    [gelöst] Zeit und Datum an Objekte der ETS senden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • frankthegreat
      frankthegreat @bernq last edited by

      @bernq sagte in Zeit und Datum an Objekte der ETS senden:

      Ich werde langsam wahnsinnig. Habe schon einiges an Threads hier im Forum gelesen - nichts hat wirklich gefruchtet. Hat einer eine Idee?

      Läuft bei mir über NodeRed:

      Zeit.jpg

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bernq @frankthegreat last edited by bernq

        @frankthegreat Dank deiner Hilfe läuft nun node-red mit knx-ultimate. Er zeigt mir eine Verbindung an. Die Aktualisierung habe ich nun auf 1sec stehen, so dass ich fortlaufend sehe, was gesendet wird. In node-red sehe ich einen ganzzahligen Wert (steht wohl für eine ansteigende Zeiteinheit), die aber nicht nach den gängigen Formaten formatiert ist. Dieser Wert wird auch nicht in die iobroker-Objektliste unter Datum bzw. Uhrzeit geschickt bzw. kommt dort nicht sichtbar an (wie das schon bei blockly funktioniert hat - siehe oben).

        Ansonsten sieht alles gut aus - die Berker BiQ erhalten aber kein Signal, auf dass sie reagieren.

        b5fcc8f3-0f08-49ff-a72a-1cfc48acbc0c-grafik.png

        Bei Dir sieht das Format im ScreenShot anders aus. Noch eine Idee, woran das liegen kann?

        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @bernq last edited by

          @bernq Mach mal bitte einen Screen von den KNX Ultimate Einstellungen.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bernq @frankthegreat last edited by

            @frankthegreat 94cb8821-42e4-4bd9-a8cc-8b3b0dd9fc95-grafik.png

            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankthegreat
              frankthegreat @bernq last edited by

              @bernq Das sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus.
              Was mir noch einfällt:
              NR Adapter mal neu starten.
              Die Zeit mal auf 1 min stellen, 1s ist ein bisschen to much 🙄

              Wenn das nix hilft, müssen wir auf der KNX Seite schauen.

              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • B
                bernq @frankthegreat last edited by bernq

                @frankthegreat

                DIes steht noch im Log:

                4db6a736-c843-40ed-988d-724841b43036-grafik.png

                und er zeigt auch keine Werte mehr an sowie einen "disconnected"

                39a730ed-7b99-4d31-8c09-1f6f4468d982-grafik.png

                Dies führe ich auf die Umstellung von 1 sec auf 1 min zurück.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bernq @frankthegreat last edited by

                  @frankthegreat

                  Ich habe mal folgendes eingestellt:
                  4319e595-f09e-48e6-b50c-6ae88b32e55a-grafik.png

                  und es gibt erst einmal nur noch warnings:

                  b3677589-e064-40ea-aa3f-bf1e0d77d51a-grafik.png

                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @bernq last edited by

                    @bernq Ichhab bei mir das Projekt nicht eingelesen. Kamen auch nur Fehlermeldungen. Adressen einfach von Hand eintragen.

                    Zum disconnect...hast du für den Node ein extra Tunnel vom IP Router eingestellt?

                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bernq @frankthegreat last edited by

                      @frankthegreat
                      ebce6d89-31f0-40e8-b39d-c4c81571dbee-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bernq @frankthegreat last edited by

                        @frankthegreat

                        "Morgenstund hat Gold im Mund!" 🙄

                        1bfc4b44-aad4-43fd-a9f5-62e8f5573067-grafik.png

                        • Ich habe mal "An die lokale Netzwerkschnittstelle binden" auf "Auto" gestellt.
                        • Ferner habe ich in der KNX-Adapter-Instanz unter "lokale Netzwerkschnittstelle" die "phys. EIB Adresse" auf "15.15.22" statt "1.1.0" gestellt.

                        Irgendetwas hat funktioniert, da meine Berker BiQ nund Datum und Uhrzeit anzeigen.

                        Ich werde mal ein bisschen mit "trial&error" rumspielen, um dem Thema komplett auf den Grund zu gehen.

                        Interessanter war zwischenzeitlich ohne eine mir bewußte Einstellungsänderung auch einmal ein "vernünftiges" Datumsformat unterhalb der beiden "nodes" zu sehen (jezt steht da wieder ein großer ganzzahliger Wert). Unter den Objekten des iobrokers ist weiterhin ein "blank" - egal was sich da tut.

                        Ich glaube, dass ich auch noch eine suboptimale Einstellung meines KNX-Gateways habe. Ich habe mir selbst (und ich bin kein Elektriker) ein EIB-Gateway vom eibmarkt (Weinzierl) eingebaut.

                        Wenn im iobroker die Instanzen mit Verbindung zum Gateway laufen (KNX, JS, SCENES, SKRIPTE), dann ist die Schnittstelle in meiner ETS-APP blockiert. Früher lief alles über den Gira Homeserver und IP-Tunneling. Kann ich das auch über den iobroker "tunneln"?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        740
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        13
                        935
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo