      Jan1 @Homoran last edited by Jan1

      @homoran
      Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.

      Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Homoran last edited by Slowman

        @homoran

        Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
        2021-05-16 11.09.26 192.168.2.88 e92c55f4e99e.png

        und wechsel auf Sat

        2021-05-16 11.16.46 192.168.2.88 3e97e31743dd.png

        @Jan1

        Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞

        Schaue mal weiter.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

          das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss

          außer das ist eine Werteliste 😉

          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Homoran last edited by

            @homoran

            Meinst du das als Werteliste?

            2021-05-16 11.18.29  3235e9c67e7e.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @Slowman last edited by

              @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

              Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.

              Das willst doch aber genau so haben?

              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @Jan1 last edited by Slowman

                @jan1

                ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.

                Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.

                Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by

                  @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                  Meinst du das als Werteliste?

                  ja!

                  Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten

                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Homoran last edited by

                    @homoran

                    {
                      "from": "system.adapter.denon.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1590434103074,
                      "common": {
                        "name": "Select input",
                        "role": "media.input",
                        "type": "string",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "0": "PHONO",
                          "1": "CD",
                          "2": "TUNER",
                          "3": "DVD",
                          "4": "BD",
                          "5": "TV",
                          "6": "SAT/CBL",
                          "7": "MPLAY",
                          "8": "GAME",
                          "9": "NET",
                          "10": "SPOTIFY",
                          "11": "LASTFM",
                          "12": "IRADIO",
                          "13": "SERVER",
                          "14": "FAVORITES",
                          "15": "AUX1",
                          "16": "AUX2",
                          "17": "AUX3",
                          "18": "AUX4",
                          "19": "AUX5",
                          "20": "AUX6",
                          "21": "AUX7",
                          "22": "BT",
                          "23": "USB"
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1636
                      },
                      "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                      "type": "state"
                    }
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jan1 @Slowman last edited by

                      @slowman
                      OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
                      Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
                      Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?

                      Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet 😉

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                        Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint

                        Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.

                        @Slowman
                        Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.

                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @Jan1 last edited by

                            @jan1 @Homoran

                            Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?

                            2021-05-16 11.43.55 192.168.2.88 61ce7b8d66d4.png

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan1 @Slowman last edited by

                              @slowman
                              Da ist das schon richtig.

                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @Jan1 last edited by

                                @jan1

                                Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.

                                16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
                                16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
                                
                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Jan1 @Slowman last edited by Jan1

                                  @slowman
                                  auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
                                  Kann mal auf debug stellen.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

                                    @jan1
                                    @Slowman

                                    alles gut!
                                    true/false und BD wird zurückgegeben

                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      Slowman @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.

                                      Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...

                                      Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.

                                      2021-05-16 11.58.58 192.168.2.88 cb90cffe0260.png

                                      Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.

                                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        Jan1 @Slowman last edited by

                                        @slowman
                                        Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.

                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @Jan1 last edited by

                                          @jan1

                                          Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jan1 @Slowman last edited by

                                            @slowman
                                            Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr 😉

                                            Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            884
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            48
                                            2077
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo