153525.jpg

                            Der Log des Datenpunkts Nibe Adapter

                            Screenshot 2021-12-24 153429.jpg

                            Wie kann man nun verhindern, dass SourceAnalytix in diesem Fall ein "DeviceReset" annimmt?
                            Vielleicht könnte man eine Toleranz angeben um die die Werte kleiner sein können?
                            Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen warum, der Nibe Adapter plötzlich einen kleineren Wert ausgibt!!

                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by

                              @fritzke316 wie ich gesagt habe, jetzt ist nur die Frage, warum wird da ein falscher Wert gesendet um 9:09, mögliches Netzwerkproblem/nicht erreichbar gewesen, Neustart/Update, oder oder oder

                              andernfalls, wäre eine Möglichkeit, den Wert per Script in einen selbst erstellten DP zwischenzuspeichern, so das kein kleinerer Wert geschrieben wird und entsprechend den DP per SA zu loggen, anstatt den originalen

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                intruder7 last edited by intruder7

                                @crunchip die source für die Werte wäre interessant. Kann man im SQL Adapter sehen. Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter. Dieser Fehler ist bekannt und wollte eigentlich als nächstes angegangen werden. Hab aber von @Dutchman schon ne Weile nichts gehört.

                                F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  fritzke316 @crunchip last edited by

                                  @crunchip
                                  Gute Idee mit dem separaten Datenpunkt, damit könnte ich das Problem sicherlichbeheben.
                                  Obwohl mir doch am liebsten wäre wenn man den Fehler am jeweiligen Adapter fixen könnte.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    fritzke316 @intruder7 last edited by fritzke316

                                    @intruder7
                                    Die Werte kommen vom Nibe Adapter (Nibe Uplink) und wurden mit dem History Adapter gelogt.
                                    Ob die kleineren Werte zwischendurch aber direkt von Nibe Uplink gesendet werden oder ob der Nibe Adapter den Fehler verursacht kann ich nicht sagen!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by

                                      @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter

                                      sicher?
                                      im Fall von @fritzke316 kommt der "falsche" Wert vom Gerät selbst, dafür kann SA ja nichts, lediglich erkennt SA dies und weist darauf hin im Log

                                      I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • I
                                        intruder7 @crunchip last edited by

                                        @crunchip ganz sicher. Hier sehr gut zu sehen beim Wasserzähler von @jomjol . Der liefrt von haus schon keine negativen Werte.

                                        1eecf701-809f-4390-aceb-0ff2cd40ff21-image.png

                                        sourceanalytics schreibt hier aus irgendwelchen Gründen in den Datenpunkt. Selbiges Verhalten habe ich mit meinen Stromzählern von Homematic.

                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by

                                          @intruder7 komm jetzt nicht ganz mit, was ist das für ein Bildausschnitt?

                                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Smallfeuer last edited by

                                            Kann mir jemand sagen wann die Verrechnung der mtl. Gebühren für Strompreise umgesetzt wird? Der Haken ist ja da, hat aber aktuell noch keine Auswirkung auf die Kosten.
                                            Ich wollte nächstes Jahr alles in der VIS darstellen und jetzt stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt selber die Verrechnung zu machen, oder einfach zu warten bis es integriert ist im Costs Ordner 🙂

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            949
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            180
                                            2279
                                            798861
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo