      Hallo,

      ich habe gerade mal wieder einen Fehler mit dem ich nichts anzufangen weiß. Ich möchte mit einem VIS-Taster einen Kanal eines 4-fach HM-Schaltaktors für eine Sekunde schalten. Es wird aber nichts geschalten, es gibt nur Fehler im Log:

      hm-rpc.0 2017-01-03 19:18:12.347 warn xmlrpc <- undefined method setValue ["KEQ0421499:1","STATE",false]  
      hm-rpc.0 2017-01-03 19:18:12.325 info setValue ["KEQ0421499:1","STATE",false] BOOL  
      hm-rpc.0 2017-01-03 19:18:12.323 debug xmlrpc -> setValue 1 STATE: false  
      inMem 2017-01-03 19:18:12.322 debug message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.KEQ0421499.1.STATE val=false, ack=false, ts=1483467492301, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1483467492301  
      hm-rpc.0 2017-01-03 19:18:11.362 warn xmlrpc <- undefined method setValue ["KEQ0421499:1","STATE",true]  
      hm-rpc.0 2017-01-03 19:18:11.315 info setValue ["KEQ0421499:1","STATE",true] BOOL 
      
      

      Was könnte denn hier der Grund sein, weshalb ist die Methode undefined? Könnt Ihr mir helfen?

      Danke und Gruß

      Thilo

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thisoft
        Thisoft last edited by

        Hat wirklich niemand einen Tip für mich :?: 😢

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Damit du wenigstens ein Feedback bekommst.

          Zumindest ich kann damit nichts anfangen, ohne dass ich weiß wie du es schaffen willst mit einem vis Taster (?) einen Dauerbefefehl von einer Sekunde zu senden.

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thisoft
            Thisoft last edited by

            Hallo Rainer,

            danke für Dein Mitleid 😉

            Du hast natürlich Recht - einen Befehl von genau einer Sekunde zu senden ist nicht so direkt möglich. Aber das ist auch nicht das eigentliche Problem. Die Betätigung des Tasters löst ja wie man im Log sieht auf jeden Fall erstmal eine Reaktion auf dem Datenpunkt aus. Aber warum gibt es dann die Fehlermeldung und es wird nichts geschalten…??? Es geht übrigens darum einen Kanal eines Homematic-4 Kanal - Schaltaktors kurz einzuschalten (Garagentor öffnen/schließen).

            Gruß

            Thilo

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Blackmike
              Blackmike last edited by

              das sollte schon gehen, beschreib doch mal, wie du da nu was ausgelöst hast, bzw den code dazu.

              einen schaltaktor für eine bestimmte zeit einzuschalten geht genauso wie auf der ccu selber

              brauchst da aber ein Prog für, ob das in iobroker schreibst oder auf der ccu und das prog auf der ccu dann via ProgramExecute anstösst ist Latte.

              Wenns mehrer Trigger für das ereignis geben soll, dann tät ichs auf der ccu machen.

              so.

              Aktor für eine bestimme zeit einschalten.

              in js sähe das so aus:

              setState ("Aktorakdresse.1.ON_TIME",1);

              setStateDelayed ("Aktoradresse.1.STATE",true,1000);

              zuerst immer die Zeit setzen, Zeitverzögert den EIN-befehl

              Wenns auf der CCU Schreibst, im KlickiBunti Schreiben, HM_Script kennt verzögerten Befehl net.

              viel Erfolg, Black

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                Hallo Black,

                ich hatte dich hier noch gar nicht im Forum bemerkt.

                Willkommen, wenn auch etwas verspätet 😉

                @Thisoft

                Kannst du mal die Konfiguration des vis widgets zeigen, mit dem du schaltest?

                Gruß

                Rainer

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by

                  Hallo,

                  hier erstmal die Konfig des widgets:
                  250_konfig1.jpg

                  Hmmm - … Vielleicht muss ichs ja wirklich über ein Script lösen und die Einschaltdauer explizit setzen. Ich dachte mir nur dass es über die "Taster"-funktionalität in VIS auch direkt gehen müsste. So ein Taster macht ja eigentlich genau das was ich will - kurz ein und gleich wieder ausschalten...??

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    @Thisoft:

                    So ein Taster macht ja eigentlich genau das was ich will - kurz ein und gleich wieder ausschalten…?? `
                    Ja, ich weiss nur nicht wie kurz. Vielleicht reicht das nicht.

                    Leider sehe ich nicht den ausgewählten Datenpunkt. Ich gehe davon aus, dass es state ist.

                    Weiterhin sehe ich nicht welcher widget-Typ es ist.

                    Auch die Datenpunktbezeichnung, ob es der richtige Aktor ist sehe ich nicht - denke aber dass es das nicht ist.

                    Hast du mal versucht statt min=0 und max=1 diese auf false und true zu setzen?

                    Gruß

                    Rainer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thisoft
                      Thisoft last edited by

                      Der ausgewählte Datenpunkt ist doch aber im Screenshot zu sehen??? Ist mein Bildschirm zu groß 😉 ? Ja, die Objekt-ID ist ein STATE. Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das "Working" richtig ist, dort trägt VIS ja automatisch den zur Objekt-ID passenden WORKING-Datenpunkt ein…

                      Das Widget ist ein "hqwidget On/Off".

                      Ja, "true" und "false" hatte ich die ganze Zeit - hatte nur gestern testweise mal auf 0 und 1 umgestellt.

                      Gruß und Danke

                      Thilo

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        kannst du mir das widget mal exportieren bitte.

                        Ich kann dann heute abend mal testen.

                        > Der ausgewählte Datenpunkt ist doch aber im Screenshot zu sehen??? Ist mein Bildschirm zu groß ;)
                        sorry ich hatte da nach dem Klartext-Namen gesucht, existiert der nicht?

                        Gruß

                        Rainer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thisoft
                          Thisoft last edited by

                          Hallo Rainer,

                          hier das Widget:

                          ! ````
                          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.KEQ0421499.1.STATE","min":"0","max":"1","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-working":"hm-rpc.0.KEQ0421499.1.WORKING","oid-battery":"hm-rpc.0.KEQ0421499.0.LOWBAT","pushButton":true,"readOnly":false,"testActive":false},"style":{"left":"694px","top":"140px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]

                          
                          Klartext-NAmen habe ich keine vergeben da ich ja keine CCU habe und die Namen deshalb jedesmal beim Neueinlesen von Geräten überschrieben werden - jedenfalls habe ich's bisher nicht anders hinbekommen. Aber das nur am Rande - bei meiner Geräteanzahl ist das gerade noch so überschaubar…
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                            Hallo Thilo,

                            bei mir läuft das widget.

                            Habe es mit einem Lichtschaltaktor verknüft. Das Licht geht kurz (etwa eine Sekunde) an und dann wieder aus.

                            Wenn das Licht an war, geht es einfach nach ca. 1 sec. aus.

                            mein log:

                            hm-rpc.0	2017-01-16 18:48:41.787	info	setValue ["JEQ0101940:1","STATE",false] BOOL
                            hm-rpc.0	2017-01-16 18:48:40.785	info	setValue ["JEQ0101940:1","STATE",true] BOOL
                            hm-rpc.0	2017-01-16 18:48:39.613	info	setValue ["JEQ0101940:1","STATE",false] BOOL
                            hm-rpc.0	2017-01-16 18:48:38.629	info	setValue ["JEQ0101940:1","STATE",true] BOOL
                            

                            Watt nu?

                            Was ist das für ein Aktor? 4-fach Hutschiene, Batterie mit Open drain, Batterie mit Relais?

                            liegt es an deinem USB-Adapter

                            liegt es an der hm-rpc konfiguration?

                            • anscheinend benutzst du xml-rpc, klappt es mit bin-rpc?

                            Gruß

                            Rainer

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thisoft
                              Thisoft last edited by

                              Hallo Rainer,

                              danke für den Test. Damit ist erstmal klar dass die VIS-Konfiguration eigentlich so funktionieren müsste.

                              Tja - watt nu??

                              Es ist ein HM-LC-Sw4-PCB, also 4-fach Batterie mit Relais.

                              Ich befürchte ja auch dass es irgendwie ein Problem zwischen hm-rpc-Adapter und BidCos-Service ist. Ich habe zu meinen Problemchen damit auch hier im benachbarten Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p47341 was geschrieben. Allerdings ist es auch wieder so, dass die Schaltvorgänge die z.B. durch die Fernbedienung ausgelöst werden in ioBroker korrekt ankommen und geloggt werden.

                              Ich weiß nicht wo ich hier ansetzen soll…

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                @Thisoft:

                                Ich weiß nicht wo ich hier ansetzen soll… `
                                Hast du dir mal meine Hinweise durch den Kopf gehen lassen?
                                @Homoran:

                                iegt es an deinem USB-Konfig-Adapter

                                liegt es an der hm-rpc konfiguration?

                                • anscheinend benutzst du xml-rpc, klappt es mit bin-rpc? `

                                Gruß

                                Rainer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thisoft
                                  Thisoft last edited by

                                  Also der Fehler lag definitiv im BidCos-Dienst. Nachdem auch eine Neuinstallation des Dienstes etc. nicht geholfen hatte habe ich jetzt den USB-Konfig-Adapter an meinen neuen NUC gehängt (wo sukzessive sowieso alles was mit HM und ioBroker zu tun hat drauf soll) und dort BidCos installiert und schon klappt die Sache.

                                  Weiß der Teufel warum der Konfigadapter auf dem vorigen PC nur noch "halb" funktioniert hat…

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  407
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  3
                                  15
                                  1572
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo