    [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Slowman
      Slowman @Jan1 last edited by

      @jan1

      Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht

      2021-05-16 10.18.53 192.168.2.88 61aa6b5ff5ef.png

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @Slowman last edited by

        @slowman
        hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.

        Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by

          @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

          gibt es dafür auch elegantere Lösung?

          auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.

          ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
          Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist

          J Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jan1 @Homoran last edited by

            @homoran
            Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @Homoran last edited by

              @homoran @Jan1

              Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.

              Viele Wege führen nach Rom 😇

              2021-05-16 10.29.36 192.168.2.88 9e75f4d6bd08.png

              Danke für die Hilfe

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jan1 @Slowman last edited by

                @slowman
                Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus 😉
                Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.

                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                  @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                  Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert.

                  enäää

                  @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                  wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Jan1 last edited by

                    @jan1

                    Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.

                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                          <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                          <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                      <field name="TEXT">BD</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                          <field name="TEXT">BD</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jan1 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern 😉

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                        Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv

                        In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Dann hast aber langsam getippt 🙂

                          @Slowman
                          probier das mal so:
                          ab604f97-2e2b-447a-bd24-ae2a09350c4a-grafik.png
                          Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.

                          Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                          e190dab6-ca80-4a97-ab7e-66c043d86ade-grafik.png

                          Homoran Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                            @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                            Dann hast aber langsam getippt

                            nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @Jan1 last edited by

                              @jan1

                              Macht er nicht.

                              2021-05-16 10.55.16 192.168.2.88 fb97ed9c1ea4.png

                              und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Jan1 @Homoran last edited by Jan1

                                @homoran
                                OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.

                                @Slowman
                                Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.

                                Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                                Gehen wir es mal durch.
                                Szenario 1:
                                Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                                "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.

                                Szenario 2:
                                Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                                Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.

                                Muss also so funktionieren.

                                Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                                  @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                  Power main zone ist wahr

                                  ist das überhaupt der richtige state?

                                  J Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Jan1 @Homoran last edited by Jan1

                                    @homoran
                                    Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.

                                    Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      Slowman @Homoran last edited by Slowman

                                      @homoran

                                      Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                                      2021-05-16 11.09.26 192.168.2.88 e92c55f4e99e.png

                                      und wechsel auf Sat

                                      2021-05-16 11.16.46 192.168.2.88 3e97e31743dd.png

                                      @Jan1

                                      Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞

                                      Schaue mal weiter.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                                        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                        das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss

                                        außer das ist eine Werteliste 😉

                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          Meinst du das als Werteliste?

                                          2021-05-16 11.18.29  3235e9c67e7e.png

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jan1 @Slowman last edited by

                                            @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                            Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.

                                            Das willst doch aber genau so haben?

                                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            656
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            48
                                            2084
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo