Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      fal-ke @nik82 last edited by

      @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @fal-ke last edited by

        @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

        wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

        Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

          @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

          Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

          Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by

            @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

            @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

            wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

            Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

            Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

            schedule("*/2 * * * *", function () {
            
            if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
            }
            else {
                setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
            };
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              Qlink @unltdnetworx last edited by

              @unltdnetworx

              Danke für die Antwort.

              Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fal-ke @Qlink last edited by

                @qlink z.B. so hier:

                3bfbe8b5-1498-4051-86a0-682faa9913ae-image.png

                bzw.

                schedule("*/2 * * * *", async () => {
                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                    setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                  }
                });
                
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NetFritz @fal-ke last edited by

                  Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                  Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                  Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                  Denn im Objekt Namen steht Info drin

                  stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                  

                  Gruß NetFritz

                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @NetFritz last edited by

                    @netfritz
                    Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.

                    Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.

                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      NetFritz @unltdnetworx last edited by

                      @unltdnetworx
                      Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                      Gruß NetFritz

                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @NetFritz last edited by

                        @netfritz
                        Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.

                        Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.

                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          NetFritz @unltdnetworx last edited by

                          @unltdnetworx
                          Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                          über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                          werden können.
                          Gruß NetFritz
                          PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                          Modbus Adapter zu installieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            c1olli @fal-ke last edited by

                            @fal-ke
                            Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                            Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                            Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              axel last edited by

                              @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                              Einstellungen:
                              Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h50m15s_012_.png
                              Ergebnis:
                              Screen_Montag, 13. Januar 2025_17h52m13s_013_.png
                              Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.

                              Kannst Du mit da einen Tipp geben?

                              BG Axel

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                pdbjjens @axel last edited by

                                @unltdnetworx
                                Seit einiger Zeit wird der Adapter in nicht reproduzierbaren Abständen mit Fehler beendet und neu gestartet.

                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:48.855	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                
                                host.raspberrypi4-iob
                                2025-05-19 06:46:45.033	info	instance system.adapter.stiebel-isg.0 in version "1.7.7" started with pid 2329363
                                
                                host.raspberrypi4-iob
                                2025-05-19 06:46:13.775	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                
                                host.raspberrypi4-iob
                                2025-05-19 06:46:13.755	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:13.504	info	terminating
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:13.002	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:13.001	info	terminating
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.998	info	cleaned everything up...
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.988	error	Exception-Code: ECONNRESET: socket hang up
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.987	error	Error: socket hang up at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.985	error	unhandled promise rejection: socket hang up
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                
                                stiebel-isg.0
                                2025-05-19 06:46:12.967	error	Error: Error: socket hang up
                                

                                Ein entsprechendes issue habe ich auf GitHub estellt.
                                Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass der Adapter seit 2 Jahren kein neues Release erhalten hat (11 offene issues, 3 offene PR).
                                Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dies Problem u.a. wegen Inkompatibiltäten mit neueren js-controller und node/modul Versionen auftritt und durch ein entsprechendes Wartungsupdate behoben werden könnte.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                847
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.8k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                20
                                137
                                12886
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo