    • Slowman
      Slowman @Jan1 last edited by

      @jan1

      Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.

      16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
      16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
      16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
      16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
      
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @Slowman last edited by Jan1

        @slowman
        auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
        Kann mal auf debug stellen.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by

          @jan1
          @Slowman

          alles gut!
          true/false und BD wird zurückgegeben

          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Homoran last edited by

            @homoran

            Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.

            Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...

            Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.

            2021-05-16 11.58.58 192.168.2.88 cb90cffe0260.png

            Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.

            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @Slowman last edited by

              @slowman
              Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.

              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @Jan1 last edited by

                @jan1

                Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Jan1 @Slowman last edited by

                  @slowman
                  Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr 😉

                  Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by

                    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                    Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.

                    dnn ist BD auch korrekt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman last edited by

                      Mit dem Timeout klappt es jetzt.

                      Danke für die Hilfe 😊

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 @Slowman last edited by

                        @slowman
                        nimm mal das Blockly von mir und änder das UND auf ODER, da das bei Dir doppelt ist, hatte ich vorhin falsch. Müsst so auch exakt das Selbe machen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        913
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        48
                        2071
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo