      Hallo zusammen,
      ich habe mir einen sehr einfachen Skript gebastelt um das Licht im Bad mithilfe der BWM nach Sonnenuntergang einzuschalten.
      Das Einschalten funktioniert zwar, jedoch nicht das Ausschalten.
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

      Bildschirmfoto 2021-02-02 um 18.34.33.png

      A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • A
        Ahnungsbefreit @Masterg 23 last edited by Ahnungsbefreit

        @masterg-23 Beim Ausschalten (der "sonst" Zweig) solltest Du auch "Bad level" schalten, dann halt auf 0. Occupancy ist "read only", da kannst Du nix schalten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • paul53
          paul53 @Masterg 23 last edited by

          @masterg-23
          Nicht auf "falls wahr" prüfen (wahr ist eine Konstante), sondern auf "falls Wert", wobei Wert aus den Trigger-Blöcken stammen muss.
          Im sonst-Zweig den Bad Level auf 0 setzen.

          A Masterg 23 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            Ahnungsbefreit @paul53 last edited by

            @paul53 Stimmt, habe ich übersehen!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Masterg 23
              Masterg 23 @paul53 last edited by

              @Ahnungsbefreit Stimmt das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich da gebastelt habe.
              @paul53 Ist es so richtig?
              Bildschirmfoto 2021-02-02 um 18.57.18.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Masterg 23 last edited by

                @masterg-23 sagte: Ist es so richtig?

                So sollte es bis Mitternacht funktionieren, aber ich vermute, dass "Bad.level" Zahlen möchte und keine Strings? Kommen keine entsprechenden Warnungen?

                Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Masterg 23
                  Masterg 23 @paul53 last edited by Masterg 23

                  @paul53 Du hast recht. Es sind einige Warnungen da. Das Skript funktioniert zumindest. Das Licht geht an und nach 10 Sekunden wieder aus.
                  Anbei die Log´s.
                  Bildschirmfoto 2021-02-02 um 19.01.54.png

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Masterg 23 last edited by

                    @masterg-23 sagte in Einfacher Blockly mit BWM:

                    Anbei die Log´s.

                    Tausche die Strings gegen Zahlen aus.
                    Im Script für die "Deckenlampe" außerdem Strings gegen Logikwerte falsch und wahr.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Masterg 23
                      Masterg 23 last edited by Masterg 23

                      Jetzt funktioniert es ohne Warnungen. Danke dir 🙂
                      Wie kann ich eine weitere Bedingung hinzufügen.

                      Das Licht soll bis 00:00 Uhr mit 100% angehen und zwischen 00:00 - 06:00 Uhr mit 40%.

                      PS: Ich hatte bis gestern den BWM über den HUE Bridge laufen. Heute habe ich es mit dem ZigbeeUSB Stick verbunden. Wie in einem anderen Thread zu lesen ist, werden Temperatur und Batterie Werte nicht ausgegeben was jetzt nicht so schlimm ist. Was mich nervt, ist die immer noch träge Reaktionszeit. Es braucht ca. 2 Sekunden bis das Licht angeht.

                      Als es mit dem HUE Bridge verbunden war, hat es instant auf Bewegungen reagiert.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Masterg 23 last edited by paul53

                        @masterg-23 sagte: Das Licht soll bis 00:00 Uhr mit 100% angehen und zwischen 00:00 - 06:00 Uhr mit 40%.

                        Weshalb bis 6:00 Uhr? Nicht, solange es dunkel ist?

                        Bild_2021-02-02_192732.png

                        Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Masterg 23
                          Masterg 23 @paul53 last edited by Masterg 23

                          @paul53 vielen herzlichen Dank.
                          Mein Hintergedanke:
                          Ich brauche im Bad Licht erst wenn es draußen dunkel ist. Deswegen "Sonnenuntergang" als Trigger.
                          Bis 0 Uhr soll das Licht mit 100% angehen. zwischen 0 und 6 Uhr jedoch mit 40%, da wenn ich nachts im Bad gehe, ungerne so ein helles Licht haben möchte.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Masterg 23 last edited by paul53

                            @masterg-23 sagte: zwischen 0 und 6 Uhr jedoch mit 40%

                            Nach 6 Uhr 100% im Winter?
                            Habe es im Blockly oben so angepasst.

                            Enthält "occupancy" keine parametrierbare Ausschaltverzögerung ?

                            Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Masterg 23
                              Masterg 23 @paul53 last edited by Masterg 23

                              @paul53 super vielen lieben Dank 🙂 .
                              Nach Sonnenaufgang soll das Licht gar nicht angehen. Das heißt zwischen Sonnenuntergang und Anfang Sonnenaufgang soll das Licht generell angehen.

                              Was meinst du mit "Enthält "occupancy" keine parametrierbare Ausschaltverzögerung" ?
                              Es sind immer noch paar Warnungen da die ich nicht zuordnen kann.
                              Bildschirmfoto 2021-02-02 um 19.42.55.png

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Masterg 23 last edited by paul53

                                @masterg-23 sagte: Es sind immer noch paar Warnungen da die ich nicht zuordnen kann.

                                Datenpunkte, die mit ".on" enden, müssen mit Logikwerten falsch bzw. wahr gesteuert werden.

                                @masterg-23 sagte in Einfacher Blockly mit BWM:

                                Was meinst du mit "Enthält "occupancy" keine parametrierbare Ausschaltverzögerung" ?

                                BWM, die ich kenne, haben eine Ausschaltverzögerung, d.h. sie schalten erst verzögert aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.

                                Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Masterg 23
                                  Masterg 23 @paul53 last edited by

                                  @paul53 Ich werde die Datenpunkte kontrollieren.
                                  Ich habe den HUE BWM. Kann dir leider nicht sagen, ob der eine Ausschaltverzögerung hat oder nicht.
                                  Aber eine Idee hast du nicht, warum der Bewegungsmelder jetzt ein wenig verzögert reagiert? Wie gesagt bis gestern, war der BWM mit dem HUE Bridge verbunden und es hat immer instant auf Bewegungen reagiert. Seitdem ich es mit dem Zigbee Stick betreibe, sind die Verzögerungen da.
                                  Bildschirmfoto 2021-02-02 um 20.23.46.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Masterg 23 last edited by paul53

                                    @masterg-23 sagte: Aber eine Idee hast du nicht, warum der Bewegungsmelder jetzt ein wenig verzögert reagiert?

                                    Nein, ich habe keine Zigbee-Geräte. Deshalb muss ich auch danach fragen, was sich einstellen lässt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    861
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.5k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    3
                                    16
                                    698
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo