      @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663

      Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde

      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @BananaJoe last edited by

        @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.

        Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.

        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @oberfragger last edited by BananaJoe

          @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
          Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
          Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

          Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

          T oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • T
            tourer4778 @BananaJoe last edited by

            Guten Morgen,
            Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sticks @tourer4778 last edited by

              @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

              Guten Morgen,
              Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

              Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sticks @Yoshi last edited by sticks

                Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
                (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)

                Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
                Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
                Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *

                --

                Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
                Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.

                --

                Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:

                [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
                [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
                [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
                [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
                [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
                [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
                [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
                b'[22:01:23][C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
                [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
                [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
                [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
                [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
                [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
                [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
                [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
                [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
                [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
                [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
                [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
                [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
                [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
                [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
                [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
                [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
                [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
                [22:01:23][C][api:138]: API Server:
                [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
                [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
                [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
                [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
                [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
                [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
                [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                

                In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:

                Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                error_anlage.png

                Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
                doppelt.png

                Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:

                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:

                esphome:
                  name: batterielader
                  comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                  name_add_mac_suffix: false
                  project:
                    name: wildekek.rd6006-controller
                    version: 1.0.0
                  build_path: .esphome/build/batterielader
                  platformio_options: {}
                  includes: []
                  libraries: []
                esp8266:
                  board: esp01_1m
                  framework:
                    version: 3.0.2
                    source: ~3.30002.0
                    platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                  restore_from_flash: false
                  early_pin_init: true
                  board_flash_mode: dout
                logger:
                  level: DEBUG
                  baud_rate: 0
                  tx_buffer_size: 512
                  deassert_rts_dtr: false
                  hardware_uart: UART0
                  logs: {}
                  esp8266_store_log_strings_in_flash: true
                status_led:
                  pin:
                    number: 2
                    inverted: true
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                api:
                  reboot_timeout: 1h
                  port: 6053
                  password: 'Geheim'
                ota:
                  safe_mode: true
                  port: 8266
                  reboot_timeout: 5min
                  num_attempts: 10
                wifi:
                  ap:
                    ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                    password: Geheim
                    ap_timeout: 1min
                  domain: .local
                  reboot_timeout: 15min
                  power_save_mode: NONE
                  fast_connect: false
                  output_power: 20.0
                  networks:
                  - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                    password: !secret 'wifi_password'
                    priority: 0.0
                  use_address: batterielader.local
                captive_portal: {}
                uart:
                - id: mod_bus
                  tx_pin:
                    number: 1
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  rx_pin:
                    number: 3
                    mode:
                      input: true
                      analog: false
                      output: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  baud_rate: 115200
                  data_bits: 8
                  stop_bits: 1
                  parity: NONE
                  rx_buffer_size: 256
                modbus:
                - id: modbus1
                  send_wait_time: 250ms
                modbus_controller:
                - id: powersupply
                  address: 0x01
                  modbus_id: modbus1
                  setup_priority: -10.0
                  update_interval: 5s
                  command_throttle: 0ms
                sensor:
                - platform: modbus_controller
                  name: Model Number
                  entity_category: diagnostic
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 0
                  skip_updates: 10
                  unit_of_measurement: ''
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 0
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 3
                  name: Firmware version
                  entity_category: diagnostic
                  unit_of_measurement: ''
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 2
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 14
                  name: Input voltage
                  device_class: voltage
                  unit_of_measurement: V
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 2
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  name: Temperature
                  modbus_controller_id: powersupply
                  device_class: temperature
                  register_type: holding
                  address: 4
                  value_type: S_DWORD
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  name: Temperature external
                  modbus_controller_id: powersupply
                  register_type: holding
                  address: 34
                  value_type: S_DWORD
                  device_class: temperature
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: uptime
                  name: RD6006 Uptime
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  unit_of_measurement: s
                  icon: mdi:timer-outline
                  accuracy_decimals: 0
                  state_class: total_increasing
                  entity_category: diagnostic
                  update_interval: 60s
                - platform: wifi_signal
                  name: RD6006 Wi-Fi Signal
                  update_interval: 60s
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  unit_of_measurement: dBm
                  accuracy_decimals: 0
                  device_class: signal_strength
                  state_class: measurement
                  entity_category: diagnostic
                text_sensor:
                - platform: wifi_info
                  ip_address:
                    name: RD6006 IP Address
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                  ssid:
                    name: RD6006 Wi-Fi SSID
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                  bssid:
                    name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                - platform: version
                  name: RD6006 Version
                  hide_timestamp: true
                  disabled_by_default: false
                  icon: mdi:new-box
                  entity_category: diagnostic
                binary_sensor:
                - platform: modbus_controller
                  name: Keypad lock
                  modbus_controller_id: powersupply
                  entity_category: diagnostic
                  device_class: lock
                  register_type: holding
                  address: 15
                  bitmask: 0x01
                  disabled_by_default: false
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                number:
                - platform: modbus_controller
                  name: Backlight
                  modbus_controller_id: powersupply
                  entity_category: config
                  address: 72
                  icon: mdi:lightbulb
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 5.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  step: 1.0
                  multiply: 1.0
                  use_write_multiple: false
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output voltage
                  address: 8
                  entity_category: config
                  icon: mdi:sine-wave
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 60.0
                  step: 0.01
                  multiply: 100.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  use_write_multiple: false
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output current
                  address: 9
                  entity_category: config
                  icon: mdi:current-dc
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 6.0
                  step: 0.01
                  multiply: 1000.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  use_write_multiple: false
                switch:
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output
                  address: 18
                  register_type: holding
                  bitmask: 0x01
                  entity_category: config
                  disabled_by_default: false
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  use_write_multiple: false
                

                In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
                objekte.png

                @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?

                https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html

                Edit 2:
                Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
                https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136

                Edit 3:
                Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. 😞

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tourer4778 @sticks last edited by

                  @sticks sagte in

                  Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

                  Ja, mag sein, aber ich finde ESPHome einfach toll, wenn es funktioniert. Es macht nur das, was es soll und gut.
                  Beantwortet meine Frage allerdings nicht. Muss jede Hardware beim IoBroker eingepflegt werden ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tourer4778 @sticks last edited by

                    @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                    Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht

                    Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                    Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sticks @tourer4778 last edited by sticks

                      @tourer4778
                      Ich kann dir echt nur empfehlen, sieh dir den Shelly Adapter mal an. - Da hat der Maintainer (Matthias Kleine ; https://haus-automatisierung.com ) wirklich viel Herzblut reingesteckt und der Adapter für die Shellys ist wirklich genial gut / stabil, super easy zu händeln und top aktuell gepflegt: Der tut dann auch nur das was du willst. 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @BananaJoe last edited by

                        @bananajoe Danke für den input. Portexpander ist schon da. Unter tasmota konnte ich den auch kompilieren... ja. Ich möchte genau auf den 2. Wemos verzichten! Ich bin mir sicher das geht. 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • david83
                          david83 last edited by

                          @Dutchman

                          Hallo zusammen, ich wollte esphome heute nach langer Zeit Mal wieder nutzen und habe probiert einen Wemos d1 mini zu Flashen. Leider kein Erfolg und ein Haufen Fehler. Vielleicht jemand eine Idee?

                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                          INFO Generating C++ source...
                          INFO Compiling app...
                          Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                          --------------------------------------------------------------------------------
                          HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                          LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                          Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                          Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                          Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                          Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                          Dependency Graph
                          |-- <DNSServer> 1.1.1
                          |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                          |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
                          In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                           from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                          src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                          
                          ***************************************************************************
                          * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                          *
                          * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                          * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                          *
                          ***************************************************************************
                          
                              9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                                |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          compilation terminated.
                          *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                          ========================== [
                          

                          Bilder:

                          fehler1.png

                          fehler2.png

                          espvers.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • B
                            bernd33-1 last edited by

                            Hi,

                            ich hab das gleiche Problem wie David83. Beim compilieren kommt der Fehler mit dem Async Webserver. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?

                            Grüße, Bernd

                            bf72583a-c89a-435f-9d98-03b6008b4784-image.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bernd33-1 last edited by

                              Nochmal ich 🙂 Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör 😉 Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.

                              Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.

                              b447d89d-9742-45b0-a166-ad3624d85914-image.png

                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                draexler @bernd33-1 last edited by

                                @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bernd33-1 last edited by

                                  Hi Draexler,

                                  hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.

                                  Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?

                                  Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?

                                  Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd

                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    draexler @bernd33-1 last edited by

                                    @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
                                    ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
                                    Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bernd33-1 last edited by

                                      Hi Draexler,

                                      Danke für die Unterstützung.

                                      Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                      Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕

                                      Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                      Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                      Grüße, Bernd

                                      FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @bernd33-1 last edited by FredF

                                        Bevor du hier abtrünig wirst 😎
                                        Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.

                                        @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                        "ERROR 25".

                                        Das gab es schon häufiger....
                                        @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...

                                        EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
                                        ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @bernd33-1 last edited by

                                          @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                          Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden

                                          Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.

                                          "ERROR 25"

                                          Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bernd33-1 last edited by

                                            Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄

                                            Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/

                                            Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.

                                            Grüße, Bernd

                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            992
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            37801
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo