Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter wolf-smartset 1.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bullrandle
      bullrandle last edited by

      Hi,
      hatte bis jetzt ein ism8 mit dem Wolf Adapter in Betrieb, hat allerdings keine Werte mehr geliefert.

      Darum gestern auf ein ism7 gewechselt, soweit funktioniert auch alles.

      Allerdings gabs beim ism8 für die CWL ein Objekt für die Filterwarnung, wird das beim ism7 über die App gemeldet?

      LG
      Christian

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        e-i-k-e last edited by

        Guten Abend,

        erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! 👍

        Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.

        Fehler Heizung.JPG

        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Loemic
          Loemic @Meistertr last edited by

          @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.

          kann das in Zukunft geändert werden?

          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Loemic last edited by

            @loemic ob die datenpunkte beschreibbar sind wird von wolf vorgegeben

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @e-i-k-e last edited by

              @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.

              F U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • F
                finke3 @Meistertr last edited by

                Hi @meistertr
                Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.

                Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.

                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48

                Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍

                Liebe Grüße
                Finke

                Finke3 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset

                closed Wrong values if cloud access not working #48

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • E
                  e-i-k-e last edited by

                  Abend,

                  ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
                  Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UlliJ @Meistertr last edited by

                    @meistertr

                    Hallo an die Nutzer des Adapters,

                    seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

                    2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                    2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                    2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                    

                    Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                    Danke vorab schon mal.

                    Meistertr AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @UlliJ last edited by

                      @ullij installiere mal von git

                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UlliJ @Meistertr last edited by

                        @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UlliJ @Meistertr last edited by

                          Hi @meistertr ,

                          noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
                          Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.

                          Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍

                          T Wolf Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AFi
                            AFi @UlliJ last edited by

                            @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:

                            @meistertr

                            Hallo an die Nutzer des Adapters,

                            seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

                            2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                            2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                            2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                            

                            Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                            Danke vorab schon mal.

                            Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.

                            VG Axel

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              e-i-k-e last edited by e-i-k-e

                              Hallo zusammen,

                              ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
                              Fehlt dieser bei euch auch?

                              2e662ed8-0419-4b4b-9abf-d8ac81a35f5a-image.png

                              68d2a305-19d6-4726-9bcb-1c8a8b92f217-image.png

                              Edit: Habe es gefunden.

                              b37655f8-0d34-45a9-b324-3cbda0dafdc3-image.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Cubi @Meistertr last edited by Cubi

                                Hallo @Meistertr

                                Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                                Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                                Mein System im Haus läuft über KNX.
                                Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                                Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                                Lösung.

                                Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                                Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                                bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.

                                Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                                um zu schauen ob dies das Problem ist.
                                Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                                Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                                Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?

                                Danke schön.

                                Gruss
                                Cubi

                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Cubi last edited by

                                  @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Cubi @Meistertr last edited by

                                    @meistertr
                                    Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
                                    Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?

                                    Gruss
                                    Cubi

                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Cubi last edited by sigi234

                                      @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:

                                      bitte Upload nach Installation nicht vergessen

                                      Expertenmodus

                                      Screenshot (4756)_LI.jpg

                                      Screenshot (4755)_LI.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Cepheus last edited by

                                        Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...

                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                        wolf-smartset.0
                                        	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                        

                                        Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @Cepheus last edited by

                                          @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas W
                                            Thomas W last edited by

                                            Moin,

                                            ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.

                                            Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            781
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13567
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo