      david83 @david83 last edited by david83

      @asgothian

      Hallo asgothian, ich habe nun den Aktor auf der ausschließen Liste stehen. Habe den Adapter neu gestartet. Leider erkennt der Adapter immernoch den falschen Schalter. Auch wenn ich das Gerät lösche und wieder paire, es bleibt beim ZM-L03E-Z. Der Blitzwolf SS7 Aktor wird nicht erkannt.
      Hast du noch eine Idee?

      Screenshot_2021-02-19-12-24-50-786_com.microsoft.emmx.jpg

      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @david83 last edited by

        @david83 zeigmal die ausschlus liste

        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @arteck last edited by

          @arteck
          Screenshot_2021-02-19-12-54-15-403_com.microsoft.emmx.jpg

          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active @david83 last edited by

            @david83 dann vergiss das Bild.. schau unter obnjekte.. da müsste neue dazu gekommen sein für diese Device

            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • david83
              david83 @arteck last edited by david83

              @arteck

              Ja es gibt ein neues Gerät, allerdings mit 3 States für 3 Schalter.
              state left,center und right

              4.png

              Einfach die übrigen Datenpunkte löschen?

              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @david83 last edited by

                @david83 ja

                M david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marty56 @arteck last edited by

                  @arteck Ich bekomme eine endlos Loop nach der Installation 1.4.4

                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.085	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.085	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.085	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.085	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node'
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.084	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.084	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.081	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/x64/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.080	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: tries: [
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.079	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.078	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/x64/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.077	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.076	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.076	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.076	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.068	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.068	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.068	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.068	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.068	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.067	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:29.067	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                  host.iobroker	2021-02-19 13:34:28.649	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1685
                  host.iobroker	2021-02-19 13:33:58.633	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • david83
                    david83 @arteck last edited by

                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.4:

                    @david83 ja

                    Ok funktioniert soweit. Danke für die tolle Hilfe!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by

                      @marty56 hast du ein multihost ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by klassisch

                        Ich habe noch nicht den richtigen Umgang mit dem Pinprozess bzw. dessen zyklischen Aufrufen gefunden.
                        Fallbeispiel Licht:

                        • Bewegungssensor triggert. Ich möchte die alten Einstellungen wiederherstellen und einschalten
                        • Pingabfrage
                        • jetzt dreht jemand am symfonisk rotary encoder um die Helligkeit zu justieren.
                        • Nach dem Ende des Drehend versuche ich eine Pingabfrage
                        • Die wird aber blockiert. Dasi sit schade.

                        Fallbeispiel Licht fading down*

                        • Statt eines harten Auschaltens nach einem BWM Event oder einem timeout schicke ich die Floalt auf eine langsame ramp down.
                        • Vor der Rampe speichere ich mir die Werte ab.
                        • Am Ende der Rampe stehen hier andere Werte, die ich nicht eigeschrieben habe.
                        • Kann es sein, daß die Werte zyklisch geupdatet werden und damit die Istwerte währnd der ramp down Zeit gefangen werden?
                        • Könnte man dieses zyklische Abfragen abschaltbar machen?
                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active last edited by

                          Noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den kompletten Parametervektor auf einmal zur Leuchte zu übertragen? Ich habe den Eindruck, daß das serielle Schreiben nicht immer übernommen wird, oder daß man rel. lange Pausen zwischen den Paramtern einbauen muß.

                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @klassisch last edited by

                            @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:

                            Ich habe noch nicht den richtigen Umgang mit dem Pinprozess bzw. dessen zyklischen Aufrufen gefunden.

                            Der Ping Prozess ist explizit nicht für einen zyklischen Aufruf gemacht. Das liegt daran das die Tests gezeigt haben das ein häufiges Nutzen des Pings sich negativ auf das Netzwerk auswirken kann. Insbesondere wenn Geräte nicht oder nur sporadisch antworten kann eine einzelne Abfrage auch mal 60 oder 90 sekunden dauern. Aus diesem Grund ist im Code eine Absicherung eingebaut die eine zu häufige Benutzung blockiert.

                            Das erkennen des aktuellen Standes und wiederherstellen sollte auf Basis der im ioBroker hinterlegten States erfolgen und keine Anfrage am Gerät über den aktuellen Status benötigen.

                            @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:

                            Statt eines harten Auschaltens nach einem BWM Event oder einem timeout schicke ich die Floalt auf eine langsame ramp down.
                            Vor der Rampe speichere ich mir die Werte ab.
                            Am Ende der Rampe stehen hier andere Werte, die ich nicht eigeschrieben habe.
                            Kann es sein, daß die Werte zyklisch geupdatet werden und damit die Istwerte währnd der ramp down Zeit gefangen werden?
                            Könnte man dieses zyklische Abfragen abschaltbar machen?

                            Da musst du schon mehr Details heraus geben. => code ?

                            A.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @klassisch last edited by

                              @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:

                              Noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den kompletten Parametervektor auf einmal zur Leuchte zu übertragen? Ich habe den Eindruck, daß das serielle Schreiben nicht immer übernommen wird, oder daß man rel. lange Pausen zwischen den Paramtern einbauen muß.

                              Das kann insbesondere dann passieren wenn deine Geräte die gesendeten Nachrichten nicht bestätigen, da der Koordinator 10 sekunden auf eine Antwort wartet bevor er eine neue Nachricht zum gleichen Gerät schickt. Bei Geräten die dieses Verhalten nicht zeigen habe ich tests gemacht. Bei guter Verbindung sind pausen von 50 bis 100 ms ausreichend um beliebig viele 'Requests' an ein Gerät zu senden. Da die wenigsten "Parametervektoren" bei Leuchten mehr als 3 Datenpunkte haben (Helligkeit, Farbe (oder Farbtemperatur), on/off Status) sollte auch ein senden ohne Verzögerung problemlos sein.

                              Ein Senden von allen Parametern auf einmal geht aktuell nicht - selbst wenn wir alle auf einmal an die Zigbee Bibliothek übergeben werden sie nach Zigbee-Standard in einzelne Telegramme zerlegt.

                              A.

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @Asgothian last edited by

                                @asgothian Vielen Dank für die Info. Schade, daß die Telegramme zerlegt werden.
                                In meinem speziellen Fall kommt manchmal noch die tranfertime dazu, die dann auch zuerst gesendet werden muß.
                                Bei mir haben sich delayy im Bereich 0.1 bis 0.5 Sekunden bewährt.
                                Eine abschließende Aussage möchte ich noch nicht treffem. Das Netz ist noch im Ausbau, ich spiele noch zu viel rum, noch einige Komponenten im Zulauf.
                                Da könnte sich auch noch einiges verschieben.
                                Ich experimentiere auch noch mit der richtigen Anbindung der Karte. Über ser2Lan zum guten Funkstandort konnte ich irgendwann neue Panels nur anlernen, wenn ich die anderen ausgeschaltet habe. Direkt am ioBroker Rechner geht das Anlernen zuverlässiger, aber da ist der Funkstandort schlechter.
                                Ich habe auch schon kleine Einbauschalter geordert, damit ich die Panels im eingebauten Zustand und mit der geänderten Verdrahtung auch mal einzeln vom Netz nehmen kann, ohne gleich einen ganzen Sicherungszweig abzuschalten.
                                Besonders auch, wenn man noch eine Direktverbindung zu Fernbedienungen für Notfallzwecke mit einbaut, gibt es seltsame Dinge. So haben sich auch mal zwei Panels statt des eigentlich intendierten angelernt - quer durchs Haus.

                                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @Asgothian last edited by

                                  @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:

                                  Der Ping Prozess ist explizit nicht für einen zyklischen Aufruf gemacht. Das liegt daran das die Tests gezeigt haben das ein häufiges Nutzen des Pings sich negativ auf das Netzwerk auswirken kann. Insbesondere wenn Geräte nicht oder nur sporadisch antworten kann eine einzelne Abfrage auch mal 60 oder 90 sekunden dauern. Aus diesem Grund ist im Code eine Absicherung eingebaut die eine zu häufige Benutzung blockiert.

                                  dank für die Info. Bedeutet das auch, daß der Abdapter selbst das auch nicht tut?

                                  Das erkennen des aktuellen Standes und wiederherstellen sollte auf Basis der im ioBroker hinterlegten States erfolgen und keine Anfrage am Gerät über den aktuellen Status benötigen.

                                  Ja, so weit das möglich ist, mache ich das auch.
                                  Ich verwende aber auch Synfonisk Drehsteller, die ich per Binding an die entsprechenden Floalt angebunden habe. Damit ist die Bedienung präziser und starffer als es mir per JScript gelungen ist. Leider differieren dann aber die internen states von den wahren. Deshalb muß ich nach einem erkannten Drehstop die akuelle Helligkeit explitzit abholen. Wenn der Nutzer dann kurz danach wieder dreht, dann wird die Abfrage blockiert. Mal sehen, wie ich das umschiffe.

                                  Da musst du schon mehr Details heraus geben. => code ?

                                  Da hast Du vollkommen recht. Und der Beispiel Code stand heute früh auch schon im Code. Dann habe ich noch einige debugs zugefügt, damit man die Sache auch verstehen kann und in diesem Prozeß beschlossen, das Konzept zu ändern und mehr die Skriptvariablen zu nutzen und nicht das Panel als Memory zu mißbrauchen.
                                  Wenn der Adapter jetzt tatsächlich keine eigenen pings auslöst, dann werde ich suchen, warum dennoch Im Verlauf der Rampe andere Werte in die objects kommen. Das kann dann ja nur durch mein Script selbst verursacht sein.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @klassisch last edited by

                                    @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:

                                    In meinem speziellen Fall kommt manchmal noch die tranfertime dazu, die dann auch zuerst gesendet werden muß.

                                    Die Transition_time wird nie alleine an die Lampe gesendet. Diese wird im Adapter gehalten und bei jeder Anpassung der Helligkeit / des State mit an das Gerät geschickt.

                                    A.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Asgothian last edited by

                                      @asgothian Vielen Dank, wieder was gelernt. Das heißt, ich kann die auch schon (weit) vorher setzen bzw. benötige keine oder nur eine kurze delay nach dem Setzen?

                                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @klassisch last edited by

                                        @klassisch Ja

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wieger Daniel
                                          Wieger Daniel @Wieger Daniel last edited by

                                          @wieger-daniel so nun läufts mal im grunde wieder, leider verlieren manche schalter trotzdem die verbindung, obwohl in der stable keine Probleme waren 😞

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active last edited by

                                            Hatte heute Nacht auch etliche Verbindungsverluste zur COM-Schnittstelle, an der die Adapterplatine hängt.
                                            Begann wohl gestern Nacht

                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:16.038	info	(10148) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:14.443	info	(10148) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:14.440	info	(10148) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:14.439	info	(10148) Try to reconnect. 4 attempts left
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:04.430	info	(10148) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:04.429	error	(10148) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: File not found' at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:04.429	error	(10148) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:04.424	info	(10148) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:34:04.423	info	(10148) Try to reconnect. 5 attempts left
                                            zigbee.0	2021-02-20 21:33:54.412	error	(10148) Adapter disconnected, stopping
                                            

                                            heute Morgen hat dann der reconnect anscheinend nicht mehr funktioniert

                                            zigbee.0	2021-02-21 04:12:08.384	warn	(10148) Failed to ping 0xbc33acfffed57c9d FLOALT panel WS 60x60
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:08:03.824	warn	(10148) Failed to ping 0xbc33acfffed7b833 FLOALT panel WS 60x60
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:04:22.008	info	(10148) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:04:22.007	error	(10148) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied' at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\z
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:04:22.007	error	(10148) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:04:21.997	info	(10148) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-02-21 04:04:21.996	info	(10148) Try to reconnect. 0 attempts left
                                            
                                            

                                            Heute morgen haben die Leuchten dann auch nicht mehr reagiert. Alles dunkel.
                                            Bin in die Adaptereinstellungen, den bisherigen COM Port nochmals aktiv ausgewählt, gespeichert und der Adapter wurde wieder grün, alle Leuchten reagieren wieder.
                                            Was kann ich zur Ursachensuche beitragen?
                                            Der Adapter hängt derzeit zusammen mit einem MX885 Drucker und einem Brother Labeldrucker an einem Hub.
                                            Der Gerätemanager zeigt für diesen Com-Port weder Fehler noch Warnung und hat auch kein Ereignis gemeldet, seit ich am 18.2. von ser2net auf diese direkte Verbindung umgezogen bin.

                                            Yodameister Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            731
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            38332
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo